Resultados 1 al 9 de 9
  1. #1
    frankteia está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2021
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    4

    Predeterminado TEMP FLUJO VS TEMP COLECTORES Y TEMP DEPOSITO INERCIA

    Buenas, nuevo por aqui con algunas dudas con una ECODAN

    -Tengo modo flujo y la temperatura de flujo a 38 grados y lleva funcionando unos 6 horas. Si miro el colector de suelo radiante, la temperatura de ida (rojo) indica 31 grados y la de retorno (azul) indica 27 grados. Son parámetros normales? No debería acercarse a los 38 grados o no tiene nada que ver? Mas tarde he visto que si pongo la temp de flujo a 45 grados , después de una hora la temp de ida sube de 31 a 34 grados y la de retorno de 27 a 30 grados. Como lo veis?

    -En la mayor parte del invierno, sin calefacción, tengo la casa en horas de sol a 24 grados y por la noche a 22. Es decir casi no la necesito. En periodos de mas frio como esta semana me baja a 20-21 grados por la noche. Cuando no necesito la calefacción , la ECODAN la tengo en modo stop para calefacción. El motivo es que si la tengo en modo play, aunque los termostatos del salon y de las habitaciones no demanden, la ECODAN va calentando el deposito de inercia como 3 veces por hora hasta llegar al flojo de 38 y eso todas las horas del dia y hbalmos de dias que no la necesito. Lo he comentado con el técnico y me ha dicho que la solución es que me modifique la maniobra de cara a que sólo se encienda cuando los termostatos demanden, así evito todos esos consumos del deposito de inercia. Como lo veis lo que me propone?

    Muchisimas gracias y gracias por ser de ayuda en este mundo tan complejo!!!!

  2. #2
    Lucky101 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2019
    Ubicación
    Ávila
    Mensajes
    172

    Predeterminado Re: TEMP FLUJO VS TEMP COLECTORES Y TEMP DEPOSITO INERCIA

    Cita Iniciado por frankteia Ver mensaje
    Buenas, nuevo por aqui con algunas dudas con una ECODAN

    -Tengo modo flujo y la temperatura de flujo a 38 grados y lleva funcionando unos 6 horas. Si miro el colector de suelo radiante, la temperatura de ida (rojo) indica 31 grados y la de retorno (azul) indica 27 grados. Son parámetros normales? No debería acercarse a los 38 grados o no tiene nada que ver? Mas tarde he visto que si pongo la temp de flujo a 45 grados , después de una hora la temp de ida sube de 31 a 34 grados y la de retorno de 27 a 30 grados. Como lo veis?

    -En la mayor parte del invierno, sin calefacción, tengo la casa en horas de sol a 24 grados y por la noche a 22. Es decir casi no la necesito. En periodos de mas frio como esta semana me baja a 20-21 grados por la noche. Cuando no necesito la calefacción , la ECODAN la tengo en modo stop para calefacción. El motivo es que si la tengo en modo play, aunque los termostatos del salon y de las habitaciones no demanden, la ECODAN va calentando el deposito de inercia como 3 veces por hora hasta llegar al flojo de 38 y eso todas las horas del dia y hbalmos de dias que no la necesito. Lo he comentado con el técnico y me ha dicho que la solución es que me modifique la maniobra de cara a que sólo se encienda cuando los termostatos demanden, así evito todos esos consumos del deposito de inercia. Como lo veis lo que me propone?

    Muchisimas gracias y gracias por ser de ayuda en este mundo tan complejo!!!!
    En el depósito de inercia siempre se pierde algún grado, no por pérdidas térmicas sino porque en su interior se mezcla algo de agua de retorno. Aun así hay mucha diferencia entre 38 y 31, sería cuestión de mirar caudales (comprueba tmb el filtro de agua, que al obstruirse reduce el caudal).

    Si aún así llegas a consigna no te preocupes en exceso.

    P.D. me suena que este hilo también lo abriste en otro foro hará un par de días.

    Enviado desde mi SM-N981B mediante Tapatalk

  3. #3
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: TEMP FLUJO VS TEMP COLECTORES Y TEMP DEPOSITO INERCIA

    En los dias que no necesites calefaccion, baja la bomba de la maquina al mínimo, lo que hace que trabajara mas en calentar el agua. Cuando necesitas la calefacción subes la velocidad de la bomba a los valores de antes.
    El Dt dejalo en 5-7º y asi trabajara mas la maquina. No es normal que en una hora arranque 3 veces la maquina. El Dt lo tienes bajo y tienes unas perdidas grandes en el DI.
    No se debería apagar la calefacción. Cuando la apagas, el DI bajara de temperatura, y cuando la arrancas, entrara agua menos caliente en el suelo y tardara en calentarse la casa.


    Yo primero haría esto lo que te propongo antes de hacer lo que te dice tu instalador.

