Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Dudas Aerotermia Daikin
- 21/01/2021, 15:14 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2021
- Ubicación
- Cs
- Mensajes
- 6
Dudas Aerotermia Daikin
Hola! Recientemente me han puesto una máquina de aerotermia en casa, para ACS y calefacción/frío por conductos, mostradas esas pantallas en el display. Sobre el ACS tengo activada la programacion para que me caliente el agua del depósito en modo confort de 4 a 5 de la mañana a diario. Y he aquí mi primera duda: ¿tengo que tener apagada la máquina en el apartado de ACS para que actúe solo cuando esté programado? Lo digo porque creo que estando encendida, cuando hago uso del agua caliente a cualquier hora, la máquina enseguida se pone a recargar el agua para llenar el depósito (o almenos eso creo). Y si no fuera así, como puedo activar/desactivar para que caliente agua "instantáneamente"? Por otro lado, alguna opción para ver más o menos el estado/capacidad del depósito? Todo esto referido al ACS claro. En fin, espero haberme explicado. Muchas gracias!
-
- 21/01/2021, 20:21 #2Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2017
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 248
Re: Dudas Aerotermia Daikin
Entiendo de mi propia experiencia que el funcionamiento es el siguiente :
* En cada momento, la planificación (que puedes no tener) te marca una temperatura objetivo para el ACS en el depósito. Salvo que te lo haya configurado el instalador, que lo dudo, o lo hayas hecho tú, que no parece ser el caso, no tendrás una programación, así que entiendo tienes la misma temperatura de consigna para el ACS para todas las horas del día de todos los días de la semana
* Sin embargo, la bomba no comienza a calentar instantáneamente en cuanto comienza a bajar la temperatura del agua en el depósito. Lo hace una vez la diferencia entre la temperatura medida y la de consigna supera un cierto valor, en mi caso 5 ºC. Es decir , si la tienes configurada a 50 ºC, hasta que no baja de 45 ºC, no se recalienta el depósito para subirlo de nuevo a 50 ºC
* Por lo tanto, sin uso de ACS, según va perdiendo calor el depósito y bajando la temperatura del agua, eventualmente, se llegará a menos de 45 ºC y se volverá a calentar el agua hasta la consigna (50 ºC según el ejemplo)
* Cuando te bañas, duchas o friegas se va consumiendo agua caliente. ¿A qué ritmo? Depende de a qué temperatura tengas el agua en los grifos y del caudal. Si la sacas muy caliente pero poca, consumes menos energía que si sacas el agua tibia pero a mucho mayor ritmo. Del depósito va saliendo el agua caliente al ritmo que mande el grifo del agua caliente. Para cuánta agua caliente tienes, dependerá de cuánta vayas sacando, de a qué temperatura la sacas en el grifo, y de la que tenga en el depósito. Es fácil de calcular pero muy difícil de prever en el uso real (salvo que sepas a qué ritmo y temperatura exacta sacas el agua de los grifos)
* Lo que yo tengo es una programación semanal por la cual adecuo el calentamiento del agua a mis rutinas domésticas y a la tarifa de discriminación horaria. Como las duchas suelen ser de 10 a 12 de la mañana, aprovecho a marcar un breve periodo "Confort" de 50 ºC a eso de las 11, así tengo más agua caliente y aún aprovecho la hora valle, al tiempo que favorezco el rendimiento de la bomba no forzándola a calentar el agua más pronto por la mañana, que la diferencia de temperatura exterior puede ser de 5 - 10 ºC menos un par de horas antes. Y el resto del día tengo la programación en modo "Eco", por la cual el agua me basta que esté a 45 ºC (que además con la histéresis de 5 ºC, me puede caer hasta 40 ºC sin que entre la máquina). Además de lo anterior, un día concreto a la semana tengo un ciclo anti-legionella (que no es imprescindible pero a mi me deja más tranquilo) de subir (con resistencia) la temperatura a 60 ºC durante al menos una hora (también en periodo valle)
Supongo que por tu descripción, la "histéresis" (no recuerdo el nombre del parámetro en la máquina) es de pocos grados y por lo tanto a poco que vas sacando agua caliente y bajando la temperatura, te entra la bomba. Para cambiarlo creo que sólo se puede en el modo instalador (no en el modo usuario), así que tendrás que poner el PIN (5678) y entrar en las opciones del depósito.
- 21/01/2021, 21:49 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2021
- Ubicación
- Cs
- Mensajes
- 6
Re: Dudas Aerotermia Daikin
Muchas gracias por tu respuesta.
Con el técnico y explicándome el funcionamiento, fijamos la programación en que la máquina acumulara agua a modo confort (60°) de lunes a domingo a las 5 de la mañana y parara a las 6, osea una hora. Según el técnico, tenía que apagar el ACS con el botón del mando integrado y ya ella sola se encendería, trabajaría a las horas programadas y se volvería a apagar, pero me da que según el consumo eléctrico que he visto en la última noche, no hizo nada la máquina... Y si la tengo encendida, en cuanto consumo agua caliente, la bomba empieza a trabajar, así que no se. Por otro lado, en el display me aparece el reloj (programación)+recalentar, y el icono de modo resistencia, sin embargo en las opciones, el modo resistencia me aparece en OFF... Y tampoco se, si consiguiera que la bomba se activara solo en las horas que le digo en la programación, como activar la bomba en un momento puntual que vaya a necesitar más agua caliente, osea activarla "manualmente". En fin, muchas dudas y leyéndome el manual, tampoco es que lo aclare mucho. En cualquier caso gracias por la respuesta y toda ayuda es bienvenida!
