Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Temperatura de retorno
- 22/10/2020, 12:15 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2019
- Ubicación
- Granada
- Mensajes
- 23
Temperatura de retorno
Buenas a todos, actualmente tengo la maquina de aerotermia (Vaillant 85/3) funcionando con una diferencia de ida y retorno de 8 grados, 36 grados impulsión y 28 retorno. Le cuesta muchísimo subir la temperatura de retorno.
Cómo podría facilitar o subir la temperatura de retorno?
Con esa impulsión y retorno, me llegan a los colectores 32 grados de impulsion y 25-26 de retorno.
-
- 22/10/2020, 22:07 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2019
- Ubicación
- Ávila
- Mensajes
- 172
Re: Temperatura de retorno
Te llega a 32 impulsando a 36, tienes depósito de inercia?
Es muy raro que el retorno de los colectores esté en 25 y el de la máquina en 28.
Diría que o tienes poco aislante en los tubos que van al colector o tienes algún problema de caudal, o ambas.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
- 24/10/2020, 10:37 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2019
- Ubicación
- Granada
- Mensajes
- 23
Re: Temperatura de retorno
Ante todo gracias por responder, no tengo deposito de inercia.
Tengo los circuitos largos en 2 l/min y los cortos en 1-1,5 l/min.
Son 2 plantas con 6 circuitos cada una. Con todos los circuitos abiertos al máximo no superan los 2,5 l/min.
Imagino que la bomba de la maquina se quedará algo corta.