unidad exterior de aerotermia en sotano con chimenea salida exterior de aire
Buenas tardes, recientemente he instalado 5500w en paneles fotovoltaicos, ahora empezaré por la aerotermia, mi duda es que tengo un sótano de 250m cuadrados por 2m de alto, la temperatura suele ser constante unos 17 grados en invierno y 24 en verano, mi duda es si resultaría instalar la bomba de aerotermia en el sótano, teniendo este chimenea exterior para expulsar el aire frio a la calle, o al succionar aire del exterior no habría tanta diferencia de temperatura con el mismo
Re: unidad exterior de aerotermia en sotano con chimenea salida exterior de aire
Asumo que no te refieres a la unidad interior de la aerotermia que está hecha para instalar en el interior de una vivienda, sino a la unidad exterior, o a una aerotermia monoblock, que solo tiene unidad exterior.
NO están hechas para instalarse en una habitación o estancia interior. Deben instalarse en el exterior de la vivienda.
Re: unidad exterior de aerotermia en sotano con chimenea salida exterior de aire
gracias por el interés, si me refiero a la unidad exterior o una monoblock en el interior, pero expulsando el aire frio al exterior, imagino interior del sótano bajara la temperatura un poco en invierno, ya que por algún lado tiene que entrar el aire al sótano, pero posiblemente las paredes amortigüen algo la temperatura, y siempre será mas alta que en el exterior, en invierno me refiero
Re: unidad exterior de aerotermia en sotano con chimenea salida exterior de aire
En el interior no t va a funcionar bien.
Re: unidad exterior de aerotermia en sotano con chimenea salida exterior de aire
Hola, existen máquinas de interior, y no es ninguna tontería lo que dices. Pero, la cuestión es que debes hacer dos cosas:
1 administrar el suficiente aire al sótano (es decir abrir un hueco de al menos el mismo diámetro que la salida
2 expulsar el suficiente aire (nuestras máquinas tienen tubos de 315 mm para 8,5 KW)
Por tanto, cuánto puede precalentar tu sótano? bufff.. es difícil saber. Ten en cuenta que el intercambio de aire se puede dar en unas 3 horas y el sótano acabará solo a 2 o 3 grados más que en la calle y no sabemos cuánto afecta esto a tu vivienda, es decir cuánto está aislado.
Las máquinas que te digo son estas, súper silenciosas > https://www.youtube.com/watch?v=ZyIwj2gpEUY
Saludos.
Re: unidad exterior de aerotermia en sotano con chimenea salida exterior de aire
Cita:
Iniciado por
Windhager - Stiebel Eltron
Hola, existen máquinas de interior, y no es ninguna tontería lo que dices. Pero, la cuestión es que debes hacer dos cosas:
1 administrar el suficiente aire al sótano (es decir abrir un hueco de al menos el mismo diámetro que la salida
2 expulsar el suficiente aire (nuestras máquinas tienen tubos de 315 mm para 8,5 KW)
Por tanto, cuánto puede precalentar tu sótano? bufff.. es difícil saber. Ten en cuenta que el intercambio de aire se puede dar en unas 3 horas y el sótano acabará solo a 2 o 3 grados más que en la calle y no sabemos cuánto afecta esto a tu vivienda, es decir cuánto está aislado.
Las máquinas que te digo son estas, súper silenciosas >
https://www.youtube.com/watch?v=ZyIwj2gpEUY
Saludos.
Tiene que igualar las gallinas que entran por las que salen, las que salen van forzadas por ventilador, asi que la entrada tendra que ir por ventilador tambien, si no va conducido por conducto.
Re: unidad exterior de aerotermia en sotano con chimenea salida exterior de aire
Gracias por el interés, lo que pensaba que al final la temperatura del interior sería similar a la del exterior, no daría tiempo a calentar el aire al renovarse tan rápido.
Gracias a todos.