    Saludos.

  4. #4
    frankteia está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2021
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: TEMP FLUJO VS TEMP COLECTORES Y TEMP DEPOSITO INERCIA

    Muchas gracias por las respuestas.
    La idea es no ir tocando la máquina, ya q no soy nada entendido en la materia.
    Que es el Dt y como se pone a esos 5-7grados?. Efectivamente lo que mas me sorprende es lo del depósito de inercia que a la que baja un poco la temp. se vuelve a encender la máquina. Supongo q debe influir que la Ecodan esta en la terraza aunque con un buen armario.
    La temperatura ACS una vez la caliento a 48 grados me mantiene bien hasta que a la noche siguiente vuelve a calentar. Pq el deposito de inercia no aguanta mejor la temperatura y si el deposito de ACS, estando todo ubicado en el mismo lugar?
    He hecho las últimas pruebas durante el dia y esos son los resultados:
    TEMP FLUJO VS TEMP COLECTORES Y TEMP DEPOSITO INERCIA-aerotermia-prueba.jpg

    Claro, ante esos arranques constantes sin demanda de calefacción del termostato, por el tema del deposito de inercia, pues no se si la solución del técnico es muy buena, buena, aceptable, regular o mala? ))
    pd:donde pone play/ stop no es que la he apagado o encendido, no hacer caso..

    Mil gracias!!

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Lucky, tu como verias la solución que me da el técnico?
    Muchas gracias!!!

  5. #5
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: TEMP FLUJO VS TEMP COLECTORES Y TEMP DEPOSITO INERCIA

    El Dt es la diferencia de temperatura entre ida y retorno. Si este es de 1-3º, se puede explicar por que arranca tantas veces la maquina, por eso te dije que que bajes a 5º de diferencia.

    Saludos.

  6. #6
    frankteia está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2021
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: TEMP FLUJO VS TEMP COLECTORES Y TEMP DEPOSITO INERCIA

    Entendido. ETEMP FLUJO VS TEMP COLECTORES Y TEMP DEPOSITO INERCIA-temp-dep.jpgeste parámetro es el que se indica aqui? (ver adjunto). En cuanto dejaria el alto y bajo?
    Muchas gracias!!

  7. #7
    alex23 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    50

    Predeterminado Re: TEMP FLUJO VS TEMP COLECTORES Y TEMP DEPOSITO INERCIA

    Cita Iniciado por frankteia Ver mensaje
    Entendido. EPulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: temp dep.jpg
Visitas: 142
Tamaño: 128,8 KB
ID: 23993este parámetro es el que se indica aqui? (ver adjunto). En cuanto dejaria el alto y bajo?
    Muchas gracias!!
    Buenas tardes
    A ver si te puedo ayudar, donde dice ajuste diferencia termo B/C déjalo en -9 y + 5 y prueba. Verás que así te hace menos paradas y arranques. Por defecto viene en -5/+5
    Además de esto puedes poner la máquina en modo silencioso, si necesitas más ayuda con tu ecodan mándame un mp y te paso mis configuraciones.
    Un saludo

  8. #8
    frankteia está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2021
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: TEMP FLUJO VS TEMP COLECTORES Y TEMP DEPOSITO INERCIA

    Hola Alex, muchas gracias por tu respuesta y tb al resto por las respuestas. He estado haciendo pruebas. Dejando la máquina como estaba, el símbolo del radiador me aparece, en una hora de pruebas, 4 veces. Se enciende para calentar del origen que eran 19 grados hasta flujo que son 38 grados. A partir de aquí, a la que baja dos grados y se situa en 36 grados aprox se vuelve a encender. Así hasta 4 veces en una hora.
    Luego he modificado los parámetros de dt como me habéis comentado varios en el foro -9+5 y el resultado ha sido el prácticamente el mismo. Incluso he puesto el ajuste de dt en off y se ha comportado igual.
    El hecho es que con una sensibilidad de 2 grados aprox ya se enciende la máquina y calienta. Todo esto sin demanda del termostato en ningún momento.
    Adjunto foto de lo q entiendo que es el termómetro de temperatura del DI , el cual es el que sube a 38 grados a la que baja un par de grados.
    Mil gracias!!!TEMP FLUJO VS TEMP COLECTORES Y TEMP DEPOSITO INERCIA-di-.jpg

  9. #9
    alex23 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    50

    Predeterminado Re: TEMP FLUJO VS TEMP COLECTORES Y TEMP DEPOSITO INERCIA

    Pon la máquina a trabajar con curva de compensación y baja la velocidad de la bomba de la unidad interior a la velocidad 1 que es la más baja. Si se para por caudal bajo, ponle la velocidad 2 mejor. Prueba esto y nos cuentas a ver cómo va la cosa.
    Saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47