Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 36 de 36
  1. #26
    Margaritas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    37

    Predeterminado Re: Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea

    Hola Donc. El ACS es de 190 litros y lo calienta genial en 1 hora. Tenemos una bomba wilo gorda que mantuvimos de nuestra antigua instalación de pellets. Estamos calentando por temperatura directa. La curva nos daba datos disparatados.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Hola Lucky. Si... hemos llegado a la misma conclusión. La maquina no tiene potencia.

    He comentado con el instalador lo de la resistencia, y me dice que va a ser inapreciable, y sin embargo tendrá mucho más gasto. No se si es así realmente.

    Voy a hacer una limpieza urgente del suelo radiante, ya que creo que eso nos esta penalizando tambien. Si sumas el tamaño, más la posible suciedad del suelo radiante, se pone todo cuesta arriba.

    El problema es que nuestra expectativa era que 16kw serían suficientes, y claramente no lo son...

  2. #27
    Lucky101 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2019
    Ubicación
    Ávila
    Mensajes
    172

    Predeterminado Re: Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea

    Cita Iniciado por Margaritas Ver mensaje
    Hola Donc. El ACS es de 190 litros y lo calienta genial en 1 hora. Tenemos una bomba wilo gorda que mantuvimos de nuestra antigua instalación de pellets. Estamos calentando por temperatura directa. La curva nos daba datos disparatados.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Hola Lucky. Si... hemos llegado a la misma conclusión. La maquina no tiene potencia.

    He comentado con el instalador lo de la resistencia, y me dice que va a ser inapreciable, y sin embargo tendrá mucho más gasto. No se si es así realmente.

    Voy a hacer una limpieza urgente del suelo radiante, ya que creo que eso nos esta penalizando tambien. Si sumas el tamaño, más la posible suciedad del suelo radiante, se pone todo cuesta arriba.

    El problema es que nuestra expectativa era que 16kw serían suficientes, y claramente no lo son...
    Probablemente 16kw si fueran suficientes, pero a temperaturas exteriores bajas y impulsiones altas se puede quedar en "tan solo" 11kw.

    Para calcular como de "significante" será el impacto de la resistencia hay que hallar la carga calorífica por grado de la casa.

    Es decir, para mantener 20 grados en la casa, con 20 grados fuera hacen falta 0kw. En una casa con una carga calorífica de 600w/°C, con 10 grados en el exterior necesitarás 6kw para mantener 20 dentro, y con 0 fuera necesitarás 12kw. No se si se entiende el concepto.

    Esa cifra de 600w/°C, sin saber demasiado de tu casa, apuesto a que no se queda lejos de la cifra real, por lo que con 3kw de resistencia "ganarías" 5 grados.

    En tu caso miraría la temperatura más fría que esperas tener fuera, y configuraria la resistencia a 5 grados más. Es decir, si esperas unas mínimas de -3, pondría la resistencia a 2, si esperas -5, la pondría a 0. Si aún así no es suficiente, lo puedes subir.

    Lo de que es una ruina poner la resistencia es completamente mentira, ya que siempre saltará durante el horario valle (si tienes discriminación horaria). Con tarifa PVPC te saldría cada hora de resistencia a 20 céntimos, poniendo que saltara 4 horas TODOS los días (improbable), serían apenas 25 euros en un mes.

    Enviado desde mi SM-N981B mediante Tapatalk

  3. #28
    Margaritas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    37

    Predeterminado Re: Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea

    Si. Entiendo el concepto, gracias por la explicación. Llegábamos a la misma conclusión de nuevo con el instalador. El problema es que mi percepción, tras hablar con muchas marcas, es que 16kw de aerotermia eran lo mismo que 16kw de pellets (que teníamos antes). El problema, es que 16kw de aerotermia dependen de muchos factores, y teniendo en cuenta el COP de x. El cálculo que yo hago para mi casa es que tenemos una caldera de 10-12 kw... y eso no es suficiente para la superficie que tenemos.

    Le diré que pongamos la resistencia, y la probamos. Una duda: ¿La resistencia funciona a la vez que la "aerotermia normal", o se pone en marcha "en vez de"... me preocupa que nos salte la instalación por exceso de potencia simultánea. Tenemos contratados 6500 y cuando la caldera se pone a tope, se pasa de los 5000.

