Resultados 1 al 25 de 36
- 02/08/2022, 11:56 #1Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- Ubicación
- Galicia
- Mensajes
- 124
Es viable aerotermia en esta zona
Vivo en el centro de Galicia, en una zona muy fría. Actualmente tenemos una caldera de gasoil de condensación, marca Domusa de 30.000kcal.
La calefacción trabaja continuamente desde finales de noviembre hasta marzo-abril(depende de las temperaturas).
La caldera trabaja con una temperatura de 44ºC y en la vivienda tenemos una temperatura de 20ºC. Radiadores de aluminio de 60 cm y 105 elementos.
Consumo anual de gasoil de 700 l. con un máximo mensual en enero de unos 150l. La caldera se limpia 1/2 veces al año con productos químicos y una limpieza a fondo y puesta a punto, a final de temporada.
En esta zona cuando no llueve, tenemos heladas, en el mes de enero de este año, tuvimos 20 dias con temperaturas mínimas negativas, temperaturas -3/-8 en algunas ocasiones. Es una zona con alta humedad, tenemos 2 ríos cerca.
La opción sería cambiar solamente la caldera por aerotermia y mantener los radiadores:¿Como lo veis en estas condiciones?
-
- 02/08/2022, 19:50 #2Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2019
- Ubicación
- santander
- Mensajes
- 619
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Lo veo perfectamente si de verdad funcionas ese tiempo y tienes ese consumo y ese rendimiento. Repito lo veo perfecto para que te quedes cómo estás mientras tu caldera resista.
- 02/08/2022, 22:31 #3
Re: Es viable aerotermia en esta zona
- 03/08/2022, 17:48 #4Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- Ubicación
- Galicia
- Mensajes
- 124
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Yo voy seguir con esta caldera mientras sea posible, pero tengo la impresión, con los problemas que está habiendo con los combustibles fósiles, que en cualquier momento prohíban el gasoil para calderas de calefacción. Los resultados actuales con esta caldera los considero muy buenos. Es una vivienda unifamiliar aislada.
Mi pregunta es, en un clima muy frío y húmedo como el mío: ¿conseguiría un buen rendimiento con una aerotermia?¿La máquina tendría demasiados desescarches? ¿Es posible saber un COP aproximado?
En cuanto sea posible pondré varios paneles solares fotovoltaicos, si en el futuro se colocara aerotermia habría que tenerlo en cuenta para calcular el número de paneles.
Estoy haciendo un falso techo de escayola en el sótano y me gustaría dejar ya colocados los tubos par la futura conexión de la aerotermia. Es un trozo pequeño de 3m que pondría un fontanero. Las máquinas pequeñas de aerotermia tienen una salida de 1 1/4 pulgadas y la caldera de gasoil de 1 pulgada. ¿en cual de las dos medidas iría la conexión? ¿material cobre o multicapa?
- 03/08/2022, 18:09 #5
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Lo del COP es ambiguo porque cada uno te puede dar el dato como quiera. Es el SCOP lo que te interesa que es la combinación de todo el año de funcionamiento y como le afecta el control, modulación, clima anual, etc. etc etc.
Yo te dejo el que daría un equipo eficiente pero este SCOP es real según clima de 2019 y específico de ese equipo, en la provincia de Vigo por ejemplo. Quiero decir que otros equipos tendrán mejor o peor SCOP no se puede generalizar.
Sale a 0,15€ KWH (que esto es dificil hoy pero no imposible) unos 270€ anuales... ponle 300. De todos modos absorbe de la red unos 1750 - 1800 kwh en total al año, a según lo que pagues tú, calcula.
SCOP de calefacción en Vigo 5,06
SCOP ACS en Vigo 3,74
El SCOP según la media 4,63, pero en Vigo con mínimas de 0º. Eso sí, bastante más humedad que en tu zona.
Esto sería usando calefacción desde que son 15º en la calle.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
El material da igual.
Una máquina de 5 KW sale en 22 cobre, o 25 mullticapa. Sobra...
