Resultados 1 al 19 de 19
  1. #1
    Javihigueras está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    158

    Predeterminado Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Hola me an instalado la bomba grundfos alpha 2 auto adapt 25-60 180 sabes como van estas bombas? Decir que es un suelo radiante de unos 150 m2 gracias

  2. #2
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Si el suelo es a paso 10cm, la bomba es pequeña.

  3. #3
    Javihigueras está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    158

    Predeterminado Re: Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Bomba circuladora grundfos alpha 2-c31b060d-6801-4763-b148-6011b6e8669b.jpegBomba circuladora grundfos alpha 2-d6a2246b-58d7-44fe-a3f0-d95e3624978d.jpegPues la verdad que no se si el suelo es a 10 o 12 cm que potencia de bomba necesitaria? La que esta el el tubo mas junto es un baño y la otra foto es una abitacion como el de la abitacion esta toda la casa menos los baños

  4. #4
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Necesitas una 25-80 y primero póngala en presión constante, en la mas alta de las 3, en vez de Autoadapt.

    Saludos.

  5. #5
    Javihigueras está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    158

    Predeterminado Re: Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Vale genial si me instalan esta que yo he dicho y no me va bien lo sre por que me da cosa decirle al instalador oye que esa bomba no me va a funcionar...

  6. #6
    cameno.alv está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Burgos
    Mensajes
    342

    Predeterminado Re: Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Pues parece que tienes el suelo a paso 12 en la primera foto.
    Necesitas unos 8-9 l/m2, en tu caso uno 1200 l/hora... yo creo que sí que puede funcionar con esa bomba, pero mucho mejor si la cambias a una 25-80 ya que si incrementas el caudal incrementas también la potencia disipada del suelo.

  7. #7
    Javihigueras está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    158

    Predeterminado Re: Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Cita Iniciado por cameno.alv Ver mensaje
    Pues parece que tienes el suelo a paso 12 en la primera foto.
    Necesitas unos 8-9 l/m2, en tu caso uno 1200 l/hora... yo creo que sí que puede funcionar con esa bomba, pero mucho mejor si la cambias a una 25-80 ya que si incrementas el caudal incrementas también la potencia disipada del suelo.
    Vale gracias provaremos asi y si no funciona pues se pondra mas grande por que yo no voy a llegar a decirle al instalador oye me an dicho que esa bomba es pequeña primero que la pruebe el y ya vemos y de la marca modelo etc que opinas??

  8. #8
    cameno.alv está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Burgos
    Mensajes
    342

    Predeterminado Re: Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Pues en la bomba se ha estirado: de las mejores marcas y no es el modelo más barato.

  9. #9
    Javihigueras está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    158

    Predeterminado Re: Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Cita Iniciado por cameno.alv Ver mensaje
    Pues en la bomba se ha estirado: de las mejores marcas y no es el modelo más barato.
    Tengo confianza con en instalador y se esta intentando portar bien con migo dentro de lo que puede...

  10. #10
    Javihigueras está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    158

    Predeterminado Re: Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Necesitas una 25-80 y primero póngala en presión constante, en la mas alta de las 3, en vez de Autoadapt.

    Saludos.
    Por que hay que ponerla primero en presion constante? Gracias

  11. #11
    juanrom está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    619

    Predeterminado Re: Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Buenos días, en principio para saber si esa bomba es suficiente necesitaríamos saber varios datos: longitud de los circuitos;longitud del circuito más desfavorable y número de curvas del mismo; diámetro de la tubería;delta de temperatura de diseño; perdida de carga en máquina,colectores y acometidas; cabezales de corte en colectores; etc. Con estos datos podrías saber si la bomba que te colocan es la adecuada o no. Lo demas son conjeturas y si tu instalador sabe lo que hace lo habrá tenido en cuenta. Más preocupante es según la foto aportada,la existencia de puentes térmicos entre el suelo radiante y el suelo. Pide al instalador que te selle bien el suelo contra el aislante perimetral y que el mortero del suelo nunca este en contacto con el suelo existente ni contra las paredes. Un saludo.

