Resultados 1 al 2 de 2
- 06/02/2023, 22:58 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2023
- Mensajes
- 1
Problemas aerotermia gabarron
Buenas tardes.
Tengo una aerotermia de 16kw gabarron desde hace 6 años. La verdad que todo sin problemas quitando la bomba interior que se estropea hace un par de años.
Pero cual ha sido mi sorpresa que hace 1 semana estaba saltado el diferencial de la unidad. El cual subí y parecía que la máquina volvía a funcionar pero no a los pocos segundos se encendió el piloto de error y la máquina no arranca. El error que aparece es ODU com y driver Com. Hablo con el servicio técnico y me comenta. Que se guramente sea el cable de comunicación con de la máquina interior y exterior. Procedo a comprobarlo. Lo puente o y veo que está correcto. Lo reviso y reviso y veo que es correcto. Vuelvo a llamar que a lo mejor es la placa de la unidad exterior y que solo que queda una. La compro y cambio pero nada de nada el error sigue. Llamo nuevamente y me dicen que puede ser la pantalla o la placa de la unidad interior. También compro la pantalla y placa interior. También las cambio y seguimos igual. Vuelvo a mirar y remirar y nada de nada.
El caso es que he hablado nuevamente con el sat y va a venir alguien a ver la máquina pero habiendo cambiado todo eso y sigue dando error que ya no sabían.
El caso es que me dicen que y a ano hay más placas para la máquina que es muy antigua.
La verdad no se que hacer o probar o si al final hay que desecharla, pero me costó casi 5000 euros en su epoco y que en 6 años o valga para nada pues no se.
No se si sabéis de alguien que conozca bien estas maquinas.
Un saludo y muchas gracias
-
- 07/02/2023, 14:25 #2