Buenas noches, agradecería consejo, me están instalando suelo radiante para aerotermia, el salón tiene 33 metros, lo han dividido en dos circuitos y uno de ellos tiene 160 metros de tubo. Que problema me puedes dar?
Muchas gracias de antemano
Versión para imprimir
Buenas noches, agradecería consejo, me están instalando suelo radiante para aerotermia, el salón tiene 33 metros, lo han dividido en dos circuitos y uno de ellos tiene 160 metros de tubo. Que problema me puedes dar?
Muchas gracias de antemano
Excesiva pérdida de carga con la consiguiente reducción de caudal circulando por ese circuito, lo que resultará en una menor capacidad de calefactar esa zona... debe dividirlo en dos, 80 m cada uno sería lo correcto.
Muchas gracias por la respuesta. La perdida de calor sería muy exagerada? Este circuito se ha hecho en un salón anclado al suelo sobre una tela aislante ya que por problemas con la estructura no daba altura con las planchas utilizadas en el resto de la casa, con lo cual es complicado desmontarlo. Los colectores ya están utilizados y no hay posibilidad de incluir otro. Sería reducirle en metros si la perdida de calor fuera muy importante ante. El salón tiene 33 metros y el otro circuito tendrá unos 110 metros. Muchas gracias por la ayuda.... No tengo ni idea de estos temas.
Es difícil de decir; el agua tenderá a circular por donde le cueste menos, pero se puede contrarrestar un poco abriendo totalmente el cabezal de ese circuito largo, y cerrando un poco los cabezales del resto, intentando así igualar en lo posible los caudales (siempre que los cabezales sean manuales, si los pone motorizados no se podrá hacer).
Si ya está hecho y no se puede modificar, pues se tendrá que quedar así e intentar ajustar como comentaba.
Saludos.
El problema no será solo la perdida de carga por el caudal que tiene que atravesarlo. El problema mayor es la caída de temperatura entre la ida y el retorno al colector. Mala solución 270 metros en dos parrillas y una densidad de casi nueve es una buena puñeta,tendrás que aumentar la temperatura de impulsión con lo que eso conlleva. Suerte.
Yo personalmente todos los suelos que diseño son a 100 ml/10 m2
En algún lugar por error de cálculo hemos metido 120, 125 y bueno tira bien, pero no es lo mejor.
170 ml ya es una pasada.