Resultados 1 al 14 de 14
  1. #1
    swom está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2011
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    9

    Predeterminado Dudas sobre caudal en los colectores

    Buenas, recientemente me hab dado la casa, unifamiliar de 2 plantas y me han instalado una Aquarea generación H. Ahora que llega el verano hemos puesto el modo frío y lo que notamos es que en la planta de arriba le cuesta bajar la temperatura de 25°C y en especial en alguna habitación se nota el suelo mas caliente que en otras. Me comentó el instalador que se puede dar mas caudal en según las estancias. Ayer me puse a ello y en la caja de colectores me han dejado 2 circuitos siempre abiertos y 3 con electroválvulas. A cuánto debería ajustar cada colector? El suelo es orkli y solo tengo 1 termostato por planta. Respecto a la temperatura de impulsión en frío que recomendáis? Directo, curva y qué temperatura?
    Muchas gracias.
    Un saludo.

  2. #2
    cameno.alv está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Burgos
    Mensajes
    342

    Predeterminado Re: Dudas sobre caudal en los colectores

    Hola
    Si te han instalado orkli lo habrán hecho previo estudio y tendrás un dossier con la calibración del estudio.
    Si no lo tiene no pasa nada, lo importante es que coincida cada circuito con la estancia que te han marcado.
    Tendrás unos caudalimetros donde no están los cabezales electrotermicos.
    Para abrir/ los caudalimetros tienes que girarlos como si fueran el tapón de una botella.
    Solo tienes que cerrar un poco los caudalimetros donde está el termostato y abrir más los caudalimetros que están en las habitaciones dónde tienes calor.
    Sobre la temperatura, yo probaría con temperatura fija 15°C, y si aparece alguna gota en el suelo iría subiendo la temperatura de impulsión.


    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk

  3. #3
    Mr FV está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2017
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    214

    Predeterminado Re: Dudas sobre caudal en los colectores

    Buenas,

    yo tengo Saunier Duval y el sistema dispone de punto de condensación rocío, quizás Panasonic también disponga de ello. De esta forma, siempre impulsa a la temperatura más baja posible (dentro de un rango establecido) para no bajar de la temperatura de condensación (o un diferencial que se le marque). Por otro lado, el servicio me ha comentado que cuando lo ponen sin control de temperatura de rocío, siempre ponen 13ºC, lo cual está bastante cerca de lo que comenta cameno.

    Por otro lado, el caudal necesario para cada uno de los circuitos depende de la longitud de cada uno. No es lo mismo que tenga 30 metros a que tenga 120 metros de longitud: en el segundo caso necesitarás bastante más caudal para mantener un diferencial de 5ºC entre la entrada y la salida. No obstante, por lo que sé, un caudal de 2l/s suele ser aconsejable (si no mayor). Evidentemente, para eso necesitarás caudalímetros en cada circuito.

    Por otro lado, tendrás algunos circuitos sin regulación, que corresponderán con baños, pasillos, recibidor, etc. Estos circuitos suelen ponerse algo más bajos de caudal (la mitad que si tuviesen regulación), ya que están siempre abiertos. La verdad es que es una faena que solo tengas un termostato por planta, debería ser un termostato por estancia para las alturas en las que estamos. Esto podrás solucionarlo en el futuro con domótica Delta Dore, por ejemplo (yo la tengo instalada y funciona de maravilla).

    Para terminar, respecto al caudal, también depende de cómo sea tu configuración del sistema. Es la bomba de la aerotermia la que impulsa al suelo radiante o tienes un depósito de inercia y una bomba adicional? En el segundo de los casos, tienes la posibilidad de aumentar el caudal cambiando la bomba, en caso de que fuese insuficiente.

    Espero haberte sido de ayuda.

  4. #4
    swom está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2011
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Dudas sobre caudal en los colectores

    Hola, gracias por responder. El problema es que tampoco me han dejado marcados los circuitos de las estancias y es un poco tocar sin saber cual estas tocando. Lo que he observado es que cuando arranca la bomba los colectores abren bastante y, pasado ya un rato se quedan casi cerrados, como a ralenti. Puede ser porque el retorno ya se acerca a la temperatura de impulsión ? La máquina esta configurada a 5 grados de diferencia entre retorno e impulsión pero cuando miro en el menú suele haber un par de grados de diferencia solo.
    Un saludo.

  5. #5
    cameno.alv está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Burgos
    Mensajes
    342

    Predeterminado Re: Dudas sobre caudal en los colectores

    Cita Iniciado por swom Ver mensaje
    Hola, gracias por responder. El problema es que tampoco me han dejado marcados los circuitos de las estancias y es un poco tocar sin saber cual estas tocando. Lo que he observado es que cuando arranca la bomba los colectores abren bastante y, pasado ya un rato se quedan casi cerrados, como a ralenti. Puede ser porque el retorno ya se acerca a la temperatura de impulsión ? La máquina esta configurada a 5 grados de diferencia entre retorno e impulsión pero cuando miro en el menú suele haber un par de grados de diferencia solo.
    Un saludo.
    Dado que lo tienes directo, puedes configurar la presión a la que funciona la bomba de la aerotermia, tendrías que leer las instrucciones del instalación para llegar a ello y subirlo.
    Generalmente arrancan a tope y luego bajan la frecuencia, por eso primero te sube de repente y después baja.

