Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    mortero está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2020
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    20

    Predeterminado Mucha temperatura suelo radiente

    Tengo suelo radiante solo calefaccion con bomba de calor Daikin Altherma 2 en una vivienda unifamiliar. La temperatura la controlo mediante termostatos por estancia que abren y cierran las válvulas de cada habitación.
    Como los termostatos me crean muchos ciclos de arranque/parada en la bomba de calor estoy intentando controlar la temperatura de la casa a usando solo la temperatura de impulsion y el retorno para que sea la bomba la que se encargue de todo.
    El problema esque se me calienta mucho la casa. Ahora tengo esta curva:
    0° exterior impulsa a 28°
    14° exterior impulsa a 25°
    Con esta curva tengo las habitaciones a 23,5 y alguna como el salón a 24. La que menos esta es a 22,5.
    La zona donde vivo no es muy fría y estos dias las máximas son de 16 y las minimas de 11. Seguiré bajando la curva o puede que exista otro problema?

  2. #2
    jesanan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Aranjuez
    Mensajes
    317

    Predeterminado Re: Mucha temperatura suelo radiente

    Hola,

    Entiendo por tu mensaje que has configurados los termostatos para tener todos los circuitos abiertos y sólo aplicas el control por TAI para toda la casa.
    Como todavía no hace frío yo creo que es normal lo que te ocurre. Si quieres bajar la temperatura de la casa, baja la TAI.

    Un saludo.

  3. #3
    mortero está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2020
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    20

    Predeterminado Re: Mucha temperatura suelo radiente

    Si tal cual. Con esa curva tengo todo el dia el TAI a 25°, menos de eso ya no deja. Seguire probando a ver.

  4. #4
    dardhal está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    España
    Mensajes
    248

    Predeterminado Re: Mucha temperatura suelo radiente

    Cita Iniciado por mortero Ver mensaje
    Tengo suelo radiante solo calefaccion con bomba de calor Daikin Altherma 2 en una vivienda unifamiliar. La temperatura la controlo mediante termostatos por estancia que abren y cierran las válvulas de cada habitación.
    Como los termostatos me crean muchos ciclos de arranque/parada en la bomba de calor estoy intentando controlar la temperatura de la casa a usando solo la temperatura de impulsion y el retorno para que sea la bomba la que se encargue de todo.
    Que conste que yo tengo una Altherma 3 y además el problema quizás no sea el mismo que tenía yo, pero por si acaso, lo comento.

    En primer lugar, ¿tienes claramente identificado si la bomba se arranca porque hay al menos un termostato abierto (temperatura ambiente por debajo de la consigna) o porque la bomba no sabe si hay termostatos abiertos, y la única manera de saber si tiene que generar agua caliente es impulsando y viendo si el retorno es o no igual a la impulsión?

    Porque eso precisamente es lo que me pasaba a mi (con suelo radiante) : no se había conectado la centralita del suelo radiante a la Altherma, y ésta nunca sabía si tenía que producir agua caliente (para el invierno) o fría (para el verano) e impulsarla por el suelo radiante. Lo único que podía hacer era impulsar agua por los tubos, monitorizar durante unos minutos el retorno, y si el retorno era igual o muy parecido a la impulsión deducir que no había necesidad de generar calor o frío, y pararse, volviendo a sondear la situación (y arrancar bomba / compresor) al cabo de unos pocos minutos.

    Todo se solucionó cuando el colector del suelo radiante se conectó a la Altherma y se configuró ésta según termostato externo (en mi caso de dos hilos, porque la centralita sólo abre o cierra un relé, independientemente de si es para generar frío o calor). Así, cuando el colector no tiene ningún termostato abierto, el relé está en tal estado que la Altherma lo detecta (como si fuera un termostato externo) como "Off", y no necesita arrancar para ver si hay que generar, saber que no tiene que hacerlo. Cuando cualquiera de los termostatos salta, el relé en el colector del suelo radiante conmuta, la Altherma lo detecta como "On" y se pone a generar.

    A qué temperatura genera el agua lo tengo configurado para que sea dependiente de la temperatura exterior (la que mide la unidad exterior en la calle), con una curva de compensación típica.

    He pasado de que la bomba / compresor de la máquina estuvieran arrancando y parando casi sin descanso, a que lo hagan sólo lo estrictamente necesario. Con las temperaturas actuales en Madrid, y considerando que llevo una máquina muy pequeña (4 kW) aunque suficiente para mi vivienda, hay días que arranca un par de horas nada más, lo que espero alargue la vida útil del sistema.

  5. #5
    mortero está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2020
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    20

    Predeterminado Re: Mucha temperatura suelo radiente

    Yo lo tengo como lo tenias tu antes de meter ese termostato externo. Yo creo que asi lo tiene todo el mundo en un principio y funcionar funciona, solo que cuando empiezas a mirar un poco la maquina ves que arranca y para muchas veces.
    En mi caso si pongo los termostatos a tope la maquina para y arranca muy poco, pero si uso los termostatos es cuando parra y arranca muchas veces ya que cada vez que baja 1º o 2º según este configurado el termostato, este abre el circuito y activa la bomba, y así por cada uno. Y como la bomba caliente el agua muy rápido tarda poco en subir ese grado o 2 de diferencia así que arranca y en pocos minutos para. Y ese proceso por cada termostato.
    No se si en tu caso has bajado los números de arranques. Podrías mirar? Que la bomba funcione muchas horas no es problema, el problema es que arranque y pare mucho. Es como los coches que es mejor autopista que ciudad jejejeje

  6. #6
    dardhal está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    España
    Mensajes
    248

    Predeterminado Re: Mucha temperatura suelo radiente

    Cita Iniciado por mortero Ver mensaje
    No se si en tu caso has bajado los números de arranques. Podrías mirar? Que la bomba funcione muchas horas no es problema, el problema es que arranque y pare mucho. Es como los coches que es mejor autopista que ciudad jejejeje
    En mi caso he pasado de que la bomba y compresor estuvieran arrancando y parando cuando no había necesidad de generar calor o frío, a sólo hacerlo cuando uno o más termostatos bajan de la temperatura de consigna, y la máquina queda funcionando hasta que el último de los termostatos supera de nuevo la consigna establecida.

    No puedo decir cuántas veces arranca y para ahora (la Altherma 3 en su interfaz frontal da poca información), pero puedo decir que en lo que llevamos de mes la máquina ha consumido 29 kWh para producir calor para el suelo radiante, menos de 2 kWh en promedio diario, con temperaturas exteriores entre 3º y 15º la mayor parte del tiempo, sólo algún día puntual tocando máximas de casi 20º.

    Pero es probable que el aislamiento de la vivienda (exagerado), el suelo radiante (12 circuitos a paso 12 cm. para ocho estancias) y el dimensionamiento de mi máquina (de 4 kW) no se parezcan en nada a la tuya y de ahí que incluso con la misma configuración pudieran no comportarse igual.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47