Resultados 1 al 3 de 3
- 14/06/2023, 10:08 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ago 2022
- Mensajes
- 5
Como evitar la corrosión gávanica o electrolisis
Buenos días,
tengo una aerotermia con un depósito de inercia de acero de 100 litros, suelo radiante, bomba de recirculación, etc.
Las conexiones de la aerotermia, depósito de inercia y bomba están hechas con tubo multicapa (la distribución hacia los colectores con tubo de polibutileno), pero he visto que los racores y llaves de conexión al depósito de inercia son de latón, y me preguntaba si la unión directa latón-acero podría causar electrolisis o corrosión galvánica.
La entrada de ACS a la aerotermia lleva un vaso de expansión de acero tambien está conectada através de un racor y llave de latón, y luego al multicapa, sin manguito electrolítico.
He mirado en Youtube y parece una práctica habitual no instalar los manguitos electróliticos en sistemas como el mío, pero me preguntaba si es tambien lo correcto. Así que os agradecería que compartierais vuestra experiencia y conocimiento a este respecto.
Por último, me planteaba añadir al circuito un aditivo anticorrosivo para suelo radiante, y me gustaría conocer vuestra experiencia sobre si funcionan.
Gracias!
-
- 16/06/2023, 11:49 #2
Re: Como evitar la corrosión gávanica o electrolisis
La electrólisis se da en conexiones cobre - hierro sin tratar. Puedes estar tranquilo.
Los líquidos activos funcionan claro.
Saludos
- 16/06/2023, 12:36 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ago 2022
- Mensajes
- 5
Re: Como evitar la corrosión gávanica o electrolisis
Muchas gracias por la respuesta.
Saludos!