Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 37
  1. #1
    Duero está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2020
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    9

    Predeterminado Error H70 resistencia en Aquarea.

    Buenas a todos,

    Hoy he amanecido con el error H70 (Error del protector térmico de la resistencia de apoyo) Sabía que tenía el PIA de la resistencia bajado pero no esperaba que la fuera a necesitar en mi zona y menos en estas fechas! Es un Aquarea serie H biblock de 3kW sin ACS y con suelo radiante.
    Entiendo por lo que he leído que dicho error es porque el equipo ha necesitado de la resistencia para calentar el agua del suelo. Lo tengo configurado por curva en 35º a 5º y 28º a 15º (aquí estoy muy perdido soy novato y ando probando)
    En las gráficas se ve que la temp de impulsión no llegó ni a las 35º y justo antes del error se ve un pico de la bomba del agua hasta 25l/min
    Error H70 resistencia en Aquarea.-h70.jpg

    ¿Cuál puede ser el motivo de que necesite la resistencia? ¿Puedo evitar su encendido?

    Saludos y gracias.

  2. #2
    Lucky101 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2019
    Ubicación
    Ávila
    Mensajes
    172

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Cita Iniciado por Duero Ver mensaje
    Buenas a todos,

    Hoy he amanecido con el error H70 (Error del protector térmico de la resistencia de apoyo) Sabía que tenía el PIA de la resistencia bajado pero no esperaba que la fuera a necesitar en mi zona y menos en estas fechas! Es un Aquarea serie H biblock de 3kW sin ACS y con suelo radiante.
    Entiendo por lo que he leído que dicho error es porque el equipo ha necesitado de la resistencia para calentar el agua del suelo. Lo tengo configurado por curva en 35º a 5º y 28º a 15º (aquí estoy muy perdido soy novato y ando probando)
    En las gráficas se ve que la temp de impulsión no llegó ni a las 35º y justo antes del error se ve un pico de la bomba del agua hasta 25l/min
    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: h70.jpg
Visitas: 189
Tamaño: 43,6 KB
ID: 23382

    ¿Cuál puede ser el motivo de que necesite la resistencia? ¿Puedo evitar su encendido?

    Saludos y gracias.
    A qué te refieres con el PIA de la resistencia?
    Te refieres a uno interno de la máquina o la resistencia lleva su cableado a parte?

    En cualquier caso, creo que es como bien dices que la máquina ha necesitado resistencia y ha visto que "no había".

    Creo que la tienes activada en los menús, si la quitas se supone que el error no debería volver a aparecer.

    En ajuste de funcionamiento (el primer menú que aparece al dar al botón de ajustes) hay una opción llamada calentador eléctrico o radiador eléctrico (según tu versión de software), si entras sólo viene sí y no, la debes poner en no.

    También en ajustes de instalador - ajustes de operación - calefacción - temperatura de bivalencia. Ahí se ve a qué temperatura salta la resistencia, en caso de estar activada en el menú que te comenté al principio.

    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk

  3. #3
    Lucky101 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2019
    Ubicación
    Ávila
    Mensajes
    172

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Cita Iniciado por Duero Ver mensaje
    Buenas a todos,

    Hoy he amanecido con el error H70 (Error del protector térmico de la resistencia de apoyo) Sabía que tenía el PIA de la resistencia bajado pero no esperaba que la fuera a necesitar en mi zona y menos en estas fechas! Es un Aquarea serie H biblock de 3kW sin ACS y con suelo radiante.
    Entiendo por lo que he leído que dicho error es porque el equipo ha necesitado de la resistencia para calentar el agua del suelo. Lo tengo configurado por curva en 35º a 5º y 28º a 15º (aquí estoy muy perdido soy novato y ando probando)
    En las gráficas se ve que la temp de impulsión no llegó ni a las 35º y justo antes del error se ve un pico de la bomba del agua hasta 25l/min
    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: h70.jpg
Visitas: 189
Tamaño: 43,6 KB
ID: 23382

    ¿Cuál puede ser el motivo de que necesite la resistencia? ¿Puedo evitar su encendido?

