Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    Emilio1976 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2024
    Mensajes
    3

    Predeterminado Ayuda configuracion aerotermia

    Hola,

    lanzo aqui una pregunta porque la verdad es que no tengo respuestas si las cosas están o no funcionando bien.

    Tengo un sistema de aerotermia monoblock easelectric 10 KW, la configuración de temperatura está basada en la temperatura de impulsion. La instalación es la bomba de calor contra un deposito de inercia (sin serpentin creo) y despues una bomba contra los circuitos de suelo radiante.

    Lo que estoy observando es que cuando la bomba de arranca, si la temperatura de impulsión es por ejemplo de 33º la temperatura que está enviando TW_out es digamos 33 o 34 con lo cual se tira horas hasta que la temperatura TW_in llega a la objetivo. ¿Es normal este comportamiento?

    En mi instalación no tengo configurado el sensor T1 aunque esta conectado, resolvería este problema el activar este sensor?, como podría hacerlo pq las instrucciones no son muy claras

    Muchas gracias por anticipado

  2. #2
    jesanan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Aranjuez
    Mensajes
    326

    Predeterminado Re: Ayuda configuracion aerotermia

    Hola,

    Cuando tienes la máquina configurada por control por temperatura de impulsión, lo normal es tener un delta (diferencia entre temperatura de salida y de entrada) que la máquina intentar mantener, modulando el caudal de impulsión para mantenerla. Luego, cuando ya ni estando al mínimo consigue mantener ese delta, la máquina considera que ya no tiene que trabajar y se para.

    El que esté muchas horas funcionando no tiene por qué ser un problema. Es más, hay quien comenta que es mejor que esté funcionando más hora de forma continua, tanto para el consumo como para la salud de la máquina. De todas formas, si quieres reducir el tiempo que la máquina está funcionando, debería bastante con subir los grados de la temperatura de impulsión, aunque debes tener en cuenta que cuanto más alta pongas la temperatura peor va a ser el rendimiento de la máquina.

    Un saludo.

  3. #3
    Emilio1976 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2024
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Ayuda configuracion aerotermia

    Muchas gracias jesanan,

    Y cual debería ser ese delta entre la salida y retorno?. Quiero decir, cuales son los valore tipicos?

  4. #4
    jesanan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Aranjuez
    Mensajes
    326

    Predeterminado Re: Ayuda configuracion aerotermia

    Hola,

    Lo normal es que sean 5 grados.

    Un saludo.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.496

    Predeterminado Re: Ayuda configuracion aerotermia

    Tal y como te ha dicho Jeasan, mantener el equipo mas horas posibles andando en mantenimiento es como mejor funcionan las bombas de calor.

    La histéresis está siempre, aunque funciones por clima, curva fija, etc etc etc.. los equipos deben mantener desde 3 a 10 (según tipo de instalación) entre la ida uy retorno del condensador, ya que esto es la pura eficiencia del sistema.

    Para ello algunas usan modulación de compresor, modulación de bomba de circulación o las dos, que es lo suyo.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47