Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    wendynight está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2021
    Mensajes
    4

    Predeterminado Dudas aerotermia Daikin altherma 3

    Buenos días, tengo una Daikin altherma 3 y mi pregunta es en el menú de limitación de la bomba en muestreo cuando dice 50, 60 etc que implica a mayor limitación menos caudal o a menor limitación más caudal? Saludos y muchas gracias

  2. #2
    wendynight está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2021
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: Dudas aerotermia Daikin altherma 3

    Y otra pregunta, tengo una habitación que es la más grande y la más lejana y no logra enfriar por eso lo del caudal, que es mejor que la bomba funcione de forma continua o por muestreo? y si es continua hay que limitarla al 50 o al 60. Cuando el técnico me la dejo instalada estaba por muestreo y con limitación al 60%

  3. #3
    dardhal está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    España
    Mensajes
    248

    Predeterminado Re: Dudas aerotermia Daikin altherma 3

    Cita Iniciado por wendynight Ver mensaje
    Y otra pregunta, tengo una habitación que es la más grande y la más lejana y no logra enfriar por eso lo del caudal, que es mejor que la bomba funcione de forma continua o por muestreo? y si es continua hay que limitarla al 50 o al 60. Cuando el técnico me la dejo instalada estaba por muestreo y con limitación al 60%
    Desconozco la respuesta, aunque tengo una Altherma 3, pero la bomba de la altherma 3 (que entiendo en tu caso es como el mío, no tienes depósito de inercia, así que la bomba de la unidad interior es la que mueve el agua por el /los circuito/s del suelo radiante) es la misma para todos los circuitos, y por lo tanto, si en una habitación no llega el caudal suficiente de agua para mantenerla a consigna, entonces creo yo que deberás actuar sobre el colector, en concreto en el caudalímetro, para darle más caudal a ese circuito frente a los demás.

    En mis observaciones de la máquina el régimen de bombeo de la bomba es el justo y suficiente para que, bien el salto térmico entre impulsión y retorno sea el configurado (típicamente 5 ºC), bien para que la temperatura del agua de impulsión sea la de consigna (que en mi caso son 14 ºC).

    Porque de poco serviría impulsar más flujo de agua para que no le dé tiempo a absorber el calor del suelo (retorno muy cercano a impulsión), como tampoco lo contrario, es decir, que el agua retorne mucho más caliente de los 5 ºC de diferencia que debería. El flujo de la bomba se ajusta él solo y tienes que jugar con el colector para mandar más agua al circuito que más "frío" necesita (habitación más caliente).

  4. #4
    wendynight está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2021
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: Dudas aerotermia Daikin altherma 3

    Muchas gracias, entiendo que retorno sea el configurado (típicamente 5 ºC), es la delta de refrigeración?yo la tengo configurada en calor a 5 y en refrigeración a 3 es como me la puso el tecnico

  5. #5
    dardhal está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    España
    Mensajes
    248

    Predeterminado Re: Dudas aerotermia Daikin altherma 3

    Cita Iniciado por wendynight Ver mensaje
    Muchas gracias, entiendo que retorno sea el configurado (típicamente 5 ºC), es la delta de refrigeración?yo la tengo configurada en calor a 5 y en refrigeración a 3 es como me la puso el tecnico
    En mi caso está (si no recuerdo mal) configurada en ambos casos a 5 ºC, desde luego en refrigeración está a 5 ºC y menos mal, porque la cantidad de energía que puede absorber el agua con un salto térmico tan bajo es obviamente muy limitada (un 40% inferior a 3 ºC que a 5 ºC) y hasta donde yo entendía el salto térmico de 5 ºC es el estándar y normal.

    Lo que no sé es qué efecto tendrá subir a 5 ºC desde 3 ºC el salto térmico, si acaso, para conseguir ese salto, quizás la máquina tenga que impulsar menos flujo de agua (para que el agua tarde más tiempo en pasar por el tubo y absorber más cantidad de calor), pero lo desconozco, lo que sí es obvio es que si la máquina consigue mantener el mismo flujo de agua con un salto térmico de 5 ºC frente al de 3 ºC y la misma temperatura de impulsión, estás "chupando" del suelo un 70 % más de calor del que estarías con el salto a 3 ºC.

    Supongo que algún frigorista nos podrá decir más y mejor al respecto.

  6. #6
    wendynight está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jul 2021
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: Dudas aerotermia Daikin altherma 3

    Muchas gracias

  7. #7
    jesanan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Aranjuez
    Mensajes
    317

    Predeterminado Re: Dudas aerotermia Daikin altherma 3

    Hola,

    dardhal, no acabo de entender lo que comentas. Teniendo una temperatura de impulsión fija, digamos, a 12ºC, la máquina trabaja para mantener el retorno en el delta configurado, 17ºC si el caso de delta 5, 15 ºC en el caso de delta 3. En segundo caso, entiendo que la máquina tendrá que impulsar mayor volumen de agua. Así, aunque el salto térmico sea menor, la temperatura media del agua que recorre el circuito es más baja y lo hace a más velocidad. El enfriamiento generado será mayor, ¿no?

    Un saludo.

  8. #8
    dardhal está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    España
    Mensajes
    248

    Predeterminado Re: Dudas aerotermia Daikin altherma 3

    Cita Iniciado por jesanan Ver mensaje
    Teniendo una temperatura de impulsión fija, digamos, a 12ºC, la máquina trabaja para mantener el retorno en el delta configurado, 17ºC si el caso de delta 5, 15 ºC en el caso de delta 3. En segundo caso, entiendo que la máquina tendrá que impulsar mayor volumen de agua. Así, aunque el salto térmico sea menor, la temperatura media del agua que recorre el circuito es más baja y lo hace a más velocidad. El enfriamiento generado será mayor, ¿no?

    A un salto térmico de 5 ºC (es decir, cuando las temperaturas de impulsión y retorno del agua para el suelo radiante / refrigerante), cada litro por minuto al que funcione la bomba, supone una potencia térmica teórica de 350 W. Si el salto térmico es de 3 ºC, la potencia térmica es de 210 W. La potencia de calentamiento o enfriamiento por lo tanto es directamente proporcional al volumen de agua que se mueve, o lo que es lo mismo, al flujo de la bomba.

    En mi caso, por mera observación, la bomba ni pasa de 20 l/m ni cae por debajo de 10 l/m, y por lo tanto, estos valores son (o parecen al menos en mi caso) límites.

    Además está la limitación de a qué ritmo puede el suelo ceder o absorber del ambiente calor (a igualdad de salto térmico, es más la capacidad para entregar calor que para absorberlo).

    Así que en teoría, da igual impulsar a 20 l/m con salto térmico de 2.5 ºC o a 10 l/m con salto térmico de 5 ºC (que es el que recomiendan los fabricantes y desconozco si por eficiencia o por qué). Pero sí enfriará más si el agua vuelve del circuito del suelo a menos temperatura (p.e. a 15 ºC) que si vuelve a más temperatura (p.e. a 20 ºC), por el mero hecho de que cuanto mayor sea el gradiente con el ambiente de la habitación, mayor intercambio de calor habrá.

    Pero como digo, todo desde la teoría.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47