- 04/08/2022, 18:48 #6Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- Ubicación
- Galicia
- Mensajes
- 124
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Yo estoy en la provincia de Pontevedra, pero esta zona es muchísimo mas fría que Vigo, yo la compararía con Lugo. Aquí llegamos con facilidad a -3/-5/-8, esto es lo normal.
Con temperaturas de 0ºC, alta humedad y radiadores a 45ºC: ¿Cuál consideras que sería el SCOP que se conseguiría?
¿Los datos que dan los fabricantes sobre SCOP son fiables?
- 04/08/2022, 19:41 #7Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2019
- Ubicación
- santander
- Mensajes
- 619
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Los datos de los fabricantes son medios para unos climas medios. Si lo quieres de verdad tienes que hacer unos cálculos según tablas de zonas climáticas,los factores de corrección establecidos y los COP que te da el fabricante. De todas maneras los cálculos que saques te pueden aproximar al medio pero todo es variable. Como te dije antes,yo me pensaría invertir en más aislamiento,mejores ventanas,sacar a la familia y disfrutar, antes de invertir por ahora pensando en que prohíban el gasoil. Un saludo.
- 05/08/2022, 09:13 #8
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Bueno, esa es la idea... pero lo cierto es que la certificación es en laboratorios independientes (es decir no la hacen funcionarios...) y se trata de pasar X tiempo funcionando en un ambiente de 2º a una impulsión fija. Pues para evitar descarches que es lo que más penaliza en la prueba, pues puede ser un cachondeo de softwares que nunca verán la vida real...
Poniendo un clima de Valladolid, bastante mas intenso, salen 45€/año mas... por lo que yo no me preocuparía mucho en este sentido, si no, en que si de verdad quieres hacer el cambio cuando toque lo hagas bien; buen equipo y buen montaje.
Saludos.
- 07/08/2022, 12:50 #9Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2021
- Mensajes
- 200
Re: Es viable aerotermia en esta zona
En la imagen que adjuntas sale el COP no el SCOP.
¿Con que datos de modelo de maquina, potenciaS, temperatura de generación y temperaturas exteriores, has sacado el SCOP en Vigo?.
(El SCOP es la media de producción de calor y del consumo energético del compresor a diferentes cargas parciales (100%, 74%, 47%, 21%) e incluyendo en el cálculo el consumo eléctrico de la bomba de calor cuando está inactiva pero en standby, y en un número determinado de horas con distintas temperaturas.....,https://certific.es/que-es-el-cop-y-...dicionado.html )
- 07/08/2022, 17:27 #10
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Hola perdona que se me olvida que la gente no sabe inglés... fallo mío.
Seasonal COP significa SCOP (la S es el seasonal... significa de una eestacionalidad).
Se calcula en un simulador interno que tiene datos climáticos que se van actualizando, de las provincias mas representativas de España.
Con los datos climáticos del año anterior y los rendimientos reales del equipo, sale un cálculo muy preciso.
En el simulador puse 50º de impuslión y 4 personas de consumo de ACS, usando calefacción desde que fuera son 15º.
La máquina que me sugiere el simulador y con la que se hace el cálculo es una HPA-O CS PREMIUM de 5 KW con gas R454C.
Saludos.
- 07/08/2022, 20:27 #11Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2021
- Mensajes
- 200
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Claro claro, por eso algunos vendedores de maquinas preferís y prefieren el SCOP al COP. Porque con el SCOP os inventáis lo datos, los metis seguidamente en un simulador y ale...SCOP en Vigo 5 y pico. Si, os los inventáis claramente.
No habéis hecho ni siquiera el calculo de cargas de la vivienda, y por días en las diferentes condiciones de temperatura exterior y perdidas, y ya sabéis además, inventandolos claro, el número de horas y a las que a diferentes cargas parciales funcionara la maquina (cuantas horas y condiciones a 100% y su COP, cuantas a 74% y su COP, cuantas a 47% y cuantas a 21% y sus COPs).