    Saludos y gracias.
    Por cierto...

    De donde sacas esos gráficos tan chulos??????

    A mí solo me vienen los consumos y ya...

    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk

  4. #4
    Duero está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2020
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Buenas Lucky,

    Sobre el PIA, me refiero a una interruptor automático del cuadro de interruptores de la casa. (es una nueva vivienda) Tengo uno que pone resistencia. Pensé que era la resistencia de la aerotermia. O por el contrario la resistencia la lleva "integrada" y con la alimentación del propio equipo Aquarea?

    Sobre los ajustes que me comentas, no veo esa opción, En Ajustes de operación, para Calor solo veo "Temperatura exterior para Calentador act." y lo tengo a -2º.
    Y en la Bivalencia está a no.
    No encuentro el menú de "Ajustes de funcionamiento".

    Sobre las gráficas, son del Aquarea Service: aquarea-service.panasonic.com En teoría son para habilitar el acceso a la máquina por el instalador. Pero yo he puesto mi email (en vez de el del instalador). Puedes configurar la máquina y ver esas gráficas. El registro se hace desde el propio Smart cloud, en Aquarea Service Cloud.

  5. #5
    Lucky101 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2019
    Ubicación
    Ávila
    Mensajes
    172

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Cita Iniciado por Duero Ver mensaje
    Buenas Lucky,

    Sobre el PIA, me refiero a una interruptor automático del cuadro de interruptores de la casa. (es una nueva vivienda) Tengo uno que pone resistencia. Pensé que era la resistencia de la aerotermia. O por el contrario la resistencia la lleva "integrada" y con la alimentación del propio equipo Aquarea?

    Sobre los ajustes que me comentas, no veo esa opción, En Ajustes de operación, para Calor solo veo "Temperatura exterior para Calentador act." y lo tengo a -2º.
    Y en la Bivalencia está a no.
    No encuentro el menú de "Ajustes de funcionamiento".

    Sobre las gráficas, son del Aquarea Service: aquarea-service.panasonic.com En teoría son para habilitar el acceso a la máquina por el instalador. Pero yo he puesto mi email (en vez de el del instalador). Puedes configurar la máquina y ver esas gráficas. El registro se hace desde el propio Smart cloud, en Aquarea Service Cloud.
    Cita Iniciado por Duero Ver mensaje
    Buenas Lucky,

    Sobre el PIA, me refiero a una interruptor automático del cuadro de interruptores de la casa. (es una nueva vivienda) Tengo uno que pone resistencia. Pensé que era la resistencia de la aerotermia. O por el contrario la resistencia la lleva "integrada" y con la alimentación del propio equipo Aquarea?

    Sobre los ajustes que me comentas, no veo esa opción, En Ajustes de operación, para Calor solo veo "Temperatura exterior para Calentador act." y lo tengo a -2º.
    Y en la Bivalencia está a no.
    No encuentro el menú de "Ajustes de funcionamiento".

    Sobre las gráficas, son del Aquarea Service: aquarea-service.panasonic.com En teoría son para habilitar el acceso a la máquina por el instalador. Pero yo he puesto mi email (en vez de el del instalador). Puedes configurar la máquina y ver esas gráficas. El registro se hace desde el propio Smart cloud, en Aquarea Service Cloud.
    Ok. Si tu máquina tiene software nuevo como la mía, debería llamarse configuración de funciones, y dentro de ahí la opción calentador sala. Esa la tienes que poner en no.

    Respecto a la resistencia, tengo entendido que va con la misma máquina, no lleva cable aparte, pero aquí no estoy seguro de nada.

    Lo del service cloud tendré que ver si se pueden meter dos al mismo tiempo, porque creo que el instalador metió su correo para poder mirar la máquina si había cualquier problema.

    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk

  6. #6
    Duero está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2020
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Cita Iniciado por Lucky101 Ver mensaje
    Ok. Si tu máquina tiene software nuevo como la mía, debería llamarse configuración de funciones, y dentro de ahí la opción calentador sala. Esa la tienes que poner en no.

