Resultados 1 al 15 de 15
- 31/10/2020, 20:48 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2020
- Ubicación
- Las Palmas
- Mensajes
- 10
Panasonic Aquarea H62 y T ext.
Buenas noches:
Hará poco más de un mes hemos instalado una Aquarea monoblock serie H de 7KW para calefacción por radiadores y ACS.
Tenemos 7 radiadores en dos circuitos(4+3), en el retorno se unen en el depósito de inercia de 48L y a la máquina. 2 problemas.
Por un lado, fijamos los terminales termostáticos al 3(20ºC) y todo va bien hasta que cerramos estas válvulas y salta el error H62, hemos estado leyendo y buscando manuales y es problema de caudal de agua, las dudas son; Siempre hay que tener algún radiador abierto para que entre el agua como he leído en el foro ¿esto por qué es? tan sensible es la máquina a estas variaciones al cerrar(al abrir no nos ha saltado el fallo aún).El kit de conexión de los radiadores permite hacerle bypass, pero los tenemos cerrados para aprovechar al máximo la potencia calorífica, o eso pensamos.
Por otro lado, tengo entendido que a partir de 35º en el exterior, la bomba no funciona en calefacción. El problema es que desde las 11AM le da el sol y la temperatura exterior se dispara aunque el aire este fresco y la casa también. ¿Hay forma de anular este bloqueo a los 35 o la solución pasa por darle sombra a la bomba de calor.
Muchas gracias de antemano por la posible ayuda.
-
- 31/10/2020, 21:44 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2019
- Ubicación
- Ávila
- Mensajes
- 172
Re: Panasonic Aquarea H62 y T ext.
Respecto al H62, sí, tiene que haber como mínimo un radiador abierto. El agua debe poder pasar por el circuito para que la máquina pueda comprobar la temperatura, así que no puedes cerrar todos.
En segundo lugar, respecto a lo de la temperatura, tienes dos opciones. O como bien dices sombreas la máquina, o la segunda opción, en mi opinión más sencilla y barata, comprar el sensor de temperatura exterior que vende panasonic, de tal modo que puedas poner la máquina donde quieras sin preocuparte de que se falseen las temperaturas.
Yo tengo pensado comprar el sensor, ya que aunque mi máquina tiene la sombra de una pared, en la zona en la que está pega bastante el sol y se calienta la zona en general
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
- 31/10/2020, 21:50 #3Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2009
- Ubicación
- Burgos
- Mensajes
- 342
- 31/10/2020, 22:01 #4Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2019
- Ubicación
- Ávila
- Mensajes
- 172
Re: Panasonic Aquarea H62 y T ext.
Ufff, ahí ya me pillas.
Te puedo decir como funciona porque tengo una. Cuando no hay demanda, la bomba funciona al mínimo para "tantear" la temperatura del circuito. Cuando hay demanda, la bomba modula su caudal en función de la demanda que ha de cubrir, es decir, que modula buscando la variación térmica ida-retorno que esté configurada. Supongo que si subes la variación al máximo el caudal necesario será menor y un solo radiador puede que valga.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
- 31/10/2020, 22:46 #5Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2020
- Ubicación
- Las Palmas
- Mensajes
- 10
- 31/10/2020, 22:50 #6Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2019
- Ubicación
- Ávila
- Mensajes
- 172
Re: Panasonic Aquarea H62 y T ext.
- 31/10/2020, 22:57 #7Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2020
- Ubicación
- Las Palmas
- Mensajes
- 10
Re: Panasonic Aquarea H62 y T ext.
Otra duda me surge ahora...como detecta la máquina que el radiador está abierto o no?
- 31/10/2020, 23:06 #8Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2019
- Ubicación
- Ávila
- Mensajes
- 172
- 31/10/2020, 23:06 #9Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2009
- Ubicación
- Burgos
- Mensajes
- 342
- 31/10/2020, 23:08 #10Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2019
- Ubicación
- Ávila
- Mensajes
- 172
- 31/10/2020, 23:22 #11Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2009
- Ubicación
- Burgos
- Mensajes
- 342
Re: Panasonic Aquarea H62 y T ext.
En el manual viene que tiene un caudal nominal, pero no uno mínimo.
Recomienda que si no se llega al caudal mínimo se instale una válvula de presión diferencial.
Todas las máquinas tienen esa limitación, pero si está no lo tiene es un puntazo.