Claro el COP no os gusta, es peor decís, claro.......ya que con él, con el COP y sin inventar datos, es fácil comparar maquinas. Solo con comparar los COPs que los fabricantes tienen que dar y algunos dan, y por escrito, y que es el resultado de la energía producida en W y aprovechada con la potencia de la maquina al 100%, a una determinada temperatura exterior y a una determinada temperatura de agua con sus delta T. y dividido por la energía eléctrica en W consumida por el compresor.
- 07/08/2022, 22:16 #12
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Primero ''regañas'' porque no es el SCOP. Se te explica que es el SCOP porque no sabes inglés, y ahora que escondemos el COP... con una imagen clara mostrando el COP en la curva a distintas temperaturas exteriores MAS CLARO IMPOSIBLE.
Hay un gráfico clarísimo con todos los datos de los que hablas. El consumo anual de KWH que coincide con el gasóleo consumido, corrigiendo el estacional de la caldera vieja a un 80%, y el hombre lo entiende, desaparece ya que es lo que había venido a buscar.
A mí lo que me interesa, es que la persona se haya enterado de cómo funciona el asunto, para que cuando busque info, hable con profesionales de aquí y de allá, tenga unas nociones de cómo funciona el asunto. Lo que pienses tú, pues es secundario...
Y creo que entre Juan y yo, hemos conseguido que entienda lo que hay...
Saludos
- 08/08/2022, 08:27 #13Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2021
- Mensajes
- 200
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Tu no has explicado que es el SCOP, lo he explicado yo y he puesto, además, un enlace al final de la explicación, que igual ni habrás visto, a una web donde lo explican detalladamente junto con el EER y el SEER. Tu has dicho, y nadie te lo había pedido, únicamente, que la S de SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) es por "Seasonal".
A "marte", que pide aquí información de ayuda para su calefacción en una zona muy fría de Galicia yo le digo que si elige una buena bomba de calor y bien dimensionada e instalada no va a tener ningún problema. Y para ello, para elegir una buena bomba de calor, si no tiene ningún buen profesional del que fiarse y aun así, tendrá que comparar datos de las diferentes maquinas.
Por los datos que da parece que enero es para él el mes más frio y que en ese ultimo mes tubo hasta 20 días con temperaturas mínimas negativas de hasta -3/-8ºC en algunas ocasiones y un consumo en calefacción, para 20ºC de temperatura ambiente de consigna, de 150 litros de gas-oil con un consumo anual total de noviembre a abril de 700 l de gas-oil en una caldera de condensación y con temperatura de agua en caldera a 44ºC que se distribuye a radiadores de aluminio de 105 elementos de 60 cm de altura.
O sea que le hace falta una bomba de calor de unos 4 kW mínimo de potencia térmica para conseguir de media los 45 kW/día en 12 horas de funcionamiento al 100% en enero, pero mínimo 4 kW con temperatura exterior de -5ºC y con agua a 45ºC. Y eso es lo que, entre otras como el servicio técnico de su zona o próximo y el precio, debe comparar a efectos técnicos: el COP EN ESAS CONDICIONES (-5 Y 45)
Tu HPA-O CS PREMIUM de 5 KW con gas R454C (el peor refrigerante de los que actualmente llevan las bomba de calor aire-agua, el tuyo y el R-410, R-32, R-290, R-744) que potencia y COP da a -5ºC de exterior y 45 de agua?
- 08/08/2022, 09:19 #14
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Si en vez de ir a cuchillo de forma mal educada a por los que te caen mal, decir que las fábricas mienten, decir que el gas R454C es el peor (ni idea de lo que dices) hubieras leído, verías que en un comentario anterior le he explicado lo que es el SCOP.
Por eso, viendo tu trayectoria en el foro que sólo vas insultando, difamando y demás, no pienso dedicar ni un segundo más contigo. Es mas, hasta puedo pensar que seas el expulsado de Nergiza.
Saludos y aprende a leer.