    Respecto a la resistencia, tengo entendido que va con la misma máquina, no lleva cable aparte, pero aquí no estoy seguro de nada.

    Lo del service cloud tendré que ver si se pueden meter dos al mismo tiempo, porque creo que el instalador metió su correo para poder mirar la máquina si había cualquier problema.

    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk

    Hola Lucky y resto de compañeros,

    Lo he comprobado y si, estaba por defecto en No.
    Mírando las gráficas más de cerca, veo que el valor de "Temperatura de tubería exterior" llegó a estar a -9º!!! Cuando la ambiente estaba a 4º. Esta ambiente no es real, es tan baja por el propio frío que produce la máquina, pero el sensor de temperatura está en el mismo compresor creo. A priori esto lo veo un problema, ¿no debería de estar el sensor más alejado?

    Error H70 resistencia en Aquarea.-h70-1.jpg

  7. #7
    juanrom está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    619

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Hola Duero, el problema que tienes es que se te recircula el aire que expulsa la unidad exterior y por eso tienes esa diferencia de temperaturas. Ya que puedes leer lo que le pasa a tu máquina haz lo siguiente: Enciende la máquina y lee la temperatura exterior,si esta empieza a bajar rápido es el problema que te digo y por eso te pide resistencias a -2ºC y al no tenerlas conectadas te salta la alarma, en caso de que quites estas alarmas te acabará saltando por baja presión y esto te puede joder la máquina. Revisa esas recirculaciones que pueden ser debidas a una mala instalación de la unidad exterior. Un saludo.

  8. #8
    Duero está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2020
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Cita Iniciado por juanrom Ver mensaje
    Hola Duero, el problema que tienes es que se te recircula el aire que expulsa la unidad exterior y por eso tienes esa diferencia de temperaturas. Ya que puedes leer lo que le pasa a tu máquina haz lo siguiente: Enciende la máquina y lee la temperatura exterior,si esta empieza a bajar rápido es el problema que te digo y por eso te pide resistencias a -2ºC y al no tenerlas conectadas te salta la alarma, en caso de que quites estas alarmas te acabará saltando por baja presión y esto te puede joder la máquina. Revisa esas recirculaciones que pueden ser debidas a una mala instalación de la unidad exterior. Un saludo.
    Hola Juan,
    Te refieres al aire que el expulsa el compresor con el ventilador?
    Correcto, normalmente en cuanto se enciende la máquina se aprecia que la temperatura exterior baja rápido algunos grados. Podría ser perfectamente lo que comentas, la máquina se encuentra en un pequeña terraza (tendedero).
    Solo que en el momento en que saltó la alerta H70, la temperatura ambiente exterior era de 4º. En las gráficas me llama la atención que la temperatura de tubería exterior era de -9º. ¿Qué valor es este?

    En cuanto a lo de baja presión que te refieres, qué es exactamente??

    Muchas gracias

  9. #9
    juanrom está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    619

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Buenos días,como me temia tu problema es la recirculación de aire de la batería exterior,lo que provoca que te pida encender la resistencia de apyo. Lo de baja presión es la presión del gas a la entrada del compresor que debido a esas temperaturas de entrada te puede provocar una parada del compresor e incluso una avería. Deberias hablar con tu instalador y que te resuelva el problema. Un saludo

  10. #10
    Duero está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2020
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Cita Iniciado por juanrom Ver mensaje
    Buenos días,como me temia tu problema es la recirculación de aire de la batería exterior,lo que provoca que te pida encender la resistencia de apyo. Lo de baja presión es la presión del gas a la entrada del compresor que debido a esas temperaturas de entrada te puede provocar una parada del compresor e incluso una avería. Deberias hablar con tu instalador y que te resuelva el problema. Un saludo
    Muchas gracias Juan,

    El jueves tengo cita, que vienen a verlo los que diseñaron la instalación.
    Una última pregunta por si me sale con el tema de que encienda la resistencia y asunto arreglado. ¿A partir de que temperatura sería normal hacer uso de dicha resistencia? En octubre, en Madrid... no me parece normal que ya demande en ocasiones de la resistencia.

