Programación horaria para suelo refrescante
Saludos a todos! Soy nuevo en esto de la aerotermia y el suelo refrescante, estoy en el interior de Andalucía. Tengo una máquina vaillant arotherm de 16 kW con suelo refrescante y hasta ahora estoy haciendo pruebas con temperaturas de impulsión y con tiempos de utilización.
He llegado a la conclusión de que merece la pena apagarlo por la noche y que se vuelva a encender por la mañana para optimizar consumos eléctricos sin perder en confort.
Actualmente tengo temperatura impulsión a 15 grados, y la programación horaria para que funcione de 10:00 de la mañana a 20:00 de la tarde. El termostato central lo tengo puesto a 24 grados. Y me viene haciendo un consumo de unos 13-15 kWh eléctricos al día solo en refrigeración. La temperatura de la casa esta alrededor de 24,5 - 25,5.
Me pregunto se hay alguna manera de optimizar esto para que ese consumo se reduzca? Vosotros como lo hacéis? Dejáis una temperatura de termostato y que la máquina se regule? O programais horas de funcionamiento?
Un saludo y buen foro!
-
- 26/08/2020, 19:34 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- parla,madrid
- Mensajes
- 1.929
Re: Programación horaria para suelo refrescante
Hola,
Si tienes una maquina de 16kw, es que tienes una casa de mas unos 200-300m2.
Si es asi, y consigues 24-26º en casa, y consumes 13-15kw, no veo que quieres optimizar. El consumo es muy pequeño. Y la casa bien aislada.
Saludos.
- 27/08/2020, 08:59 #3Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2020
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 29
- 27/08/2020, 09:22 #4Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ago 2011
- Ubicación
- Andalucia
- Mensajes
- 9
Re: Programación horaria para suelo refrescante
A ver, idea no tengo mucha, por eso voy probando según el método de prueba y error. He constatado que en los días en los que la temperatura mínima baja hasta los 20-22 grados, si abro las ventanas cuando me voy a la cama, la casa amanece a 23,5 o 24. Mientras que si dejo todo cerrado y el suelo funcionando la casa me amanece a 25, con el correspondiente consumo eléctrico. Al conectar el suelo por la mañana, le da tiempo de sobra a enfriarse para cuando la temperatura exterior es de 25 grados, que estos días viene siendo para las 9:30 de la mañana, momento en el que cierro todas las ventanas de nuevo. De ahí que diga que ahorro unos cuantos kWh (muchos no, pero algo es algo) y las temperaturas siguen siendo buenas.
Con respecto al comentario de donc, decir que la casa tiene 200 m2 en dos plantas, pero ahora solo tengo abiertos los circuitos de la planta baja y de un dormitorio arriba.
Actualizo datos:
Estos dos últimos días ha hecho más calor y el consumo del SR me ha subido a los 20 kWh al día.
- 27/08/2020, 09:40 #5Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2017
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 248
Re: Programación horaria para suelo refrescante
Supongo que hace un calor del carajo en donde tienes la vivienda
He llegado a la conclusión de que merece la pena apagarlo por la noche y que se vuelva a encender por la mañana para optimizar consumos eléctricos sin perder en confort.
Me pregunto se hay alguna manera de optimizar esto para que ese consumo se reduzca? Vosotros como lo hacéis? Dejáis una temperatura de termostato y que la máquina se regule? O programais horas de funcionamiento?
Aunque como te han dicho, si estás consumiendo 20 kWh/día durante periodos de mucho calor, que pueden ser 3 €/día en factura, que son 90 €/mes , no sé si te merece la pena intentar ahorrar a costa de quizás perder un poco de confort. Al fin y al cabo el factor más limitante para el consumo energético son los aislamientos y sombreamiento de la vivienda, y esos son los que son.
- 01/09/2020, 08:15 #6Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2019
- Ubicación
- Aranjuez
- Mensajes
- 326
Re: Programación horaria para suelo refrescante
Hola,
Abundo en lo que comenta el compañero. En mi caso tengo programados los termostatos para que a partir de las ocho de la tarde suba la temperatura de consigna dos grados, y los vuelva a bajar a las ocho de la mañana. En la práctica lo que consigues es que durante esas horas la máquina esté parada, sin tener que estar apagándola tú.
Un saludo.
- 01/09/2020, 09:24 #7Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ago 2011
- Ubicación
- Andalucia
- Mensajes
- 9
Re: Programación horaria para suelo refrescante
En mi caso, la máquina no me permite elegir dos temperaturas en modo frío, eso me lo permite en modo calefacción, pero en frío solo una.