Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    mvalera_pixel está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2021
    Mensajes
    2

    Predeterminado Vivienda nueva construcción sierra de madrid

    Buenos días.

    Completamente nuevo, y con dudas. Vamos hacer una nueva vivienda en la zona de Buitrago de Lozoya en plena sierra madrileña, vivienda unifamiliar de dos plantas 70m por planta con suelo radiante, también vamos a incorporar una estufa de leña en el salón .
    He podido leer mucho en el foro y me surgen varias dudas.

    Primera eficiencia, en la sierra de Madrid ya que en invierno podemos tener temperaturas por debajo de -10 grados.

    Segunda, si i corporal también energía solar enganchada a la red eléctrica.

    Tercera, consejos de que sistema sería el más óptimo, ya que soy un completo novato, y cuando me pasen presupuesto me gustaría estar un poco informado.

    Gracias

  2. #2
    dardhal está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    España
    Mensajes
    248

    Predeterminado Re: Vivienda nueva construcción sierra de madrid

    Cita Iniciado por mvalera_pixel Ver mensaje
    Completamente nuevo, y con dudas. Vamos hacer una nueva vivienda en la zona de Buitrago de Lozoya en plena sierra madrileña, vivienda unifamiliar de dos plantas 70m por planta con suelo radiante, también vamos a incorporar una estufa de leña en el salón .
    He podido leer mucho en el foro y me surgen varias dudas.
    Para viviendas de nuevo diseño y ejecución las exigencias de normativa ya son tan altas que la estufa de leña del salón es totalmente innecesaria para calefactar la vivienda en invierno. Si la pones por estética o por gusto, no entro, pero no la necesitas (ni creo que te merezca la pena) como apoyo a climatización en invierno.


    Primera eficiencia, en la sierra de Madrid ya que en invierno podemos tener temperaturas por debajo de -10 grados.
    Evidentemente, una bomba de calor será menos eficiente, pero habría que ver dos cosas :
    a) Si las máquinas que hay cumplen a normativa española, sin mentir
    b) Si aún cumpliendo te interesa irte a la aerotermia frente a otras alternativas, por precio, flexibilidad, etc.

    Segunda, si i corporal también energía solar enganchada a la red eléctrica.
    Por normativa al menos el 50 % de la energía para calentar el agua tiene que venir de fuentes renovables, en determinadas condiciones la aerotermia (bomba de calor) lo es , pero muchas veces no (pero se trampean los papeles para que lo sea). La energía solar puede ser térmica (sólo para el ACS) o fotovoltaica (mucho más "útil" según el caso).

    Tercera, consejos de que sistema sería el más óptimo, ya que soy un completo novato, y cuando me pasen presupuesto me gustaría estar un poco informado.
    Hay óptimos técnicos y económicos (dentro de estos evaluando el coste inicial o también el operativo). Pero lo óptimo puede estar peleado con lo útil o lo que te conviene, por ejemplo, ¿dispones de gas canalizado? En tal caso YO pondría una caldera de gas de condensación que me cubra calefacción y ACS y cumpliría la parte de energías renovables probablemente con fotovoltaica (porque es más "útil" todo el año que la térmica, y con mucho menos mantenimiento y problemas). En Buitrago, tu arquitecto tendría que ser un poco manta para no ser capaz de diseñar una vivienda que en verano no necesite refrigeración activa. Pero incluso si la necesitara puntualmente , te permite ahorrarte (aunque ya está en gustos) los 50 €/m2 o más del suelo radiante y dejar una preinstalación de aire acondicionado por conductos, e incluso splits en sitios estratégicos. Porque para el calor,no será lo mismo, pero en una vivienda de uso cotidiano la diferencia de radiadores a suelo radiante tampoco es tanta.

    Y la diferencia de una aerotermia más depósito de ACS más toda la parafernalia del suelo radiante , comparado con una caldera de gas y radiadores, más un par de kWp de paneles fotovoltaicos, es mucha (muchos miles de euros) que, podría ser, casi equivalente en tu caso.

    Esto es algo que hablar con el arquitecto y ver las posibles alternativas.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47