  11. #11
    BC123 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    10

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Buenos días Duero,
    He leído el hilo y me interesaría saber si lo conseguiste resolver y como. Tengo el mismo problema con una Aquarea monobloc de 7kW. Me salta el error H70 con temperaturas exteriores de 2-4ºC. El caso es que la máquina esta instalada en exterior con frontal y laterales exentos (sin obstáculos) y la distancia a la pared posterior es de más de 40cm. ¿puede ser un problema de recirculación del aire?

  12. #12
    Duero está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2020
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Cita Iniciado por BC123 Ver mensaje
    Buenos días Duero,
    He leído el hilo y me interesaría saber si lo conseguiste resolver y como. Tengo el mismo problema con una Aquarea monobloc de 7kW. Me salta el error H70 con temperaturas exteriores de 2-4ºC. El caso es que la máquina esta instalada en exterior con frontal y laterales exentos (sin obstáculos) y la distancia a la pared posterior es de más de 40cm. ¿puede ser un problema de recirculación del aire?
    Buenas, pues finamente tiré un poco la toalla. El año pasado vinieron varias veces los técnicos, hicieron pruebas y lo vieron todo bien. A mi me parece que aún cumpliendo los requisitos de espacio de Panasonic me parece un tendedero pequeño para estar el equipo compresor, además que la orientación es norte.
    Finalmente dejé levantado el interrptor de la resistencia y salta cuando lo necesita.
    Entre el invierno pasado y este lleva 12 horas totales encendida la resistencia. Me parece una barbaridad, además que hace en noches frias un desercarche cada hora aprox. Pero al menos el error H70 no ha vuelto a aparecer.

    Saludos.

  13. #13
    BC123 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    10

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Muchas gracias Duero. Probare a activar la resistencia y observar el funcionamiento. A ver qué tal.

  14. #14
    mfb_0791 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    Ames
    Mensajes
    437

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Cita Iniciado por Duero Ver mensaje
    Entre el invierno pasado y este lleva 12 horas totales encendida la resistencia. Me parece una barbaridad, además que hace en noches frias un desercarche cada hora aprox.
    Todos le tenemos tirria a las resistencias, pero a ver que tampoco es para tanto, suponiendo que entre este invierno y el pasado lleves 6 meses de invierno, son 4.320 horas .... 12 horas de resistencia no son nada.

  15. #15
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.496

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Hola, realmente hay pocas máquinas en el mercado que hasta los -7 por ejemplo pueden tirar sin resistencias, pero las hay de algunos fabricantes. Es cierto que las que hacen esto, tienen más ventajas, no sólo esa. Pero al final, depende de cuánto la usan anualmente. Por ejemplo en nuestro caso, en los modelos mas asequibles, abrimos la puerta al apoyo eventual a los 2º exterior. En los modelos premium a -7º. No quiere decir que al abrir la puerta se vayan a usar, es sólo que a esa temperatura exterior, se permite el uso al controlador si ve que lo necesita. Hay un pequeño programa de aporte por apoyo en fases y tiempo de retardo de entrada de cada fase, para el uso de las mismas en calefacción y otro en ACS. En nuestro caso las unidades más asequibles, suelen necesitar apoyo entre los 2 o 3º grados pero sólo es para el último empujón de ACS cuando los usuarios piden 55º por ejemplo (a 50º ya no lo necesita), o activan el programa antilegionela. Anualmente pueden ser unos 60 - 70 € en apoyo... Para calefacción no suele trabajar nunca, al menos en España y lo que llevo visto hasta ahora. Bien es cierto que esto puede ser también porque no se vende sin un ''mínimo de control'', ni en webs del súper descuento y tampoco en almacenes... Al llevar un control ''estricto'' de cada proyecto pues digamos que se previenen cosas, pero también huyen muchos instaladores que no les gusta que le digamos cómo deben trabajar... Si la marca hiciera lo que suelen hacer la mayoría, que es vender al tun tun sin verificar potencias, espacios y controles... también tendríamos equipos usando resistencias hasta para encender la pantalla del menú. Por ejemplo, cuando aún después de las advertencias y de los avisos en los manuales algún instalador no hace caso, y no deja suficiente suelo radiante o inercia para el desescarche sin estrés, pues también tenemos algunos equipos que le saltan las resistencias, como en todas si esto se hace mal. Y esto, es más preocupante, porque puede haber zonas con humedad donde las máquinas en invierno descarchan una vez por hora... a que cualquier apoyo eventual. Como digo, tenemos algún caso pero es un problema muy muy leve, y al no ser ''GRAVE'' lo hemos dejado pasar por no liar la cosas... En definitiva hay 3 motivos por los que puede saltar una resistencia: apoyo acs, apoyo calefacción y descongelamientos. Por eso nunca debe dejarse una resistencia con el magnetotérmico bajado. Espero os ayude a entender cómo funciona el mundillo resistencias... que más o menos a todos con distintos protocolos les afecta por igual según la calidad y tecnología de su equipo claro.