    Otra pregunta: ¿Qué es el modo "potente"? El del brazo...

    Gracias!

  4. #29
    Lucky101 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2019
    Ubicación
    Ávila
    Mensajes
    172

    Predeterminado Re: Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea

    Cita Iniciado por Margaritas Ver mensaje
    Si. Entiendo el concepto, gracias por la explicación. Llegábamos a la misma conclusión de nuevo con el instalador. El problema es que mi percepción, tras hablar con muchas marcas, es que 16kw de aerotermia eran lo mismo que 16kw de pellets (que teníamos antes). El problema, es que 16kw de aerotermia dependen de muchos factores, y teniendo en cuenta el COP de x. El cálculo que yo hago para mi casa es que tenemos una caldera de 10-12 kw... y eso no es suficiente para la superficie que tenemos.

    Le diré que pongamos la resistencia, y la probamos. Una duda: ¿La resistencia funciona a la vez que la "aerotermia normal", o se pone en marcha "en vez de"... me preocupa que nos salte la instalación por exceso de potencia simultánea. Tenemos contratados 6500 y cuando la caldera se pone a tope, se pasa de los 5000.

    Otra pregunta: ¿Qué es el modo "potente"? El del brazo...

    Gracias!
    Se pone a la vez, así que quizá debas subir algo de potencia, yo tengo 9,2. No obstante a mi no me pasa de 4,5 sin resistencia.

    Viendo la situación, quizá deberías haber puesto el modelo T-Cap de 16kw, que mantiene 16kw hasta -20°C.

    Lo del modo potente no se que es...

    Enviado desde mi SM-N981B mediante Tapatalk

  5. #30
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea

    @Margaritas, los datos de temperaturas no cuadran. No puedes tener de noche 41º y de dia 46º. Si la tienes por temperatura directa, por ejemplo 40º, te subirá a un máximo de 42º y se parara.
    El ACS de 190l, no puede tardar en calentar 5º en una hora. Porque, supongo que tendrá un diferencial de 5º y por ejemplo, tu la tienes a 50º, si baja a 45º se pone a calentarla. No puede tardar una hora en hacerlo.
    Tienes que hacer pruebas con la bomba del secundario desconectada. Y la temperatura del DI a unos 30º.
    Entrar en "comprobacion de sistema" y mirar la temperatura del agua. Tienes que tener un diferencial de 5º entre ida y retorno. Hasta que llega a temperatura de consigna y se esta acercando hasta que se para. La velocidad de la bomba circuladora de la maquina tiene que estar en máximo.

    La maquina es una bibloc o una monobloc? Si es bibloc, que distancia hay entre la exterior y la interior.

    Saludos.

  6. #31
    bellzebu está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2020
    Ubicación
    Cantabria
    Mensajes
    20

    Predeterminado Re: Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea

    Os voy poniendo datos para que veáis el contraste respecto a la configuración inicial con la que abrí el hilo.

    Consumo 2 de Enero

    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-aero1.jpg

    Curva de compensación

    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-curva.png

    Gráfica de operación

    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-graf.jpg

    Estoy satisfecho con estos datos (excepto por un problema que tengo con una habitación, que creo se debe a que no está muy bien aislada y que el circuito tiene aire, pero ese es otro tema) porque me está consumiendo en función de si hace más frío o no de 13 kwh a 15 kwh, que es lo que me consumía con la configuración original un día de frío funcionando tan sólo a media tarde y unas pocas horas de madrugada con 1ºC menos en los termostatos (ahora la tengo a 20ºC, antes a 19ºC) además, por lo que aprecio en las gráficas de los últimos días (si las estoy interpretando correctamente) se han reducido bastante los arranques y las paradas.

    ¿qué os parece?

    Y ahora os planteo una duda, ¿cómo se puede saber el valor exacto para el caudal de cada circuito?. Revisé la memoria de la instalación e hice la conversión de l/hora a l/min pero me he dado cuenta de que no me puedo fiar porque se cambiaron cosas durante la ejecución. ¿hay algún mecanismo (algún accesorio para la grundfos, o cualquier otra cosa) que te de el caudal exacto que demanda un circuito?

