Avería en P.C.B exterior.
Muy buenas! Es mi primer mensaje por aquí, jamás he entrado en foros relacionados con la arerotermia, hasta que he tenido un problema y he visto que es verdaderamente interesante todo lo que se comenta por aquí.
Llevo 8 años con una Altherma de Daikin de 16kw para una casa de 200m en dos plantas,....
Me costó mucho convencer a la mujer para montar este sistema que era de los primeros de la zona en la que vivo (Segovia), estaba tambien súper contento por como iba, la he recomendado siempre que he podido.... hasta que me ha dado la avería de tener que cambiar la PCB de la unidad exterior porque se a tostado debido a la sobreintensidad producida por las placas de los dos ventiladores. La máquina no marcaba ningún defecto, solo me tiraba el diferencial del cuadro eléctrico debido a la derivación en el circuito de la unidad exterior.
Viendo ya el S.T de donde venía la avería me pasa precio y la verdad que nos hemos quedado un poco helados. Me he hecho muchas preguntas pero visto en otros foros se ve que son averías que pueden llegar a pasar y que una cosa lleva a la otra.
Alguien puede contar su experiencia sobre esta avería si os ha pasado??
Muchas gracias a todos.
-
- 22/01/2020, 23:59 #2Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2019
- Ubicación
- santander
- Mensajes
- 619
Re: Avería en P.C.B exterior.
Esas placas suelen quemarse por una sobretensión externa y las suelas cubrir el seguro. El coste de la reparación ronda 1.100 más IVA y es bastante frecuente. Nosotros siempre recomendamos incluir estos sistemas en el seguro de la casa. Suerte y un saludo.
- 23/01/2020, 09:19 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2020
- Ubicación
- Segovia
- Mensajes
- 2
Re: Avería en P.C.B exterior.
Muchas gracias Juanrom!!
Si, más o menos ronda ese precio.
Voy a instalar un IGA para controlar las sobretensiones transitorias en el cuadro eléctrico del C. Calderas para evitar dentro de lo posible esta avería en el futuro.