Resultados 1 al 25 de 30
Tema: Consejos aerotermia
- 21/11/2022, 10:31 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2022
- Mensajes
- 23
Consejos aerotermia
Buenos dias a todos.
En un piso de obra nueva en Zaragoza de unos 80m con calificacion energetica A y una instalacion de aerotermia con Suelo Radiante/Refrescante y ACS, como seria aconsejable utilizar la aerotermia?
Siempre tener conectada la aerotermia durante todo el dia o tenerla por unas horas al dia?
Que potencia habria que contratar?
En verano tambien encenderla todo el dia?
Cuanto podria ser la factura de la luz aproximada?
Que temperatura seria la aconsejable de confort?
Soy nuevo en esto de la aerotermia y me gustaria que me aconsejaran.
Gracias y perdon por si pregunto alguna barbaridad.
-
- 22/11/2022, 20:23 #2
Re: Consejos aerotermia
80 metros calificación A y suelo radiante ... espero que te hayan puesto como mucho una máquina de 3 kw de potencia
depende lo que te hayan puesto podrás trabajar de una forma o de otra, y también según la inercia mayor o menor de tu suelo
lo que intento decirte es que no es fácil aconsejarte con los datos que das, lo más probable es con unas pocas horas al día tengas suficiente
- 03/03/2023, 19:09 #3Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2023
- Mensajes
- 26
Re: Consejos aerotermia
Buenos días , quería saber qué potencia de aerotermia haría falta para una casa unifamiliar con 180 metros cuadrados calefactados , en dos plantas, y con radiadores de aluminio. Gracias.
- 08/03/2023, 07:54 #4
Re: Consejos aerotermia
Suelo radiante de forma constante, no te compliques... Un equipo de 3 KW basta. Potencia a contratar depende fabricante pero entre equipo y demás consumos digamos que 5000W. Eso sí, si algún día te hace falta resistencia de emergencia... En verano depende pero creo que con 10h de agua a 14º vas a ir sobrado para andar a 24º. El gasto debería andar entre los 20KWH dia de toda la casa. El confort pues es como decir si me gusta el cordero poco o muy hecho... cada uno tiene el suyo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dime cuanto gasta anualmente ahora y te diré quien eres.
- 08/03/2023, 20:13 #5Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2023
- Mensajes
- 26
Re: Consejos aerotermia
...pues sobre 2000-2500 litros de gasoil, para tener la casa a 19,5-20°C más la leña de la chimenea casette
- 09/03/2023, 16:28 #6
Re: Consejos aerotermia
- 09/03/2023, 20:28 #7Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2023
- Mensajes
- 26
Re: Consejos aerotermia
Muchas gracias, yo vivo en la provincia de Madrid en Guadalix de la Sierra
- 10/03/2023, 08:00 #8
Re: Consejos aerotermia
Ok, pues cuenta con eso.
Nosotros por esa zona tenemos bastantes equipos y casi siempre usamos el mismo para este tipo de casas que hay muchas muy muy parecidas en consumos, y siempre sacan un rendimiento en general muy bueno de un SCOP de entre 3 y 4 anual, y real. Las curvas suelen andar entre 40 y 55º.
Suerte!
- 10/03/2023, 20:21 #9Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2023
- Mensajes
- 26
Re: Consejos aerotermia
Gracias......Y me aconsejáis depósito de inercia o con el agua de radiadores más circuito ya hay suficiente inercia. Radiadores con 134 elementos y posibilidad de poner 15 elementos más.
- 11/03/2023, 08:30 #10Forero Junior
- Fecha de ingreso
- mar 2023
- Mensajes
- 1
Re: Consejos aerotermia
Buenos días.
Os pido ayuda porque desconozco este tema. He alquilado un apartamento con equipo Daikin de aerotermia con frío/calor. Necesito saber cuanta potencia debo contratar con la compañía de suministro eléctrico. Lo del anterior inquilino no me sirve como referencia porque también tenía contectado el cargador del coche eléctrico. El apartamento tiene 60 m2 y yo nunca utilizo todos los electrodomésticos a la vez y no quiero estar en manga corta en invierno. Agradeceré cualquier ayuda y/o sugerencia.
- 11/03/2023, 09:14 #11
Re: Consejos aerotermia
Hola, esto depende del equipo que eliges y de varios aspectos.
Nº d radiadores, existencia de controles internos, zona climática, tipo de máquina y uso... así mismo la potencia. No es lo mismo un buen equipo que no necesita descarchar mucho, pero porque tiene un evaporador de gran tamaño lo que al final es cuando lo hace, LO HACE de verdad... No es lo mismo en Madrid que en Burgos, etc etc etc...
Depende del equipo y los diseñadores - técnicos que eliges al final. Nosotros siempre intentamos evitarlo por eso de adaptar precios al mercado Español que siempre quiere comprar bueno, bonito y barato... y se consigue evitar en muchos casos. Pero cuan do veo sospechas pues lo diseñamos con ello. De todos modos son 500 o 600€ mas, que dentro de lo que significa una compra de un equipo como dios manda, es nada.