  12. #12
    Javihigueras está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    158

    Predeterminado Re: Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Cita Iniciado por juanrom Ver mensaje
    Buenos días, en principio para saber si esa bomba es suficiente necesitaríamos saber varios datos: longitud de los circuitos;longitud del circuito más desfavorable y número de curvas del mismo; diámetro de la tubería;delta de temperatura de diseño; perdida de carga en máquina,colectores y acometidas; cabezales de corte en colectores; etc. Con estos datos podrías saber si la bomba que te colocan es la adecuada o no. Lo demas son conjeturas y si tu instalador sabe lo que hace lo habrá tenido en cuenta. Más preocupante es según la foto aportada,la existencia de puentes térmicos entre el suelo radiante y el suelo. Pide al instalador que te selle bien el suelo contra el aislante perimetral y que el mortero del suelo nunca este en contacto con el suelo existente ni contra las paredes. Un saludo.
    Hola esa foto no es de mi casa es para que vieseis el paso del tubo que hay en mi instalación por que estan a la misma distancia gracias

  13. #13
    Javihigueras está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    158

    Predeterminado Re: Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Necesitas una 25-80 y primero póngala en presión constante, en la mas alta de las 3, en vez de Autoadapt.

    Saludos.
    Hola ya la tengo en presion constante en el numero 3 , mi duda es asi la bomba no baja de caudal nunca cuando van cerrando termostatos??

  14. #14
    juanrom está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    619

    Predeterminado Re: Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Si la tienes en presión constante, la bomba buscará esa perdida de presión aumentando o bajando la potencia absorbida que será con variación de caudal,según la regulación de los circuitos.

  15. #15
    Javihigueras está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    158

    Predeterminado Re: Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Cita Iniciado por juanrom Ver mensaje
    Si la tienes en presión constante, la bomba buscará esa perdida de presión aumentando o bajando la potencia absorbida que será con variación de caudal,según la regulación de los circuitos.
    Hola la bomba tiene 4 modos: auto adap, curva de presion constante, curva de presion proporcional, y velocidad constante, todos ellos con 3 posiciones de potencia yo quiero ponerlo en la posición que cuando vallan cerrando circuitos por que lleguen a su temperatura baje la potencia de la bomba gracias

  16. #16
    cameno.alv está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Burgos
    Mensajes
    342

    Predeterminado Re: Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Cita Iniciado por Javihigueras Ver mensaje
    Hola la bomba tiene 4 modos: auto adap, curva de presion constante, curva de presion proporcional, y velocidad constante, todos ellos con 3 posiciones de potencia yo quiero ponerlo en la posición que cuando vallan cerrando circuitos por que lleguen a su temperatura baje la potencia de la bomba gracias
    Para ese caudal lo correcto es poner curva de presión constante.

  17. #17
    Javihigueras está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    158

    Predeterminado Re: Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Vale lo pongo en curva de compensación constante y a la potencia 3 gracias por tu ayuda ahora mismo lo tengo en velocidad constante 3 y veo que de 33w nunca baja por eso pregunto

  18. #18
    juanrom está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    619

    Predeterminado Re: Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Si la bomba esta bien calculada, cuando tengas todos los circuitos encendidos a presion proporcional te tienen que funcionar todos al caudal elegido.En cuanto vayan cerrando notaras un pequeño aumento de caudal en los que esten abiertos y una reducción de consumo en la bomba. Tendrás que saber cual es el circuito más desfavorable en cuanto a caudal y perdida de carga,pues es el que te dira que perdida de presion tiene que vencer la bomba.En cuanto al caudal máximo que tiene que mover la bomba sera la suma de los caudales de los ciscuitos según su salto termico. Con estos dos datos tendras que elegir el punto de funcionamiento de la bomba según sus curvas.

  19. #19
    Javihigueras está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    158

    Predeterminado Re: Bomba circuladora grundfos alpha 2

    Cita Iniciado por juanrom Ver mensaje
    Si la bomba esta bien calculada, cuando tengas todos los circuitos encendidos a presion proporcional te tienen que funcionar todos al caudal elegido.En cuanto vayan cerrando notaras un pequeño aumento de caudal en los que esten abiertos y una reducción de consumo en la bomba. Tendrás que saber cual es el circuito más desfavorable en cuanto a caudal y perdida de carga,pues es el que te dira que perdida de presion tiene que vencer la bomba.En cuanto al caudal máximo que tiene que mover la bomba sera la suma de los caudales de los ciscuitos según su salto termico. Con estos dos datos tendras que elegir el punto de funcionamiento de la bomba según sus curvas.
    Si la pongo en curva de presion constante nunca baja la velocidad de la bomba aun cerrando circuitos?




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47