Protección contra congelación de bombas ecoair de Ecoforest
Buenas.
Tengo un bomba Ecoforest ecoair EVI 4-20 recién instalada. Funciona bien pero no acabo de entender en qué condiciones se activa el modo de protección contra congelación y con qué criterio se activa y desactiva el compresor de la bomba y la instalación interior en este modo. No encuentro suficiente información al respecto en los manuales. Agradecería alguna explicación o documentación al respecto.
Gracias por adelantado y un saludo
Re: Protección contra congelación de bombas ecoair de Ecoforest
Es una explicación y demás interna. O te la explica un técnico o no vas a leerlo en un manual.
Cada fabricante lo hace y gestiona a su modo. Aunque estos no fabrican y traen de China (o vaya usted a saber), es igual, el procedimiento de inversión de flujo ya lo tiene todo el mundo y es que el equipo cuando detecta bajo rendimiento en el evaporador, entiende que el hielo ha hecho presencia... entonces debería activar la válvula inversora, y sacar calor de la instalación para descongelarse.
En caso que no le llegue con eso, activa resistencia y/o compresor.