error HP Water SW
Hola,
me esta saltando este error en la maquina de Aerotermia y he observado que siempre que me ocurre es cuando estan todos los tapones de los circuitos de agua puestos (en ocasiones alguno salta de vez de cuando).
Si dejo uno de ellos quitado funciona bien y no salta el error, pero en cuanto se conectan todos los tapones salta el error.
el error que salta es "HP-Water SW" que según el manual pone " Interruptor de flujo de agua de bomba calor".
La maquina es una aquatermic monoblock 3d.
A ver si alguien me puede dar alguna pista de por donde van los tiros para ver que hacer. porque con ese código de error no se muy bien que significa (no tengo mucha experiencia con la Aerotermia)
gracias por adelantado
-
- 30/10/2020, 14:55 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- parla,madrid
- Mensajes
- 1.929
Re: error HP Water SW
Hola,
Si por "tapones" hablas de los cabezales de los circuitos, deja uno libre, el del baño o un pasillo si tienes.
Saludos.
- 30/10/2020, 18:55 #3Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2019
- Ubicación
- santander
- Mensajes
- 619
Re: error HP Water SW
Buenas tardes, lo que tienes que hacer es comunicárselo al fenómeno de instalador que tienes. Todas, o por lo menos las serias, las máquinas de aerotermia llevan un dispositivo de seguridad,entre otros, por falta de caudal de agua y en estos sistemas si no tienes un mínimo de recirculación esta se parará para evitar males mayores.