    hola cameno, perdon pero son 190 m2 de casa (no se porque aparece 160) todavía crees que la bomba de 8kw es suficiente , y me podrias decir a rasgos grandes porque es mejor ir justos en la maquina y no pasarse de kw?? me falto agregar que estoy pensando en suelo sin inercia , para que no se demore en calentar el hogar.
    saludos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    gracias tuzaro con ese ejemplo de tu casa me imagino inviernos bajo 0 grados, espero puedar encontrar la mejor reromendacion, gracias
    Pues porque 15cm de lana se considera ya un buen aislamiento para una zona donde pocas veces baja de 0°C y en general tiene temperaturas muy suaves.
    La potencia calculada de 12kw, te la habrán calculado con una temperatura de 2°C por ejemplo.
    Esa temperatura se repite X horas al cabo del año, durante unas horas al día y en un horario determinado, casi siempre por la madrugada.
    El resto del año la máquina va sobrada por mucho.

    Tener una máquina de 12kw hará que esas horas del día llegues a 21°C, pero si coges una de 8kw te quedarás en 20,5°C o 20°C durante un par de horas en la vivienda...pero en otras dos horas llegarás a 21°C.
    Una máquina de 12kw tiene una potencia mínima de 4kw, mientras que una de 8kw tiene una potencia mínima de 2,4kw, por lo que hará menos paradas y trabajará más horas seguidas siendo más eficiente.
    En definitiva que es mejor que la máquina trabaje cómoda el 99% del tiempo que sobredimensionar una máquina para que llegue bien a ese 1% y este incómoda parando y arrancando el 40% del tiempo.

  2. #27
    soldik está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    20

    Predeterminado Re: Ayuda eleccion equipo aerotermia

    Cita Iniciado por cameno.alv Ver mensaje
    Pues porque 15cm de lana se considera ya un buen aislamiento para una zona donde pocas veces baja de 0°C y en general tiene temperaturas muy suaves.
    La potencia calculada de 12kw, te la habrán calculado con una temperatura de 2°C por ejemplo.
    Esa temperatura se repite X horas al cabo del año, durante unas horas al día y en un horario determinado, casi siempre por la madrugada.
    El resto del año la máquina va sobrada por mucho.

    Tener una máquina de 12kw hará que esas horas del día llegues a 21°C, pero si coges una de 8kw te quedarás en 20,5°C o 20°C durante un par de horas en la vivienda...pero en otras dos horas llegarás a 21°C.
    Una máquina de 12kw tiene una potencia mínima de 4kw, mientras que una de 8kw tiene una potencia mínima de 2,4kw, por lo que hará menos paradas y trabajará más horas seguidas siendo más eficiente.
    En definitiva que es mejor que la máquina trabaje cómoda el 99% del tiempo que sobredimensionar una máquina para que llegue bien a ese 1% y este incómoda parando y arrancando el 40% del tiempo.
    y cual bomba recomiendas Cameno, inverter, monoblock, biblock, y es necesario el deposito de agua al interior eso todavía no lo tengo claro.
    saludos