    Saludos.

  16. #16
    Otureño está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2012
    Ubicación
    Granada
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Hola.
    La resistencia de apoyo está ahí porque es necesaria, y no se puede anular. Su función principal es elevar la temperatura del agua a 20ºc, entonces ya empieza el compresor a funcionar. También se activa en el desescarche, si la inversión de la circulación del agua no es suficiente. y también se activa en caso de avería del compresor, entonces se encargaría de calentar ella sola la casa.
    El error H70, es un fallo de dicha resistencia e indica que ha saltado el termostato de seguridad de la resistencia, y hay que desconectarlo a mano. Lo que ya no te puedo decir es porqué salta, en teoría porque la temperatura del agua ha subido mucho, pero si está circulando esto no debe ser, otra opción es que la produzcan burbujas de aire en las tuberías.
    Yo tengo ese problema, y después de diez años no he averiguado por qué ocurre. Simplemente cuando pasa reactivo los termostatos y a esperar de nuevo. Lo único tranquilizante es que no pasa muy a menudo, aunque esto también dificulta el averiguar el origen de lo que lo provoca.

  17. #17
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.496

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Cita Iniciado por Otureño Ver mensaje
    Hola.
    La resistencia de apoyo está ahí porque es necesaria, y no se puede anular. Su función principal es elevar la temperatura del agua a 20ºc, entonces ya empieza el compresor a funcionar. También se activa en el desescarche, si la inversión de la circulación del agua no es suficiente. y también se activa en caso de avería del compresor, entonces se encargaría de calentar ella sola la casa.
    El error H70, es un fallo de dicha resistencia e indica que ha saltado el termostato de seguridad de la resistencia, y hay que desconectarlo a mano. Lo que ya no te puedo decir es porqué salta, en teoría porque la temperatura del agua ha subido mucho, pero si está circulando esto no debe ser, otra opción es que la produzcan burbujas de aire en las tuberías.
    Yo tengo ese problema, y después de diez años no he averiguado por qué ocurre. Simplemente cuando pasa reactivo los termostatos y a esperar de nuevo. Lo único tranquilizante es que no pasa muy a menudo, aunque esto también dificulta el averiguar el origen de lo que lo provoca.
    Si es suelo radiante, produces aire por oxidación (no hay barrera). Si son radiadores de aluminio, es algo parecido pero no grave. En suelo radiante, deberías preocuparte. En radiadores bueno, he conocido instalaciones con 30 años que siguen produciendo aire. Saludos.