Lo mejor es que pruebe hasta que no le de error.
- 01/11/2020, 10:23 #12Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2020
- Ubicación
- Las Palmas
- Mensajes
- 10
Re: Panasonic Aquarea H62 y T ext.
Jejeje, se me escapa algo, hasta donde llego al cerrar radiadores sigue siendo un circuito cerrado de ida y vuelta por el ramal principal y se me escapa como no puede mover el agua la bomba... pero bueno que es cuestión de ir probando a ver cuantos tenemos que tener abiertos¿ Es igual de efectivo abrir el bypass en el kit de conexión que abrir la termostática?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Imagino que este nuevo sensor sustituye al antiguo y se conectara en el mismo sitio, salvo que al ser mas largo lo puedes poner protegido para que no se falsee la temperatura...Aquí en Canarias hay poca experiencia con calefacción con calderas o B/C, lo más habitual es A/C.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[QUOTE=cameno.alv;403792]En el manual viene que tiene un caudal nominal, pero no uno mínimo.
Recomienda que si no se llega al caudal mínimo se instale una válvula de presión diferencial.
Todas las máquinas tienen esa limitación, pero si está no lo tiene es un puntazo.
Lo mejor es que pruebe hasta que no le de error.
A ver, el problema que estamos teniendo nosotros es por falta de caudal, lo que yo sigo sin entender es, si por el ramal principal el agua sigue circulando libremente, ¿Por qué tengo que abrir el radiador?pero bueno, la máquina es bastante más lista que yo y de alguna manera lo sabe, pero bueno si la solución pasa por tenerle abierto un radiador o abrir un poco el bypass en algunos kits de conexión, pues para adelante, el fastidio es lo loco que nos hemos vuelto porque el instalador o no lo sabe o no nos lo ha dicho...en definitiva si que necesita un caudal mínimo.
- 01/11/2020, 10:29 #13Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2019
- Ubicación
- Ávila
- Mensajes
- 172
Re: Panasonic Aquarea H62 y T ext.
No lo sustituye, de hecho, creo que la máquina lo sigue usando para ciertas mediciones.
Este sensor vale unos 50€ más o menos y lleva dos hilos que se conectan a dos contactos de la unidad interior. En tu caso al ser monoblock pues va directo a la exterior.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
- 01/11/2020, 10:42 #14Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2020
- Ubicación
- Las Palmas
- Mensajes
- 10
Re: Panasonic Aquarea H62 y T ext.
Vale ok, a ver si concretamos sombra o sonda y vamos cerrando cosas y empezamos a mirar la configuración para buscar la máxima eficiencia.
Muchas gracias a todos por la rapidez en responder. ya iré comentando que tal va yendo todo y seguramente me tocará seguir haciendo consultas.
- 03/11/2020, 17:19 #15Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2020
- Ubicación
- Las Palmas
- Mensajes
- 10
Re: Panasonic Aquarea H62 y T ext.
Buenas tardes:
Muchas gracias por las aclaraciones y consejos anteriores, voy a intentar aprovechar por aquí a ver si me dais otro buen consejo.
Voy a tocas la otra parte de la instalación, ACS, tenemos recirculación con una grundfoss 25 40 180 está al final de la recirculación a un par de metros del depósito, la entrada al depósito está unida a la entrada de la entrada de agua fría(esta con una antirretorno) y entra por la parte de abajo...hace poco nos dimos cuenta que en donde el instalador nos puso la sonda del acumulador dice HW CIRC(que nosotros entendemos es hot water circulation) esto está a mitad del depósito.
La cuestión es¿es mejor que se mezcle la recirculación en parte baja, ocasionando que se caliente todo el depósito, o es mejor tener 100 de los 200L a temperatura y que según se gaste se vaya calentando?
El instalador, supuestamente se está informando sobre que ha pasado con el depósito porque debían ponernos un Aquarea y no lo es, es un Oso Hotwater o algo así, y no encontramos información a cerca de ese depósito por ningún lado, para ver si es bueno en cuanto a aislamiento y demás.
Y por otro lado, cuando tenemos funcionando la bomba recirculadora aumenta la presión en las tuberías(tenemos manómetro y termómetro al lado de la grundfoss) de 2,5 aprox ha llegado hasta 7 bares...¿a que puede deberse esto?
Otra vez, gracias de antemano.