    Predeterminado DAIKIN ALTHERMA - PERDIDA DE PRESION DE 2 bar a 1 bar en menos de 24 horas

    Buenos dias, soy nuevo por aqui y creo que existe la suficiente experiencia para que me ayudeis a descubrir el problema.

    El caso es muy sencillo, tengo la maquina de Aerotermia desde mayo de 2019 y siempre he tenido la presion en 2 bares ya que son 4 plantas y la maquina interior esta en el sotano, la exterior en el tejado.

    Muy de vez en cuando bajaba la presion un poco a 1,5 o 1,3 bares y la llenaba yo a 2 bares manualmente, hasta ahí todo bien, el problema viene desde hace un mes mas o menos que la presion baja de 2 bares a 1 bar o 0,8 bares en menos de 24 horas, peroooo, depende de la TAI que tenga puesta, es decir, hace unas semanas hacia frio y tenia la TAI en 40 grados y tardaba varios dias en bajar la presion de la unidad interior, sin embargo estos dias de menos frio, he puesto la TAI en 36 grados y baja en menos de 24 hora la presion de 2 bares a 1 bar... y vuelvo a llenar y asi.

    He hecho muchas pruebas, incluso he llegado a pensar que podia tener algun pinchazo en el suelo o que perdia de algun colector, pero nada de nada, todo seco tanto en el cuarto de instalacion donde esta la unidad interior como en los colectores.

    La ultima prueba que he hecho ha sido cerrar todos los colectores, cerrar las llaves que van al circuito del suelo, tanto el que entra en el deposito de inercia como el que sale, pongo en 2 bares y zasca.. al cabo de 24 horas esta la presion rondando los 1,2 bares y bajando.

    Alguien sabe que ocurre??

    Mil Gracias!!!

  2. #2
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.496

    Predeterminado Re: DAIKIN ALTHERMA - PERDIDA DE PRESION DE 2 bar a 1 bar en menos de 24 horas

    Hola, dile a tu instalador o alguien que sepa, que revise el vaso de expansión o la válvula de seguridad.
    Me temo que alguno no funciona...

    1 el vaso: cuando subes a 2'' y se calienta demasiado el circuito llega a 3'' y te tira... se va vaciando. Cuando se enfría contrae y te ves los 0,8''

    2 la válvula de presión: está conectada de forma que no ves que está perdiendo de forma constante

    Saludos.