Viabilidad aerotermia con radiadores.
Buenas he abierto otro hilo para ver si la unidad exterior puede estar en el interior en una nave pero le había abierto al otro lado para no liar temas.
Os comento:
Casa adosada de dos plantas en Cuenca.
1° planta 90 m hábiles, 104 elem de aluminio de 60. (50 entre ejes). Instalación bitubo con TA en salita
En planta baja 55,5 m hábiles, 54 elem de aluminio de 70 (60 entre ejes) instalación bitubo a colector como SR pero cada circuito a un radiador sin regulación solo TA en pasillo.
Aislamiento lo que he podido:
1° planta fachada Este ladrillo caravista más cámara aire interior. Oeste aparte de doble pared (con cámara de aire sin aislamiento) forrada con plancha de sandwich de 6 cm aislante alta densidad que se ponen en las cámaras frigoríficas (chapa, aislante, chapa, me olvidó de pintar ya para siempre).
Sur aparte de doble pared sin aislar, proyecte con poliuretano alta densidad 5 cm más chapa para no tener que pintarlo. Norte linda con vivienda de mi cuñado. Techo puse pica pica en camara de aíre (rompí los avisperos para meterme). Suelo Cámara de 1,5 metros diáfana antes de llegar a la planta baja Todas las ventanas con doble ventana y las exteriores con climalit.
- planta baja: Este solo tabique de pie 25cm mazizo enfoscado fuera yeso dentro (6 m de fachada), Oeste igual tabique de pie mazizo pero esa más la plancha Sandwich de 6cm (chapa, aislante , chapa) que hay en 1 planta, Sur, no da al exterior ( da a mi cuarto de calderas y una habitación, ambos sin calefactar), y después la nave, norte igual que 1 planta a mi cuñado. Ventanas todas climalit con rotura térmica.
Solo voy a dar o a una o a otra, o sea calefactar 90 metros o 55 cada una tiene su circuito con bomba y termostato.
Consumo, abajo no puedo decir porque abajo no vivo, solo en verano (en invierno me subo arriba porque tengo mal luz y en verano vivo abajo porque creo que se está más fresquito, mi intención tal vez ya es vivir abajo porque ya voy siendo mayor y me cuestan las escaleras). Los consumos de arriba más o menos de 900 litros por temporada eso sí racaneando mucho cinco horas al día (2 a la hora de comer y 3 por la noche) menos los domingos que tengo 8,5horas. Temperatura a 21° cuando conecto la calefacción con eso me conformo. La caldera que tengo es una de 20 kilovatios pero le tengo una boquilla de 0,50 para que gaste menos, el agua caliente la tengo con calentador de gas.
Bueno pues perdonar por el tocho y haber si me podéis asesorar y ayudar sobre potencia y DI.
P.d: Estoy haciendo pruebas ahora con la caldera 48 grados para ver si me sube la temperatura, aunque claro con ese poco tiempo no es capaz de llegar a 21 porque baja la casa mucho, por la mañana me la encuentro a 16 grados pero creo que podría, ya que en esas pocas horas me sube a 19 /20 grados
Saludos.