- 21/01/2021, 22:46 #4Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2020
- Ubicación
- Galicia
- Mensajes
- 20
Re: Dudas Aerotermia Daikin
No sé como será en la vuestra, en mi Vaillant hay tres modos.
OFF. No hace nada.
MANUAL. Tu marcas un temperatura y el te la calienta hasta ahí. Una vez detecta que la temperatura del depósito baja de X grados, en mi caso 5, vuelve a calentar más.
y por último el modo AUTO. Ahí solo calienta a las horas que yo le indique y si la temperatura que el pido está por debajo de esos 5 grados de diferencia.
Así yo solo caliento en horario valle para las duchas de la mañana y aún me queda algo de agua calienta por si hay otra por la noche
- 22/01/2021, 10:22 #5Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2018
- Ubicación
- bcn
- Mensajes
- 50
Re: Dudas Aerotermia Daikin
Buenas,
En mi caso con una Altherma 2 y tarifa con discriminación horaria lo tengo configurado de la siguiente manera.
- Modo programado:
Cada dia a las 11h se pone a calentar el ACS hasta los 46 grados. ( Esta temperatura la he ido subiendo poco a poco para que calentando a las 11h no tenga que usar el modo recalentar hasta las 22h del período valle. Y a las 11h para que le de tiempo a calentar el ACS y ponga a regimen el DI de calefacción.)
- Modo recalentar:
Lo tengo puesto a 41, con una histeresis de 2 grados.
Siempre que el depósito baja de 39, lo sube hasta 41.
Este modo se activa por la noche en periodo valle.
La idea es evitar el periodo punta de la tarifa eléctrica y que se encienda lo menos posible durante la noche, porque la maquina tiene menos COP.
Cada familia tiene su estilo de vida, a mi me funciona así.
Enviado desde mi LM-G710 mediante Tapatalk
- 22/01/2021, 10:59 #6Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2021
- Ubicación
- Cs
- Mensajes
- 6
Re: Dudas Aerotermia Daikin
Gracias por las respuestas. Algunos avances he hecho:
He desactivado el modo recalentar (desde menú instalador), por tanto, ahora use mucha o poca ACS no se activa la producción hasta la programación. Si quisiera ACS en un momento puntual porque me va a faltar, leyendo un manual encontrado por internet, en la pantalla principal poniéndome encima del icono de la resistencia, se pone la máquina a calentar ACS, algo es algo, alguna opción para calentar "inmediatamente" sin usar la resistencia? Lo de la histeresis aún no lo he encontrado, tengo que verlo y estudiar si me interesa/conviene lo de recalentar (puesto que se me activa inmediatamente al usar agua caliente). Muchas gracias!
- 22/01/2021, 19:38 #7Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2018
- Ubicación
- bcn
- Mensajes
- 50
- 23/01/2021, 00:05 #8Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2021
- Ubicación
- Cs
- Mensajes
- 6
- 26/01/2021, 00:49 #9Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2021
- Ubicación
- Cs
- Mensajes
- 6
Re: Dudas Aerotermia Daikin
Pues algo más...
Ayer tras haber acumulado agua de madrugada (a 53°) y haber hecho uso del ACS con tres duchas y demás a lo largo del día, vi en "Información" que la temperatura del depósito del ACS estaba a unos 27°, pero luego comprobé que el agua salía prácticamente a la misma temperatura que en la primera ducha, por tanto entiendo que la sonda de temperatura mencionada estará en la parte por donde entra el agua fría en el depósito (parte alta? baja?)
Por otro lado, lo tengo programado que acumule agua de 3 a 4 de la mañana a diario, aunque normalmente en menos de 1h lo hace, y estoy pensando que no lo haga todos los días viendo lo que aguanta el agua caliente en el depósito. Es normal picos de consumo de 4kWh durante la acumulación? Sé que no hace uso de ninguna resistencia puesto que está configurada para que se active cuando la temperatura sea 0 grados (raro en mi zona).
Y ya puestos... Mi instalación de calefacción es con un fancoil y conductos hasta las estancias, con un solo termostato en el interior de la vivienda. Por probar, intenté programar la TAI de la calefacción que cuando baje de X, que suba, más que nada porque entiendo que la calefacción no se pondrá en marcha en el interior de la vivienda hasta que hasta que la TAI llegue a una temperatura, pero no sé si debido a mi instalación, no puedo configurar ese parámetro, de hecho para calefacción apenas puedo configurar nada. Por otro lado, el técnico me dijo que pusiera la TAI para calefacción a 45°, sería correcto esa temperatura siendo por fancoil? Lo digo porque viendo lo que me dijo el técnico sobre algunos aspectos y que luego no eran del todo acertados, pues me aseguro por aquí.
Muchas gracias!