    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk

  6. #6
    Mr FV está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2017
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    214

    Predeterminado Re: Dudas sobre caudal en los colectores

    Cómo sabes que se quedan casi cerrados? Lo más normal es que las válvulas instaladas sean todo/nada, con lo que solo pueden estar completamente abiertas o completamente cerradas. Tienes caudalímetros en los circuitos?

  7. #7
    swom está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2011
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Dudas sobre caudal en los colectores

    Hola, si que tengo caudalímetros, como comenté cuando arrancan bajan bastante y luego se mantienen entre 1 y 1,5, puede ser porque el retorno se iguale a la impulsión?
    Saludos

  8. #8
    Mr FV está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2017
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    214

    Predeterminado Re: Dudas sobre caudal en los colectores

    Entre 1 y 1,5 parece bastante bajo.

    Tal y como te comentó cameno.alv, si tienes la aerotermia con funcionamiento en modo directo, quizás puedas ajustar la presión de la bomba. Aunque realmente lo dudo, porque la aerotermia modulará la presión de la bomba para ir a buscar el salto térmico impuesto.

    Yo tengo la instalación con desacoplador hiráulico + bomba de secundario y todas las que he visto están así y funcionan bien. Además el desacoplador hace las funciones de depósito de inercia.

    Las bombas de las máquinas de aerotermia no es que sean las más grandes, por lo que es posible que ande justa de caudal. Quizás puedas mirar especificaciones de la bomba de tu máquina. Yo tengo una Wilo Yonos Pico 25/1-8 de 75W y hasta 8 bares para una vivienda de 220m2 calefactables.

  9. #9
    cameno.alv está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Burgos
    Mensajes
    342

    Predeterminado Re: Dudas sobre caudal en los colectores

    Cita Iniciado por Mr FV Ver mensaje
    Entre 1 y 1,5 parece bastante bajo.

    Tal y como te comentó cameno.alv, si tienes la aerotermia con funcionamiento en modo directo, quizás puedas ajustar la presión de la bomba. Aunque realmente lo dudo, porque la aerotermia modulará la presión de la bomba para ir a buscar el salto térmico impuesto.

    Yo tengo la instalación con desacoplador hiráulico + bomba de secundario y todas las que he visto están así y funcionan bien. Además el desacoplador hace las funciones de depósito de inercia.

    Las bombas de las máquinas de aerotermia no es que sean las más grandes, por lo que es posible que ande justa de caudal. Quizás puedas mirar especificaciones de la bomba de tu máquina. Yo tengo una Wilo Yonos Pico 25/1-8 de 75W y hasta 8 bares para una vivienda de 220m2 calefactables.
    La bomba de la aerotermia siempre funciona a presión constante, es decir, defines a cuántos m.c.a. quieres que funcione y se queda fijo.
    Al iniciar se activa la bomba al 100% pero después se queda a la altura que hallamos definido.
    Te puede dar error de caudal si baja del caudal mínimo definido.
    En el manual del instalador te dice cómo mover el parámetro.
    Para que te hagas una idea una máquina de 9kw mueve como máximo 1200 litros a 4m.c.a., que son 20litros/minuto. Por lo que si en los caudalimetros cuentas los l/min y los sumas, tendrás el caudal que mueves.
    No te puedo decir cómo llegar al parámetro porque no conozco esa máquina.

    La bomba que tienes @mrfv es de 8m.c.a., no 8bar (que equivalen a 80m.c.a)

    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk

  10. #10
    swom está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2011
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Dudas sobre caudal en los colectores

    Hola, es este parámetro?
    Número de revoluciones máx. de la bomba



    Dudas sobre caudal en los colectores-20200514_182730.jpg

  11. #11
    cameno.alv está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Burgos
    Mensajes
    342

    Predeterminado Re: Dudas sobre caudal en los colectores

    Cita Iniciado por swom Ver mensaje
    Hola, es este parámetro?
    Número de revoluciones máx. de la bomba



    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: 20200514_182730.jpg
Visitas: 134
Tamaño: 45,5 KB
ID: 22479
    Creo que sí que es ese.
    Cámbialo y comprueba si incrementa el caudal. Y nos cuentas

    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk

  12. #12
    Mr FV está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2017
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    214

    Predeterminado Re: Dudas sobre caudal en los colectores

    Tienes toda la razón, son 0.8bar. Siempre me bailan los ceros...

    Bueno saber también que las bombas de aerotermia funcionan a un salto de presión fijado.

  13. #13
    Avatar de Jaen48
    Jaen48 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2020
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    15

    Predeterminado Re: Dudas sobre caudal en los colectores

    Son 0.8bar 100 por 100 seguro ¿?

  14. #14
    cameno.alv está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Burgos
    Mensajes
    342

    Predeterminado Re: Dudas sobre caudal en los colectores

    Cita Iniciado por Jaen48 Ver mensaje
    Son 0.8bar 100 por 100 seguro ¿?
    1bar=10m.c.a., creo que hay algun decimal por ahí perdido...pero no tiene importancia para lo que estamos hablando

    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47