  1. #1
    Varotilla está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2024
    Mensajes
    6

    Predeterminado Kosner biblock 16kw

    Hola, llevo casi un año con una aerotermia Kosner que me instaló una empresa llamada Caseragua (NADA RECOMENDABLE) que no me llega a la temperatura que yo le marco. Como sino tuviera la suficiente potencia. Ya han venido un par de veces a hacer el paripé y nada. La empresa que me la instaló (Caseragua) mala, me está dando largas y ya no me responde a correos ni WhatsApp, quería saber si alguien sabe que pasos debo tomar ahora que me han instalado una máquina que solo vale prácticamente para ducharse y me ha costado 12.000e Muchas gracias

  2. #2
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.412

    Predeterminado Re: Kosner biblock 16kw

    LA máquina tiene 16 KW, y qué pretendes enfriar - calentar con ella?

    Las máquinas Kosner son réplicas de bajo coste de los equipos de MIDEA, un fabricante Chino.

    Si ves que los de KOSNER no responden - saben, puedes intentar con MIDEA quizás esos técnicos sepan mas.

    Tienes que dar mas datos, temperaturas de impulsiones y demás para que podamos ayudarte

  3. #3
    Varotilla está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2024
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Kosner biblock 16kw

    Cita Iniciado por Ecocalderas Sistemas - Windhager Ver mensaje
    LA máquina tiene 16 KW, y qué pretendes enfriar - calentar con ella?

    Las máquinas Kosner son réplicas de bajo coste de los equipos de MIDEA, un fabricante Chino.

    Si ves que los de KOSNER no responden - saben, puedes intentar con MIDEA quizás esos técnicos sepan mas.

    Tienes que dar mas datos, temperaturas de impulsiones y demás para que podamos ayudarte
    Hola, es para una casa de tres plantas y de unos 280m2. Las impulsiones no llegan a 65° y los radiadores son normales

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Sólo la quiero para calefacción en invierno, pero al no llegar nunca a la temperatura de por ejemplo 60° que pongo, está el compresor todo el rato funcionando.
    Temp entrada placa 78
    Temp salida placa 49
    Temp entrada agua placa 45
    Temp salida agua placa 49

  4. #4
    Nombre está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2021
    Mensajes
    199

    Predeterminado Re: Kosner biblock 16kw

    Cita Iniciado por Varotilla Ver mensaje
    Hola, llevo casi un año con una aerotermia Kosner que me instaló una empresa llamada Caseragua (NADA RECOMENDABLE) que no me llega a la temperatura que yo le marco. Como sino tuviera la suficiente potencia. Ya han venido un par de veces a hacer el paripé y nada. La empresa que me la instaló (Caseragua) mala, me está dando largas y ya no me responde a correos ni WhatsApp, quería saber si alguien sabe que pasos debo tomar ahora que me han instalado una máquina que solo vale prácticamente para ducharse y me ha costado 12.000e Muchas gracias
    Tu instalación y la bomba de calor están en garantía, por lo tanto, si no atienden el problema en ella/s deberías enviarles un burofax a su dirección postal solicitando formalmente la atención técnica correspondiente y en caso de no ser atendido en un plazo razonable denunciar a Consumo de la Comunidad de Madrid ( https://www.comunidad.madrid/servici...amente-consumo ) o directamente a la vía judicial y avisad de ello también al instalador/vendedor si no te dan el servicio.

    También, entre medio, puedes llamar al SAT de Kosner y hablar con ellos y exponerles el problema y que te comenten posibles soluciones.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.412

    Predeterminado Re: Kosner biblock 16kw

    Cita Iniciado por Varotilla Ver mensaje
    Hola, es para una casa de tres plantas y de unos 280m2. Las impulsiones no llegan a 65° y los radiadores son normales

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Sólo la quiero para calefacción en invierno, pero al no llegar nunca a la temperatura de por ejemplo 60° que pongo, está el compresor todo el rato funcionando.
    Temp entrada placa 78
    Temp salida placa 49
    Temp entrada agua placa 45
    Temp salida agua placa 49

    Antes de tener el equipo Kosner este, qué tenías? y cuánto gastabas en cantidad no dinero?

    Cuando dices temp de entrada placa 78 y salida 49 a qué te refieres? radiadores?

    Cómo usas el equipo en invierno? lo dejas 24 h andando?

    De qué año es la casa y qué ventanas y aislantes tiene?

    Con esos datos si los sabes puedo opinar mejor, pero me da que el equipo se te queda pequeño...

    Saludos

  6. #6
    Varotilla está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2024
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Kosner biblock 16kw

    Las temperaturas es en lo que pone la máquina.
    Las ventanas son climalit
    El año de constitución es de 1995
    El aislamiento es medio
    Antes tenía gasoil.
    La aerotermia no la apago en invierno. La suelo dejar a 21 y para dormir a 18, pero si hace un poco de frío (por debajo de 10°) no llega nunca a la temperatura.