  18. #18
    mfb_0791 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    Ames
    Mensajes
    437

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Cita Iniciado por Windhager - Stiebel Eltron Ver mensaje
    En definitiva hay 3 motivos por los que puede saltar una resistencia: apoyo acs, apoyo calefacción y descongelamientos. Por eso nunca debe dejarse una resistencia con el magnetotérmico bajado.
    Cita Iniciado por Otureño Ver mensaje
    La resistencia de apoyo está ahí porque es necesaria, y no se puede anular. Su función principal es elevar la temperatura del agua a 20ºc, entonces ya empieza el compresor a funcionar. También se activa en el desescarche, si la inversión de la circulación del agua no es suficiente. y también se activa en caso de avería del compresor, entonces se encargaría de calentar ella sola la casa

    Efectivamente, quiero pensar que con mejor o pero resultado, un fabricante que se ha partido los cuernos para diseñar un sistema va a saber bastante mejor que yo por el porqué de la resistencia.

    Cuando el SAT de Daikin vino a hacer la puesta en marcha le dijo al instalador que no daba el Ok sin la resistencia de la unidad interior, estaba desconectada 'para que no consumiera', al cabo del año no consume un carajo y las pocas veces que ha hecho falta ahí estaba, para arrancar la instalación o en casos extremos durante Filomenas.

    Esto no me libró de que el instalador pusiese la resistencia del depósito de ACS, pero no dejo puesto el cableado, me la vendió pero no la conecto (que creo que era opcional y el SAT no dijo nada durante la puesta en march), una vez más 'para que no consuma' .... si no me hubiese dado cuenta, 6 años más tarde cuando casco un caudalímetro me habría quedado sin ACS durante 2-3 días, con la resistencia pude hacer ACS como si fuese un termo calentando en horario barato.

    En fin, cosas que pasaban (o pasan) con los instaladores estos made in de aquí de los que se queja @Windhager - Stiebel Eltron , y si, 9 termostatos ... les falto ponerme la de 16kWh para tener el kit completo.

  19. #19
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.496

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Cita Iniciado por mfb_0791 Ver mensaje
    Efectivamente, quiero pensar que con mejor o pero resultado, un fabricante que se ha partido los cuernos para diseñar un sistema va a saber bastante mejor que yo por el porqué de la resistencia.

    Cuando el SAT de Daikin vino a hacer la puesta en marcha le dijo al instalador que no daba el Ok sin la resistencia de la unidad interior, estaba desconectada 'para que no consumiera', al cabo del año no consume un carajo y las pocas veces que ha hecho falta ahí estaba, para arrancar la instalación o en casos extremos durante Filomenas.

    Esto no me libró de que el instalador pusiese la resistencia del depósito de ACS, pero no dejo puesto el cableado, me la vendió pero no la conecto (que creo que era opcional y el SAT no dijo nada durante la puesta en march), una vez más 'para que no consuma' .... si no me hubiese dado cuenta, 6 años más tarde cuando casco un caudalímetro me habría quedado sin ACS durante 2-3 días, con la resistencia pude hacer ACS como si fuese un termo calentando en horario barato.

    En fin, cosas que pasaban (o pasan) con los instaladores estos made in de aquí de los que se queja @Windhager - Stiebel Eltron , y si, 9 termostatos ... les falto ponerme la de 16kWh para tener el kit completo.
    En realidad mi queja no es con los instaladores, al final hacen lo que las marcas les enseñan o permiten. Lo normal es que los instaladores vengan la mayoría del gasóleo y el gas, que ha sido lo más abundante, y en ese mundillo: termostatos... válvulas... paradas y arranques... sobre dimensión... problemas de caudal... instalaciones sin un cálculo... malos o nulos aislantes... y un sin fin de historias mas, siempre se han camuflado. Pero en equipos más finos no se pueden cometer. Y aunque en la aerotermia un poco se siguen camuflando, en el pellet por ejemplo no. Fíjate en el mundillo pellet... aunque dicen y dicen, se venden en españa calderas de pellets pocas y malas. Y muy mal instaladas. En Alemania, Austria, Suiza, Francia... los fabricantes Austriacos de marcas buenas que cuidan su producto, ahora mismo venden en cantidades brutales, digo BRUTALES. Y aquí? habiendo subvenciones y todo... siguen mirando en el Leroy. En estos países las marcas que aquí han llenado el foro de problemas, abandonos y devoluciones, no existen. No porque no hayan ido, es que los instaladores no les hacen ni pu.. caso. Por tanto no se venden. La gente solo conoce las 8 o 10 marcas de calidad y para ellos no existe gama baja o alta... existe o pellets con subvención o pellet con subvención, pero bien hecho. En fin... Saludos.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Ya he leído a dos líderes de marcas potentes en Europa, en unas entrevistas que hablan del futuro de la energía renovable. Ellos siguen tomando la solar térmica como una energía de futuro. Juntando fotovoltáica, aislamiento, bombas de calor y solar térmica... y me reía al leerlo. Porque si ese hombre supiera lo que hemos hecho en España con la solar térmica...

