Página 3 de 3 PrimerPrimer ... 23
Resultados 51 al 52 de 52
  1. #51
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: INSTALACIÓN SUELO RADIANTE

    Hola @epica,

    Mira, la maquina de 9kw, el caudal mínimo para que no se pare es de 8l/min. Esto significa 4 circuitos libres a 2l/min. Si dejas libres los del baño, 2l/min para un baño es mucho, y os vais asar de calor. Y vais a bajar el caudal. Bajando el caudal, llegaras por debajo de estos 8l/min, y se te parara la maquina por falta de caudal.
    Además, como el desescarche lo hace contra la calefacción, es mejor que lo haga contra un DI en ves de hacerlo contra el suelo radiante.
    Las únicas maquinas que las tengo sin DI son en las que tengo un solo termostato por vivienda, en todas donde tengo zonificación, tengo DI puesto.
    La maquina te lo va agradecerá.

    Saludos.

  2. #52
    epica está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    GALICIA
    Mensajes
    84

    Predeterminado Re: INSTALACIÓN SUELO RADIANTE

    Muchas gracias por el consejo Donc. Se lo comentare al instalador.
    Un saludo

Página 3 de 3 PrimerPrimer ... 23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47