    Predeterminado Duda funcionamiento suelo radiante

    Hola a todos.
    Soy nuevo en esto y me suena cosas a chino.

    Vivo en una casa de 60 m2 con 3 fachadas y la otra con el vecino, aislada con termoarcilla de 25 y mortero de cal, 15 cm de lana de roca, tengo forjado sanitario, tejado con sandwich de 14 cm, ventanas plus con triple cristal.

    me instalaron suelo radiante con equipo mitsubishi:
    PUHZ-SW50VKA
    ERST20D-VM2CS HIDROBOX DUO REVERSIBLE.
    Termostatos tado, 1 cada circuito, 5 circuitos.

    Me instalaron mortero de anhdrita thermio plus.

    Mi duda:
    A cuanto me aconsejais tener el agua de impulsión. Ahora lo tengo a 36 grados.
    A cuanto me aconsejais tener el agua ACS. ahora lo tengo a 45 grados.
    A cuanto debería tener el paso de caudal. Ahora lo tengo a 0,9 l/m.
    Otra duda y es la que más me asusta es que a empezado a hacer un ruido en una válvula de 3 vías según me dijo el fontanero.

    Muchas gracias por vuestra ayuda y acepto consejos, ya que le meti dinero y quiero sacarle partido.

  2. #2
    Avatar de angrma55
    angrma55 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    Albacete
    Mensajes
    109

    Predeterminado Re: Duda funcionamiento suelo radiante

    El acs yo la tengo a 55 por el tema de legionela con 18 grados entre maxima y mínima.
    El suelo lo tengo a 35.
    El caudal no se , la bomba está puesta en el 4 de 5.

  3. #3
    raikko está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2020
    Ubicación
    logroño
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Duda funcionamiento suelo radiante

    muchas gracias.
    cuanto más baja la temperatura de impulsión, mas caudal me hace falta?