  20. #20
    CommsPanasonic está desconectado Soporte
    Fecha de ingreso
    nov 2021
    Ubicación
    Plaça de la Pau, Cornellà de Llobregat (Barcelona)
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Saludos cordiales;

    El error H70 aparece cada vez que el equipo hace un chequeo interno y descubre que la resistencia no tiene alimentación eléctrica. No tiene por qué estar utilizándola. Es por eso, que la PIA de corte de intensidad que alimenta la fuente de alimentación secundaria debe estar siempre abierta. Si desea asegurarse de que la resistencia eléctrica de apoyo entra solo en las ocasiones que a usted le interese o si bien prefiere desactivarla directamente debe hacerlo siempre a través de la programación del equipo no restringiendo la alimentación, ya que en estos casos el equipo AQUAREA no puede discernir si la falta de alimentación es accidental o voluntaria.
    Permítame que añada un último comentario: Aún y cuando hubiera desactivado la resistencia eléctrica, cada vez que el equipo hiciera un auto chequeo y descubriera que no hay alimentación en la fuente secundaria volvería aparecer el error H70.
    Si desea más información sobre cómo programar el funcionamiento de la resistencia de apoyo del equipo, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

    Reciba un cordial saludo.

  21. #21
    mfb_0791 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    Ames
    Mensajes
    437

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Cita Iniciado por Windhager - Stiebel Eltron Ver mensaje
    En realidad mi queja no es con los instaladores, al final hacen lo que las marcas les enseñan o permiten. Lo normal es que los instaladores vengan la mayoría del gasóleo y el gas, que ha sido lo más abundante, y en ese mundillo: termostatos... válvulas... paradas y arranques... sobre dimensión... problemas de caudal... instalaciones sin un cálculo... malos o nulos aislantes... y un sin fin de historias mas, siempre se han camuflado. Pero en equipos más finos no se pueden cometer. Y aunque en la aerotermia un poco se siguen camuflando, en el pellet por ejemplo no. Fíjate en el mundillo pellet... aunque dicen y dicen, se venden en españa calderas de pellets pocas y malas. Y muy mal instaladas. En Alemania, Austria, Suiza, Francia... los fabricantes Austriacos de marcas buenas que cuidan su producto, ahora mismo venden en cantidades brutales, digo BRUTALES. Y aquí? habiendo subvenciones y todo... siguen mirando en el Leroy. En estos países las marcas que aquí han llenado el foro de problemas, abandonos y devoluciones, no existen. No porque no hayan ido, es que los instaladores no les hacen ni pu.. caso. Por tanto no se venden. La gente solo conoce las 8 o 10 marcas de calidad y para ellos no existe gama baja o alta... existe o pellets con subvención o pellet con subvención, pero bien hecho. En fin... Saludos.
    Si claro, es cierto que la mayor parte de la culpa la tiene el fabricante si deja que alguien instale sus máquinas sin tener npi, no se que curso hicieron los que me instalaron la Daikin a mi, pero la puesta en marcha fue del estilo de un instalador de Windows, siguiente, siguiente, siguiente.

    Ya es triste que un usuario sin pueñetera idea les tenga que explicar después de leer el manual que el ACS se puede programar por ejemplo (entre otras cosas), y la cara de poker que se le quedo al del SAT cuando le dijeron que no habían conectado la resistencia de la unidad interior, o vio que no había DI ni aguja hidráulica entre la bomba de la unidad interior y las secundarias. De la regulación de los caudalímetros ya no digo nada ...

