Resultados 1 al 10 de 10
- 16/04/2021, 10:52 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2020
- Ubicación
- Alcalá la Real
- Mensajes
- 6
SE BAJA LA PRESION AGUA CONSTANTEMENTE
Buenos días.
Os comento mi caso.
Tenemos en casa una máquina de aerotermia que de un tiempo a esta parte solo nos da problemas. Primeramente nos empezó a dar problemas de consumo eléctrico, lo cual, tras varias visitas del SAT oficial y los instaladores se solucionó cambiando una válvula de 3 vías que estaba mal y no hacía bien su función... y hasta ahí todo correcto, los consumos se volvieron a normalizar, la maquina hace bien su función, pero ahora lo que le pasa es que pierde constantemente presión de agua y tenemos que meterle agua con la válvula de llenado por lo menos 2 veces al día.
Vinieron los instaladores a revisarlo y cerrando el circuito del suelo radiante para descartar que fuera alguna pérdida de agua en el suelo, y estando cerrado el circuito, la máquina sigue perdiendo agua, así que... cambiaron también una válvula de seguridad, pero nada, sigue dando el mismo problema que pierde agua.
La maquina es una Thermor Alfea Extensa 10+.
¿Alguien puede orientarme en donde puede estar el problema?
Estamos desesperados, porque es un engorro tener que activar la válvula de llenado constantemente.
Gracias.
Saludos.
-
- 16/04/2021, 13:14 #2Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2020
- Ubicación
- Manresa
- Mensajes
- 32
Re: SE BAJA LA PRESION AGUA CONSTANTEMENTE
Entonces debe haber otra válvula de seguridad que no funciona como debería y deja pasar agua, no podrá mantener la presión de trabajo del circuito... quizá en un depósito de inercia o depósito de ACS...
- 16/04/2021, 19:48 #3Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2009
- Ubicación
- Burgos
- Mensajes
- 342
Re: SE BAJA LA PRESION AGUA CONSTANTEMENTE
Manda foto de la unidad interior y del acumulador de ACS. Dinos que marca y modelo es
- 17/04/2021, 11:17 #4Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2020
- Ubicación
- Alcalá la Real
- Mensajes
- 6
- 18/04/2021, 10:47 #5Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2009
- Ubicación
- Burgos
- Mensajes
- 342
Re: SE BAJA LA PRESION AGUA CONSTANTEMENTE
No te ha puesto ni una llave de corte en ningún lado.
En ocasiones se queda aire en el serpentín del interacumulador, de manera que cada vez que se va una burbuja, se purga y te baja la presión.
Cerrando la ida al interacumulador y abriendo el racor de la conexión de Ida, dejamos que salga agua del serpentín y al final sale el aire, pero tú no tienes ninguna llave de corte, así que un poco difícil.
De todos modos sigue metiendo agua que en un tiempo se irán las burbujas del serpentín y dejará de baje la presión.
Por cierto, te es suficiente con ese interacumulador para tener ACS?
- 18/04/2021, 16:14 #6Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2020
- Ubicación
- Alcalá la Real
- Mensajes
- 6
Re: SE BAJA LA PRESION AGUA CONSTANTEMENTE
Si, en principio no hemos tenido problema con ese acumulador.
Eso si, somos solamente 2 en casa.
- 24/04/2021, 14:45 #7Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2019
- Ubicación
- santander
- Mensajes
- 619
Re: SE BAJA LA PRESION AGUA CONSTANTEMENTE
Josus que instalación. Tienes un fuga importante. Cuando metéis agua la presión sube rápido o al llegar a un kilo tarda un poco en subir?. En principio no veo ningún vaso de expansión externo,ni válvulas de corte ni si la válvula de seguridad está conducida. Creo que la fuga la tienes entre la unidad interior y el armario de colector. De todas maneras te pido permiso para poner esta foto en nuestra web como muestra de la diferencia de precio entre una mala instalación y una de verdad. Suerte.
- 24/04/2021, 18:04 #8Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2020
- Ubicación
- Alcalá la Real
- Mensajes
- 6
Re: SE BAJA LA PRESION AGUA CONSTANTEMENTE
Bueno, yo no entiendo si la instalación está bien o mal, solamente que había una instalación de una caldera de gas y la quisimos cambiar a aerotermia.
Cuando le metemos agua sube bastante rápido pero si, puede que al llegar al kilo se frene un poco la aguja de la presión.
El instalador lo único que me dice es de meter un llenado automático para ver dónde sale agua y ahí está la fuga y a partir de ahí llamar al seguro.
En cuanto a la foto, no me gustaría que las fotos de mi casa estuvieran “rulando” por páginas de internet.
Gracias.
- 24/04/2021, 21:10 #9Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2019
- Ubicación
- santander
- Mensajes
- 619
Re: SE BAJA LA PRESION AGUA CONSTANTEMENTE
Mira,te voy a poner algunas faltas,unas son de denunciar y otras de mal oficio. No veo la válvula de seguridad del acumulador,no tienes válvulas de corte ni en el agua ni en la calefacción,no tienes válvulas de corte en la unidad interior,según parece tu instalación es muy pequeña ya que no veo vaso de expansión en los circuitos y el de la máquina solo es para ella. Lo de poner un llenado automático y reclamar al seguro ya es de chiste. Supongo que la acometida eléctrica la tengas bien dimensionada y protegida. En resumen esa instalación no la a podido realizar un instalador autorizado,pues se juega el carnet y una pasta. Tu instalación esta mal hecha y tendrás problemas. En cuanto a las fotos el pedirte permiso a sido un mero trámite ya que las has colgado en un sitio abierto,no te preocupes que cuando las enseñe no puedo decir de quién son ni dónde están colocadas porque no lo se.Un saludo y ponte en manos de un profesional aunque sea más caro,a la larga lo agradecerás. Un saludo y suerte.
- 17/06/2021, 13:33 #10Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jun 2021
- Mensajes
- 1
Re: SE BAJA LA PRESION AGUA CONSTANTEMENTE
Buenas,
Yo tengo un problema similar y más con esta Aerotermia.
Hace dos años me hice un casa e instale todo el sistema de Aerotermia Thermor Alfea Extensa Duo por conductos y desde el principio cuando vinieron a hacer la puesta en marcha el SAT de Thermor la aguja de presión sube y baja de golpe. Lo primero que dijo el SAT es que podía haber una fuga en la instalación pero nunca ha habido manchas de agua en el techo ni nada y según él la parte de instalación de la máquina está bien. Cuando entra en marcha el ACS la aguja sube pero cuando para vuelve a bajar. La constructora que hizo la casa y metió la aerotermia ha plegado por tanto no puedo reclamar y el instalador que trabajaba para ellos se lava las manos porque dice que todo está bien instalado (ya ves) La calefacción y refrigeracion funciona pero la verdad no tira tanto como esperaba. Y así llevo casi cuatro años. A veces le he metido agua con la válvula de llenado y sube a zona verde e igual se mantiene un par de días pero luego de golpe baja. El SAT me dice que no abuse del llenado. Aparte es una lata cada cambio de frio-calor y viceversa porque hay a tocar en el menú de ingeniería, este . Ahora mismo si se conecta la ACS la refrigeración no va, si desconecto ACS vuelve a funcionar La verdad es un coñazo y yo despistado total.