- 08/08/2022, 09:40 #15Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2019
- Ubicación
- santander
- Mensajes
- 619
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Nombre, tampoco tienes que ser más papista que el papa. Existe una norma para que todos los fabricantes den unos datos según unas premisas,es la única manera de que los que entienden de esto puedan comparar. Tomando como premisa que no existen dos casas iguales,ni dos propietarios iguales,ni el tiempo es algo fijo,se establecieron los SCOP net (SPF). Lo que tu adjuntas es para el aire acondicionado,te adjunto un pequeño informe sobre el cálculo del SCOP net para el tema que nos ocupa.Nota-Informativa-Bombas-de-Calor-HE4-CTE.pdf
- 08/08/2022, 12:25 #16Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- Ubicación
- Galicia
- Mensajes
- 124
Re: Es viable aerotermia en esta zona
una nueva pregunta, hablamos de una máquina monoblock, solo unidad exterior.
Si la máquina no necesita funcionar de noche, con temperaturas negativas: ¿Tiene algún sistema anti-heladas? , es decir: hace circular la bomba de agua, enciende si es necesario. etc, para evitar la rotura por helada.
- 08/08/2022, 12:37 #17
Re: Es viable aerotermia en esta zona
- 08/08/2022, 20:33 #18Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- Ubicación
- Galicia
- Mensajes
- 124
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Estuve hablando con un instalador hoy y me comenta que la máquina de 5 kw para nuestra casa se queda muy corta ?
Windhager, los datos de la máquina que llevas están correctos? Me refiero a la HPA-O 05.1CS Premiun
COP en A-7/W35 (EN 14511)
3.45
COP en A7/W35 (EN 14511)
5.42
- 08/08/2022, 22:31 #19
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Hola, con nuestro equipo y ese consumo que tú has comentado, está en su sitio pero de sobras.
Ahora bien, con los equipos que trabaje ese instalador no lo sé, cómo haga sus cálculos no lo sé... Te ha preguntado consumos? temperaturas de impuslión? aislantes? desde cuándo hasta cuándo la usas? etc etc etc...
De todas formas, deberías centrarte en el fabricante que vayas a poner, porque yo trabajo con dos marcas y entre ellas hay 1 de diferencia de SCOP. Una vale el doble que la otra.
Así que si lo que te gusta es Sanier o Panasonic... céntrate en esas porque el COP, SCOP y cómo interpretan los datos cada uno es distinto.
Saludos.
- 09/08/2022, 10:46 #20Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2021
- Mensajes
- 200
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Has dicho al principio que en enero, con mucho frío, gastaste 150 litros de gasoil, eso es aprox. 45 kW térmicos de media diaria en ese mes. Por lo tanto si divides eso por las horas diarias que quieres tener la bomba de calor en marcha y a potencia máxima en las condiciones mencionadas, -5 exterior y agua a 45°, esa es la potencia mínima que te hace falta en máquina y en los meses menos fríos te sobrará.
Por otro lado veras que algunos vendedores de máquinas y para NO dar según que datos, por ejemplo su COP y potencia en determinadas condiciones, son capaces de irse por los cerros de Úbeda y o de subirse por las ramas.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Todas las bombas de calor aire-agua tienen una estrategia de control y diferentes accesorios antiheladas del lado agua como por ejemplo poner en marcha la bomba de agua si o si a una determinada temperatura exterior y o de agua y alguna pequeña resistencia en el intercambiador pero....pero todo eso funciona si obviamente el equipo está alimentado eléctricamente aunque este parado. Lo mejor y por si acaso en caso de fuertes heladas y riesgo de falta de alimentación eléctrica es meter anticongelante en el circuito de agua. En este último caso, agua con anticongelante, hay que tener en cuenta que la potencia y el rendimiento de la máquina baja al igual que el de la bomba de agua y emisores de calor. Los fabricantes, para ese caso, dan unos indices correctores de acuerdo al porcentaje de glicol o anticongelante.
- 09/08/2022, 11:45 #21
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Gracias por tus comentarios Nombre.
Estos son los datos de nuestra querida y eficiente HPA-O CS PREMIUM con el gas R454C.
Aunque ya sabemos todos lo que vas a responder, aquí los tienes tú y los demás. Por cierto que son públicos y las simulaciones se mandan a todos aquellos que por nuestra web piden información.