  22. #22
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.496

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Bueno esto es algo habitual en España... Yo por eso aconsejo a todo el mundo comprar equipos en los que la propia marca o su gente, estudie caso a caso aunque sea de forma visual.

    Así los compradores que vais por libre tirando de ofertones en webs del diablo, que al menos tengáis un listado de materiales o un esquema para orientar y exigir al instalador eso o lo otro.

    Lo suyo, es preguntar a la marca qué instaladores hay en la zona que sean capaces de verificar y diseñar (si es que la marca no lo hace por ellos), y pedirles ofertas directamente. Si son instaladores que prestan SAT de sus equipos, mejor, porque suelen trabajar de forma para que nadie los llame, es decir, bien.

    Saludos.

  23. #23
    mfb_0791 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    Ames
    Mensajes
    437

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Cita Iniciado por Windhager - Stiebel Eltron Ver mensaje
    Así los compradores que vais por libre tirando de ofertones en webs del diablo, que al menos tengáis un listado de materiales o un esquema para orientar y exigir al instalador eso o lo otro.
    Mas quisiera, al menos me habría salido más barato .... Yo llegue a hablar con el delegado comercial de la zona del fabricante, que me recomendo un instalador, pero los promotores me dijeron que en la obra no entraba nadie hasta que estuviesen entregadas las viviendas, vamos que lentejas.

    El precio no fue disparatado pero de barato nada, además ni un euro de descuento en lo que se ahorraron de radiadores, caldera, etc. .... Si se siguen haciendo cosas raras hoy en día imagínate hace 10 años que esto era menos común, pero bueno, que esto ya no tiene que ver con el tema de las resistencias.

    Saludos

  24. #24
    jesanan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Aranjuez
    Mensajes
    326

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Hola,

    Haciendo hincapié en esto de los instaladores "crema" que tenemos en España. Que seguro que hay instaladores buenos (pocos), en este foro tenemos varios ejemplos, pero resumo mi caso:

    - Estando presupuestada una máquina Vaillant de 10,5 KW, me llega el constructor y me dice: "oye, que por 800 leuros más te pongo una Daikin que es musho mejó...", y zasca, me cascó una Altherma 2 de 16 KW, que da para climatizar casi dos casas como la mía.

    - Con termostatos por habitaciones pero sin DI, y para evitar que la máquina se quedara sin caudal, me calzan un manguito directo de retorno. Agüita, rearranques cada 15 minutos y compresor roto al año y medio, cambiado en garantía no sin lucha con el SAT. Acabé poniendo el DI de mi bolsillo, y bien gordo (200 litros) para compensar lo sobredimensionado de la máquina.

    - Lo peor de todo, porque no tiene solución. En el salón y en los baños me ponen paso de tubo de 7,5, pero en las habitaciones de 15. Resultado, las habitaciones que dan al oeste, cuando pega el calor fuerte aquí en Aranjuez no hay forma de bajarlas de 29º, y como apuro poniendo la TAI a 12º para conseguirlo, pues toma condensación en baños y salón. ¿Y ahora que hago con esto?

    Eso sí, lo que he aprendido sobre aerotermia, gracias principalmente a este foro.

    Un saludo.

  25. #25
    BC123 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    10

    Predeterminado Re: Error H70 resistencia en Aquarea.

    Pues mi Aquarea me sigue dando error H70, la he estado observando y cuando intenta hacer el desescarche con apoyo de la resistencia salta el error.
    Os copio la gráfica por si me podeis aportar algo de luz:
    Error H70 resistencia en Aquarea.-captura.jpg

    Interpreto que cuando la máquina en primera instancia hace el desescarche cambiando el ciclo, como no debe tener suficiente con el DI de 50 litros activa la resistencia y es cuando genera el error. Os copio la configuración de consignas.

    Error H70 resistencia en Aquarea.-captura2.jpg

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47