  7. #7
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.412

    Predeterminado Re: Kosner biblock 16kw

    Cita Iniciado por Varotilla Ver mensaje
    Las temperaturas es en lo que pone la máquina.
    Las ventanas son climalit
    El año de constitución es de 1995
    El aislamiento es medio
    Antes tenía gasoil.
    La aerotermia no la apago en invierno. La suelo dejar a 21 y para dormir a 18, pero si hace un poco de frío (por debajo de 10°) no llega nunca a la temperatura.
    Vale es lo que me imaginaba, placa es intercambiador GAS - AGUA es decir, el gas entra a 74 y el agua sale a 49... siendo R32 está en el límite absoluto. Habría que ver presión que alcanza pero bueno...

    En primer lugar: dejar que el equipo de noche baje a 18º es un error. Las aerotermias como mejor trabajan es a perdidas y para ellos la casa debe estar siempre en confort. Quizás sea 20º constantes por ejemplo. Así mismo eliminar o minimizar elementos que la puedan cortar el trabajo como termostatos, termostáticas y parafernalias... debes activar la curva climática si la tiene y dejar el equipo 24/365 funcionar.

    Si haciendo eso, no te llega a mantener el confort constante, es que se queda pequeña.

    No intentes que la aerotermia trabaje como una caldera, es un error...

    Aquí explico un poco como funciona de forma sencilla, espero te sirva > https://ecocalderas.es/elegir-potencia-de-aerotermia/

    Si haciendo eso no te vale tienes 3 opciones:

    1 reclamar un equipo mayor (que pasa por instalar un segundo equipo en cascada)
    2 reclamar la instalación de fancoils en vez de radiadores
    3 aislar tu casa mejor y ganar en todo

    Saludos

  8. #8
    Varotilla está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2024
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Kosner biblock 16kw

    Hola, este invierno lo dejé un mes a 20° día y noche y me vino una factura de 800e, así que por lo menos bajando a 18-18'5 me vino una de 500e. Yo creo que el instalador y vendedor que fueron Caseragua me engañaron pero bien y ahora no se que hacer. Muchas gracias por todo

  9. #9
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.412

    Predeterminado Re: Kosner biblock 16kw

    Cita Iniciado por Varotilla Ver mensaje
    Hola, este invierno lo dejé un mes a 20° día y noche y me vino una factura de 800e, así que por lo menos bajando a 18-18'5 me vino una de 500e. Yo creo que el instalador y vendedor que fueron Caseragua me engañaron pero bien y ahora no se que hacer. Muchas gracias por todo
    Yo no creo que te engañaron, simplemente no te explicaron los consumos que puede tener un sistema así en una casa como la tuya y falta de experiencia.

    Te he preguntado consumos y no los has dicho, si cuando hicieron el presupuesto tampoco lo miraron, pues ya ves...

    Si resulta que gastabas 3500L al año? pues normal que puedas facil gastar 1500€ de luz...

    Además, esos equipos de gama baja pues tienen lo que tienen... a ver ahora a quién le reclamas.

    Cuando una bomba de calor consume de esa manera tan exagerada, suele ser que la casa tiene un problemón... las aerotermias no queman cosas, no tienen posibles errores de combustión o calidad de combustibles... si la maquina produce XXXX y tu casa lo consume, es la casa la que tienen el problema. A parte que el equipo tenga defectos y pueda estar hasta mal montado...

    Analizando tus consumos (que aun no sabemos), probablemente no tendrían que haberse metido.

  10. #10
    Varotilla está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2024
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Kosner biblock 16kw

    Hola, me gastaba unos 1500-2000l de gasoil y estaba la casa caliente.
    Consumos, no se a que te refieres, el compresor está consumiendo casi siempre 23-25A de corriente

  11. #11
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.412

    Predeterminado Re: Kosner biblock 16kw

    Cita Iniciado por Varotilla Ver mensaje
    Hola, me gastaba unos 1500-2000l de gasoil y estaba la casa caliente.
    Consumos, no se a que te refieres, el compresor está consumiendo casi siempre 23-25A de corriente
    Hola, si con 1500-2000L de gasóleo estabas bien, y es sincero total, entonces pide que te quiten ese truño... y te devuelvan el dinero.

    Acto seguido, cómprate una maquina en condiciones y verás que los 800€ son anuales, no mensuales.

    Por qué no subes algunas fotos que veamos lo que hay montado?

    Saludos

  12. #12
    Varotilla está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2024
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Kosner biblock 16kw

    No gano nada con mentir. Como se suben las fotos???
    Ojalá me lo quitasen y poner algo que sea efectivo.

  13. #13
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.412

    Predeterminado Re: Kosner biblock 16kw

    Debes hacerlas y luego das ''insertar imagen'' y cargar imagen

    Sube algunas y ver sobre todo la unidad exterior.

    En que zona es esto?

    LA verdad que en este foro se complica un poco, es algo en los que @solarweb debería trabajar...

  14. #14
    Avatar de solarweb
    solarweb está desconectado Administrador
    Fecha de ingreso
    abr 2005
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    3.136
    Entradas de blog
    3

    Predeterminado Re: Kosner biblock 16kw

    Cita Iniciado por Varotilla Ver mensaje
    Como se suben las fotos???
    En este hilo tienes la explicación paso a paso: ¿Cómo publicar imágenes en el foro?

    Gracias y un saludo,