Presupuesto aerotermia
Buenos días. Estoy entrando en el complejo (para mi) mundo de la aerotermia y me gustaría pediros opinión a los expertos. Os pongo en situación, he pedido presupuesto para una vivienda en el sur de Córdoba, tiene unos 240 metros ( tiene un buen patio) en una plantas pero no en todas las habitaciones van radiadores ( vestidor, lavadero y trastero no llevan).
Me han presupuestado 11.5oo€ y os lo desgloso por si podéis indicarme si es un precio razonable o no
- Equipo bomba calor aerotérmica PANASONIC AQUAREA modelo
Bibloc, monofásica, de 12 kW de potencia total. Depósito de inercia
y bomba de alta eficiencia........................................ .....................................6000
- Tuberías .................................................. ................................................13 10
- Radiador de aluminio Ferroli mod. Europa 70 cm con juego de
valvulería termostática, en las distintas potencias necesarias para
cada estancia:
Salon: 2 uds - 12 elementos
Habitación 1: 1 ud - 11 elementos
Cocina: 2 uds - 10 elementos
Habitación 2: 1 uds - 10 elementos
Baño 1: toallero 120 cm
Baño 2: toallero 160 cm
Habitación 3: 1 ud - 9 elementos
Habitación 5: 1 ud - 7 elementos
Pasillo: 2 uds - 7 elementos......................................... .............................. 1500
- Acumulador de agua caliente sanitaria de 150 litros de capacidad,................800
Total con iva 11500 en números redondos
Gracias por las respuestas y si no procede lo borro sin problema
-
- 11/02/2022, 23:47 #2
Re: Presupuesto aerotermia
95 elementos y dos toalleros 12 kw de máquina en la cálida córdoba
yo tengo 130 elementos movidos por una de 8 kw en la gélida guadalajara, en enero he tenido de media 7 horas y media diarias de temperaturas bajo cero
saca tú mismo la conclusión
edito, tus radiadores son de 70 cms si no te has confundido, los míos son de 60, eso es un 16% más de potencia, así que equivaldrían a 110 más los 2 toalleros, de entrada me parecen pocos emisores para una casa casi el doble que la mía, pero tus temperaturas son mucho más suaves, no obstante nunca van a poder sacar partido de los 12 kw porque no son capaces de entregar tanta potencia
cuántas horas bajo cero has tenido en enero en tu casa?