Saludos.
- 11/03/2023, 20:27 #12Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2023
- Mensajes
- 26
Re: Consejos aerotermia
Mi idea es poner un equipo Vaillant Aotherm Plus 12, sin depósito de inercia y con ACS de 200L, también Vaillant
- 11/03/2023, 22:08 #13
Re: Consejos aerotermia
Depende lo que vayas a pagar por ella no me parece mala opción. He trasteado una haciendo un favor a un amigo, y me pareció algo ruidosa, pero es que yo estoy muy mal acostumbrado y tampoco es que estuviera muy bien montada porque se lo hizo él mismo...
Es un equipo bastante prostituído y hay ofertones online que te permiten comprar mas barato y rápido que el propio instalador en su almacén, así que busca bien que encuentras buen precio seguro.
Saludos.
- 12/03/2023, 00:36 #14
Re: Consejos aerotermia
134 elementos para 184 metros en la sierra de madrid vas corto de radiadores, calcula que cada elemento a 55 grados que es lo más que vas a poder impulsar cuando haga frío de verdad pongas la aerotermia que pongas, salvo que tire de resistencias eléctrica, cada elemento no te va a dar más de 65 vatios, 70 siendo muy optimista, multiplica por 134 y ahí tienes la máxima potencia que van a poder aprovechar tus radiadores, poner más de eso es una tontería porque no lo vas a poder disipar
y no, aunque pongas una saunier que impulsa a 65 grados no lo va a hacer cuando realmente lo necesitas
yo gastaba 2200 litros de gasoil, tengo 130 elementos para 130 metros pisables (no cuento metros como las inmobiliarias, sólo espacio real) y más de 180 según catastro, y tengo una saunier de 8 kw que me calienta más la casa y durante más horas que mi antigua caldera de gasoil de 30 kw
y estoy en guadalajara linde madrid, sin vecinos, casa a 4 vientos a 15 kms al norte de la tuya, o sea que dudo que tengas más frío del que hace por aquí
tengo un amigo a 10 kms de mi casa en tu dirección con casa de 160 metros y 160 elementos, tiene la de 12 y se arrepiente todos los días de no haber puesto la de 8 (tiene la de 12 capada al 60% de su potencia durante todo el invierno)
y si no tienes válvulas termostáticas ni te dedicas a cerrar y abrir circuitos, no necesitas depósito de inercia, yo no lo tengo y he tenido 0 problemas en los tres inviernos con este que llevo con la máquina
la saunier de 12 no es un poco más potente que la de 8, es el doble de potente, de hecho es como la de 15 ligeramente capada, y por cierto, la de 8 da más de 8, da fácilmente 9 y 9,5 sostenidos cuando la aprietas, y con picos de 10 kw también
añado, sobre los 20000 kwh que vas a necesitar (con gasoil es más realista calcular 7,5 kwh por litro lo que te daría entre 15000 y 17500) mi máquina el invierno pasado me dio 19000 kwh de calor con un cop de 3,5 real, consigna de día 23, de noche 21,5, tengo un hilo con todos los datos desde que la instalé en octubre del 20
- 12/03/2023, 08:33 #15Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2023
- Mensajes
- 26
Re: Consejos aerotermia
Muchas gracias por tus consejos.
Saludos.
- 12/03/2023, 11:12 #16
Re: Consejos aerotermia
- 12/03/2023, 19:33 #17Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2023
- Mensajes
- 26
Re: Consejos aerotermia
Primero de todo, gracias por los consejos y aportaciones de todos. Vamos a ver lo que os he puesto es lo que hacía antes cuando sólo tenía caldera de gasoil y una cassette de leña, porque sé que calculamos mejor por litros de gasoil consumidos, hoy en día tengo una hidrocassette de leña con la que caliento toda la casa, y consumo aprox 7000 kgr de leña al año, por otro lado la caldera de gasoil principalmente para agua caliente ACS y de apoyo a la calefacción cuando no estoy en casa y funciona con el programador a 20°, que gasto unos 1000-1300 litros. La temperatura que alcanzó con la leña y apoyo de caldera gasoil a 60° es de 21-22° y los radiadores funcionan a 47-53° aprox. La calefacción de leña la pongo desde las 14-15 horas hasta las 12 de la noche.
La casa en metros pisables tiene menos de 180, lo que pasa es que tiene zonas de doble altura y zona de escalera abierta que da a tres pisos, incluyendo el garaje, y armarios empotrados, y sí, los radiadores están siempre abiertos.