    Gracias a todos.

  7. #32
    Margaritas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    37

    Predeterminado Re: Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea

    Hoy ha pasado el instalador, y ha conectado la resistencia, que la había dejado desconectada. No ha sido capaz de poner la resistencia en marcha. No se cómo se pone. Lo lógico (y lo ideal) es que la resistencia sumase 6kw al funcionamiento normal de la máquina, pero la realidad es que hoy (y ha hecho menos frío) sigue igual. Se ha quedado en 45 durante el día, y me imagino que ahora empezara a bajar y pasará la noche a 41.

    No se (y mi instalador parece que tampoco) poner en marcha la resistencia o programarla.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Es al revés. Llega a 46 de día, y se queda en 42/41 de noche.

    Es la sensación que tengo, que el ACS se calienta en 1 hora, pero igual es una hora y media.

    No se cómo desconectar la bomba del secundario. ¿Qué es la temperatura del DI?

    El instalador ha bajado el diferencial entre ida y retorno a 2 grados, para provocar que suba. Como la diferencia es tan grande (entre ida y retorno, del orden de 8 grados), no llega a pararse nunca.

    No se cómo se pone al máximo la velocidad de la bomba circuladora de la máquina.

    Es bibloc, y la parte de fuera está a unos 8 metros de la unidad central.

  8. #33
    bellzebu está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2020
    Ubicación
    Cantabria
    Mensajes
    20

    Predeterminado Re: Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea

    Cita Iniciado por Margaritas Ver mensaje
    Hoy ha pasado el instalador, y ha conectado la resistencia, que la había dejado desconectada. No ha sido capaz de poner la resistencia en marcha. No se cómo se pone. Lo lógico (y lo ideal) es que la resistencia sumase 6kw al funcionamiento normal de la máquina, pero la realidad es que hoy (y ha hecho menos frío) sigue igual. Se ha quedado en 45 durante el día, y me imagino que ahora empezara a bajar y pasará la noche a 41.

    No se (y mi instalador parece que tampoco) poner en marcha la resistencia o programarla.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Es al revés. Llega a 46 de día, y se queda en 42/41 de noche.

    Es la sensación que tengo, que el ACS se calienta en 1 hora, pero igual es una hora y media.

    No se cómo desconectar la bomba del secundario. ¿Qué es la temperatura del DI?

    El instalador ha bajado el diferencial entre ida y retorno a 2 grados, para provocar que suba. Como la diferencia es tan grande (entre ida y retorno, del orden de 8 grados), no llega a pararse nunca.

    No se cómo se pone al máximo la velocidad de la bomba circuladora de la máquina.

    Es bibloc, y la parte de fuera está a unos 8 metros de la unidad central.
    Para configurar la temperatura exterior para arrancar la resistencia creo que desde aquí:

    Configuración del instalador -> Ajuste de operación -> Tª exterior para calentador act.

    Para configurar la velocidad de la bomba:

    Configuración del instalador -> Config. servicio -> Máxima velocidad de la bomba

  9. #34
    Margaritas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    37

    Predeterminado Re: Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea

    Gracias!

  10. #35
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea

    DI = deposito de inercia
    El diferencial de temperatura que teneis que mirar es en la maquina no en el secundario.
    Entras en "Comprobación sistema - Tª de agua" y allí tienes las temperaturas de ida y retorno de la maquina.
    Allí tenéis que mirar si se mantiene 5º de diferencia entre ida y retorno.

    La resistencia se activa en función de una temperatura exterior.
    Entráis donde os ha dicho el otro forero y alli tenéis a que temperatura exterior tiene que entrar.

    Llamáis al SAT. Si esta en garantía la maquina, llamáis al SAT.

    Creo que tenéis problemas y hidráulicos no solo de la bomba de calor.

    Saludos.

  11. #36
    gjdelatorre está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2022
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea

    ¿Serías tan amable de contarme los pasos para poder acceder a la configuración y estadísticas? Es la información que ve el instalador, yo no consigo ver esa información, no sé cómo acceder a ella.
    Muchísimas gracias de antemano.

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47