Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    revnge está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2020
    Ubicación
    Albacete
    Mensajes
    2

    Predeterminado Duda instalación Aerotermia

    Hola, me gustaría pediros consejo sobre la instalación de aerotermia en una vivienda nueva de Albacete. Es un piso de 87 m2 aporx. con orientación sureste. Desconozco el nivel de aislamiento de la vivienda, pero será lo más básico. El sistema de calefacción es suelo radiante, y las opciones que nos ofrecen para las viviendas de tres dormitorios es Mitsubishi Electric PUHZ-SW100VHA + ERST20C-VM2C-S de 11,2kW.
    Según lo que he podido leer en el foro, me parece sobredimensionada esta máquina para mi tipo de vivienda. También ofrecen la máquina Mitsubishi Electric PUHZ-SW75VHA + ERST20C-VM2C-S de 8kW, para viviendas de dos habitaciones.

    Dudas:
    Con la máquina de 8kW sería suficiente para ACS también?
    No tengo referencias en cuanto a consumo de suelo radiante con gas natural. El ahorro del sistema de aerotermia es importante? que se suele pagar mensualmente de factura de luz en los meses de mas trabajo de la máquina?
    Un tanque de 200L es suficiente para 4 personas?
    En verano, la sensación de frescor en la vivienda es notable al ser suelo radiante?

    Gracias de antemano.

  2. #2
    Lucky101 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2019
    Ubicación
    Ávila
    Mensajes
    172

    Predeterminado Re: Duda instalación Aerotermia

    Cita Iniciado por revnge Ver mensaje
    Hola, me gustaría pediros consejo sobre la instalación de aerotermia en una vivienda nueva de Albacete. Es un piso de 87 m2 aporx. con orientación sureste. Desconozco el nivel de aislamiento de la vivienda, pero será lo más básico. El sistema de calefacción es suelo radiante, y las opciones que nos ofrecen para las viviendas de tres dormitorios es Mitsubishi Electric PUHZ-SW100VHA + ERST20C-VM2C-S de 11,2kW.
    Según lo que he podido leer en el foro, me parece sobredimensionada esta máquina para mi tipo de vivienda. También ofrecen la máquina Mitsubishi Electric PUHZ-SW75VHA + ERST20C-VM2C-S de 8kW, para viviendas de dos habitaciones.

    Dudas:
    Con la máquina de 8kW sería suficiente para ACS también?
    No tengo referencias en cuanto a consumo de suelo radiante con gas natural. El ahorro del sistema de aerotermia es importante? que se suele pagar mensualmente de factura de luz en los meses de mas trabajo de la máquina?
    Un tanque de 200L es suficiente para 4 personas?
    En verano, la sensación de frescor en la vivienda es notable al ser suelo radiante?

    Gracias de antemano.
    La máquina incluso la de 8kw es grande. Con 5 probablemente tuvieras suficiente.

    Con respecto al gas, si tienes una tarifa PVPC y la máquina está bien configurada (temperaturas de impulsión, etc.) el ahorro puede ser importante. Además de que tienes el plus del frío en verano, y sí, sí se nota, y mucho, sobretodo si el clima es seco. Si es húmedo, la potencia a disipar se reduce mucho y aporta poco.

    El ACS, con 4 personas mejor 300l

    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk

  3. #3
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Duda instalación Aerotermia

    Hola,
    Para 87m2, una maquina de 6-7kw llega.

    Si tenéis duchas, para 4 personas, el de 200l llega, si tenéis alguna bañera, os pasáis a 300l.

    Saludos.

  4. #4
    revnge está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2020
    Ubicación
    Albacete
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: Duda instalación Aerotermia

    Gracias por vuestras respuestas.
    La máquina que me recomiendan de Mitsubishi es buena? me recomendáis otras máquinas?

    Otra cosa, cómo se puede saber la demanda de w/m2 que tiene la vivienda?

    Saludos.

  5. #5
    Avatar de elsita
    elsita está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2020
    Ubicación
    madrid norte
    Mensajes
    563

    Predeterminado Re: Duda instalación Aerotermia

    lo mejor es que mires tu consumo de gas y eches cuenta de lo que gastas yo transformes en kWh, es lo que he hecho yo con el gasóleo que gasto

    el gas natural no es un sistema caro va a ser difícil que amortices el gasto, salvo que tengas que cambiar tu caldera actual

    si yo tuviera gas seguiría con el




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47