- 13/03/2023, 07:57 #18
Re: Consejos aerotermia
- 21/03/2023, 12:18 #19Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2023
- Mensajes
- 26
Re: Consejos aerotermia
Ya he hecho las cuentas y he medido la superficie pisable, sin contar armarios empotrados y es de 157metros2 y los elementos, de 134 quiero aumentarle a 147 de radiadores de aluminio, la pregunta es la siguiente, tu crees que llegaría con la Arotherm plus 8 o la Genia air max 8, teniendo en cuenta que además de calefacción va a tener que hacer los desescarches y calentar el agua caliente? Cuento con una instalación de paneles FV recién puesta, de 18 paneles, que me producen 6,5kw pico.
- 21/03/2023, 13:00 #20
Re: Consejos aerotermia
con esos elementos no puedes aprovechar más de lo que te da la de 8, que sube casi a 10 reales si la aprietas
el gasto en acs es mínimo, yo también tengo desescarches frecuentes, más de 500 por invierno
los paneles no influyen en la potencia que necesitas para calentar, yo no tengo ninguno
- 21/03/2023, 13:02 #21Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2023
- Mensajes
- 26
Re: Consejos aerotermia
Ok, entonces opinas que con la de 8 voy sobrado, no??
Muchas gracias
- 21/03/2023, 15:44 #22
- 21/03/2023, 15:53 #23Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2023
- Mensajes
- 26
Re: Consejos aerotermia
Gracias!!
- 19/06/2023, 20:13 #24Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jun 2023
- Mensajes
- 4
Re: Consejos aerotermia
Hola buenas tardes,
Soy nuevo en el foro y he leído ya mucha información y es de alabar encontrar un foro así donde hay gente que controla bastante sobre el tema, a ver si alguien me puede orientar un poco:
Llevamos con la preinstalación para aerotermia desde 2019, y por tema económico no hemos podido poner la máquina antes, ahora que medio podemos nos gustaría ponerla, pero tenemos serias dudas con qué potencia necesitamos, normalmente por lo leo lo técnicos suelen sobredimensionar y esto puede dar problemas.
Lo que más nos preocupa es el suelo refrescante, aquí en Julio y Agosto aprieta por encima de los 40 grados. Hasta ahora desde 2019 hemos sobrevivido en la casa medianamente con solo un ventilador porque está bien aislada, ya que somos anti aire acondicionado porque no nos sienta nada bien, pero nos da miedo gastarnos una pasta en la máquina y que luego no nos de un confort agradable en verano.
Os pongo las características de casa e instalación para ver si me podéis aconsejar:
Vivienda entremedianeras de dos plantas ubicada en Córdoba.
Planta 1 = 108m2
Cocina Comedor 24m2
Salón 20m2
Habitación Niña 13m2
Entrada a la casa (centro de la casa) 19m2+ 3,50 de Pasillo
Baño 5m2
Habitación Abuardillada: 23m2
Habitación Instalaciones 10m2 sin instalación.
Planta 2 = 61m2
Habitación niña 15m2
Pasillo 17m2 no tiene instalación solo tubos de paso para las habitaciones
Baño 7m2
Habitación Matri + Vestidor 22m2
Total a climatizar = 160m2
*Otros datos:*
-Ubicación Moriles 14510 (Córdoba)
-Orientación fachada casa: Oeste
-Cerramientos: Ladrillo macizo + Proyectado Poliespan 6cm + Cámara 5cm + Resilla 7cm . Acabado con Yeso Perlita
-Ventanas de fachada PVC Triple acristalamiento con gas argón 4/12/4/12/4 LE (U=0.6)
-Ventanas interiores PVC Doble acristalamiento con gas argón 6/14Ar/4
-Forjado de la vivienda entreplantas con bovedillas de corcho.
-Autonivelante de 3cm con aditivo especial para suelo radiante y refrescante.
- Suelo: Pegoland Kerakoll Ecoflex + Porcelánico de 1cm de grosor.
Preinstalación de aerotermia:
- PLACA SUELO DINAPLAST 30/21
- TUBERÍA FERCOFLEX EVAL 16x1.8
- Paso entre tubos: zonas de más tránsito 6,5cm y zonas de menos tránsito 13cm es un mixto.
- 2 Colectores (1 por planta)
- 17 Circuitos en total (menores de 70m)
- 8 Estancias para termostatos
Futura Instalación de aerotermia:
- Máquina con GAS32
- Mitsubishi o Daikin u otra ?
- Termoestatos POLYTHERM
Consumo. Tenemos 11 Placas de 540wp que generan entorno a 35Kw al día (hay mucho sol)
Mil Gracias
- 19/06/2023, 23:22 #25Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2019
- Ubicación
- granada
- Mensajes
- 58
Re: Consejos aerotermia
En realidad es más importante el instalador que la máquina que vayas a instalar.
De aislamiento parece que vas bien. Imagino que si la casa la construísteis vosotros tendréis un estudio de cargas térmicas hecho. Consúltalo porque ahí te vendrán las necesidades de tu vivienda.
Yo creo que una máquina de 8 o 9 kW vais sobrados.
Lo que sí te recomiendo es que te instale unos ventiladores de techo para el suelo refrescante y controles muy bien la humedad dentro de la vivienda para que no te condense el suelo.
Saludos.