Resultados 1 al 5 de 5
- 05/12/2020, 22:49 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2020
- Ubicación
- Tarragona
- Mensajes
- 8
¿165 m2 es suficiente con maquina de 12Kw?
Hola,
Quiero instalar aerotermia en una vivienda de nueva construcción adosada, con buenos aislamientos. Será una casa de 3 plantas y 165m2 a climatizar con suelo radiante y fancoils para dias de entre tiempo
El instalador me recomienda instalar una bomba de 12 Kw para climatizar la vivienda. Buscando en otros sitios me han entrado dudas si con 12Kw es suficienta. La zona donde esta la casa es habitual en invierno llegar a entre 1º y -3º a la noche y a veces no pasar de 8º durante el dia, la zona climatica es D1. ¿ es suficiente con 12 Kw?
Ademas me han surgido mas dudas cuando el instalador me ha desaconsejado instalar fancoils, me comenta que con el suelo radiante es suficiente para climatizar casa durante todo el año. La idea era debido a la inercia del suelo radiante es poder climatizar de forma puntual alguna de las plantas si es necesario. Por ejemplo si en octubre alguna noche empieza a refrescar pero durante el dia aun hace calor, en la zona donde vivimos en primavera/otoño hay dias de gran diferencia térmica . Y el instalador me ha comentado que en caso de querer los fancoils con 12Kw no es suficiente y debo instalar equipo de 16 Kw que dispara bastante el coste de la instalacion.
¿Que opináis, me recomendais instalar fancoils? ¿Creeis que con 12 Kw es suficiente para un uso puntual o realmente necesito 16Kw?
Gracias
-
- 05/12/2020, 23:48 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2009
- Ubicación
- Burgos
- Mensajes
- 342
Re: ¿165 m2 es suficiente con maquina de 12Kw?
Vivienda con buenos aislamientos significa 30-50w/M2 de demanda.
Por lo tanto con 8kw te bastaría, no vayas ni a 12kw, y menos a 16kw.
Te afectaría muy poco los periodos entre tiempo si tienes buenos aislamientos, por lo que no vale la pena que dupliques la instalación colocando fancoils.
Si quieres más inmediatez con suelo radiante vete a un suelo tipo Schlutter que solo lleva 1cm de carga de mortero sobre el tubo y a los 40minutos emite a tope, depósito de inercia pequeño (30litros) y una buena bomba que mueva más agua.
- 05/12/2020, 23:54 #3
Re: ¿165 m2 es suficiente con maquina de 12Kw?
buen aislamiento, adosado y suelo radiante en zona D1, con 8 kw tienes suficiente
mi casa unifamiliar, 130 metros, zona D3 (semanas con noches bajo cero), radiadores normales, aislamiento entre medio y bueno diría, la casa es del 2002, mi bomba air genia max de saunier de 8kw, y la casa no ha bajado de 20.5 grados en ningún momento con el frío que ya está haciendo
poner fancoils y suelo radiante requiere un instalador profesional que sepa lo que hace, porque la demanda del suelo y de los fancoils es bastante diferente y la instalación se complica, por eso tu instalador no te lo recomienda, porque seguramente no sabe resolverlo, y por eso te dice que pongas un bomba tan sobre dimensionada, porque me temo que no conoce lo que está haciendo
búscate un instalador que sepa del tema, te ahorrarás dinero y complicaciones posteriores
echa tus cuentas con esta calculadora
https://www.saunierduval.es/para-el-...emas-hibridos/
acabo de comprobar sus cálculos y hasta la fecha está clavando los consumos que tengo, tanto en energía generada como consumidaÚltima edición por elsita; 06/12/2020 a las 00:56
- 07/12/2020, 22:21 #4Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2020
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 181
Re: ¿165 m2 es suficiente con maquina de 12Kw?
La mía es de 14 kw en una zona mas fría para 200m2 y con aislamiento medio de hace años, y creo que es suficiente. La tuya quizás de pase, pero para eso están los cálculos que te hagan. En una reforma puedes dudar, pero en una casa nueva con todos los datos deberían saber exactamente que necesitas.
No veo necesidad de que instales fancoils, se te va a complicar mucho la instalación y vas a ganar muy poco. El suelo radiante y los fancoils trabajan a diferentes temperaturas, y si no tienes problemas de condensación en verano, y por la zona climática en la que vives parece que no lo vas a tener (que vivas cerca del mar), un suelo radiante a un paso corto y con la casa nueva con los aislamientos actuales te va a funcionar perfectamente.
Lo del entretiempo no lo veo como razón suficiente, mi casa mucho peor aislada que las de nueva construcción y casi no sube ni baja la temperatura por la oscilación térmica en primavera/otoño, la propia casa tiene más inercia que todo el suelo radiante que pongas, jaja.
Además esos días son los buenos porque no te va a hacer falta ni poner la aerotermia.
- 08/12/2020, 19:41 #5
Re: ¿165 m2 es suficiente con maquina de 12Kw?
De sobra