De nuevo gracias por tus comentarios, son de gran ayuda para nosotros.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Si tienes problemas con el Inglés me dices... te ayudamos como a todo el mundo.
Gracias!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hola Marte, te dejo los datos de más interés...
Stiebel Eltron es de los pocos fabricantes que enseñan sus COP a -7/W35. Te aconsejo que preguntes este dato a los que no lo enseñan ya que es clave para saber bien qué estás comprando.
Por lo demás siento el lío sobre tu tema pero siempre hay gente y gente.
Cualquier otra cosa que necesites sobre la marca que sea aquí estamos unos cuantos para echar un cable, aunque ahora hay algunos de vacaciones.
- 09/08/2022, 11:55 #22Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2021
- Mensajes
- 200
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Con las imágenes que has enviado y con el móvil de lupa no se llega a ver nada pero me temo que ahí tampoco aparecen los datos en las condiciones que yo he dicho o parecidas, que son:
Potencia nominal de maquina al 100% y a -5/45
COP de la misma al 100% y en condiciones -5/45
- 09/08/2022, 12:15 #23
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Hola de nuevo, y muchas gracias de otra vez. Te traigo lo que pides.
Mira la capacidad de trabajo a 45º en todas las temperaturas, máxima y mínima.
Mira el COP en todas las temperaturas a 45º.
Si necesitas algo más, no dudes en decirme. Aunque todo está publicado y nuestras herramientas de profesionales y simulación son públicas, yo te traigo lo que pidas.
Saludos.
- 09/08/2022, 12:39 #24Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2021
- Mensajes
- 200
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Ahí en esas imágenes se ve que la potencia nominal de maquina al 100% y a -5/45 es de aprox. 4,9 kW y el COP de la misma al 100% y en condiciones -5/45 de aprox. 2,8.
Marte ya puede comparar esos datos pues con otras maquinas y en sus condiciones, no en las condiciones de SCOP que eos datos que dais los fabricantes son para toda España indistintamente de la localidad y en las condiciones standard de los fabricantes no en las que a cada usuario o cliente le pueden hace falta y el instalador determinar exclusivamente para cada uno de ellos.
- 09/08/2022, 16:26 #25Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2019
- Ubicación
- santander
- Mensajes
- 619
Re: Es viable aerotermia en esta zona
Lo siento me había prometido no volver a entrar a corregir a un forero con ganas de tocar las pelotas,pero después de comer bien y beber mejor no me puedo contener. Nombre, si te das cuenta algunos firmamos con nuestros nombres, otros con los nombres de las empresas que representan y otros con lo que les da la gana. Ya que tanto incides en el SCOP (que no sabes leer y sobre todo no sabes calcular, te he puesto un enlace para que sepas de que va)) porque no pones el de la marca que representas? y de esta manera podemos comparar todos?. No creo que existan muchas marcas en el mercado que te cuelguen las tablas como las de Stiebel (que conste que nosotros usamos otras marcas en aerotermia, aunque reconozco que si las uso en ventilación y en las CS PREMIUM, que para tu conocimiento son compactas de aerotermia,ventilación con recuperador de calor y acs).Por otro lado cuando aconsejas el glicolar una instalación de máquina compacta (en nuestra tierra las llamamos de fontaneros),indica el sobrecosto que lleva o la necesidad de separar los circuitos.Cuando un fabricante te da el SCOP es medio del año para uno de los tres climas establecidos y una temperatura media de calculo,si te sales de estos parámetros tienes que hacer el cálculo según la norma de la cual te colgué un preambulo (para poder pedir la subvención en nuestra tierra o poder justificar la NBE tenemos que realizarlo). Por otro lado no tengo ningún problema en contestarte las dudas que puedas tener,siempre que no sean estupideces y preguntas con mala leche que no llevan a ningún lado,que no sea el que me des la oportunidad de sacarme la "artura" que me produce cierta gente. Recibid un saludo y Marte siento que tu hilo haya acabado en esta penosa contestación.Hala que tranquilo que encuentro.