Resultados 1 al 5 de 5
- 19/08/2024, 16:36 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ago 2024
- Mensajes
- 2
Consulta temperatura refrigeración aerotermia
Buenos días,
Tenemos un sistema de aerotermia Vitocal 100-a que tiene calefacción y también frio conectado con suelo radiante.
El caso es que cuando está en modo frio, vemos como la temperatura que se muestra tanto en el aparato como en la pantallita de los controles del agua de impulsión se coloca a los 14 grados que ponemos como temperatura y empieza a subir otra vez.
Hasta ahi es entendible porque el agua irá por el suelo radiante y se va calentando por el contacto con las habitaciones con calor.
Lo que no me queda claro es porque la aerotermia espera a que la temperatura llegue a 27 grados para volver a ponerse a funcionar y volver a bajar la temperatura. No debería empezar a bajar la temperatura antes para conseguir refrescar mejor? Hay alguna forma de configurar eso?
Muchas gracias por la información.
Es la primera vez que tenemos aerotermia y hay todavía cosas que no sabemos bien cómo funcionan .
-
- 20/08/2024, 19:08 #2
Re: Consulta temperatura refrigeración aerotermia
Hola es la versión China de Viessman que trae control también Chino... te aconsejo que llames a Viessman supongo que alguien te podrá solucionar el tema. Yo personalmente tengo poca fe en esos controles de equipos Chinos, por experiencia propia.
Tienes termostato Viessman? como controlas dentro?
Me da que confundes impulsión con ambiente, o tú, o la máquina...
Saludos
- 20/08/2024, 20:27 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ago 2024
- Mensajes
- 2
Re: Consulta temperatura refrigeración aerotermia
Hola,
Muchas gracias por la respuesta.
Pues la verdad es que no se dónde esta fabricado. El controlador que controla la maquina de aerotermina es bastante simple, la verdad. Me sorprendió mucho que no existiera una forma de poner sólo agua caliente y quitar tanto calefacción como refrigeración, pero bueno, no se si se podría cambiar por uno con más opciones.
Dentro de casa tenemos termostatos homematic que controlan el suelo radiante.
La maquina de aerotermia en sí no tiene termostato. En el controlador puedes configurarlo para que muestre la temperatura del agua, la que por lo que entiendo llama de impulsión, o la temperatura de fuera (que me da igual). Que es la temperatura del agua estoy seguro, porque baja hasta lo que le pongo cuando la maquina se pone a funcionar.
Muchas gracias
- 21/08/2024, 08:15 #4Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2019
- Ubicación
- Aranjuez
- Mensajes
- 326
Re: Consulta temperatura refrigeración aerotermia
Hola,
No sé lo que está haciendo tu máquina, pero te comento cómo debería funcionar.
Normalmente la máquina mide la temperatura del agua del circuito cuando sale hacia el suelo radiante, y también cuando vuelve. Entre estas dos temperatura debe haber una diferencia, a causa de la acción de enfriamiento o calentamiento del suelo radiante. Lo habitual es que se utilicen como parámetros la temperatura de salida y un delta que marca cuántos grados debería ser la diferencia entre ésta y la de retorno, normalmente cinco. De este modo, jugando con el caudal de impulsión, la máquina debería regular para mantener la temperatura de salida constante, y la de retorno dentro del delta marcado. A mayor necesidad de climatización, mayor caudal necesitará la máquina para mantener el delta, y viceversa. Y si con el caudal mínimo la diferencia de temperaturas es menor que el delta marcado, la máquina se pararía.
No acabo de entender lo que comentas de que empiezas impulsando a 14 grados y acaba subiendo a 27. Debería ser al revés, cuando la máquina arranca, el agua del circuito debería estar a temperatura ambiente, los 27 grados siendo verano, y de ahí la máquina debería ir bajando la temperatura hasta llegar a lo consignado, los 14 grados, y luego, como comentaba arriba, regular para dejarla constante y mantener el delta.
Te recomendaría que buscaras una empresa especializada que revise tu instalación.
Un saludo.
- 21/08/2024, 08:16 #5
Re: Consulta temperatura refrigeración aerotermia
Hola de nuevo
Es un equipo Chino que Viessman compra con su pegatina. Estos suelen venir con su propio control y siento decirte que estos controles, son un truño...
Yo creo que tienes el equipo trabajando de forma fija y se para por caudal y el equipo hace paradas de seguridad.
Apuesto a que ese control Homematic, no está abriendo los caudalímetros y no deja pasar agua fría al suelo.
Si los termostatos no tienen frío - calor, ponlos a 30º y verás como te pasa el frío.
Saludos.