Resultados 1 al 3 de 3
- 21/01/2020, 19:32 #1
DUDAS AEROTERMIA SAUNIER DUVAL
Buenas tardes!
Estamos sopesando instalar un sistema de Aerotermia para deshacernos de nuestra vieja caldera de gasoil y al mismo tiempo dar otro uso a la sala de calderas.
Se trata de una casa tipo chalet de dos plantas con 170m2 con radiadores de fundición, lo sé lo menos eficiente con la aerotermia, pero instalar suelo radiante no nos es posible, demasiado cristo. Además planeamos en un año cuando tengamos historiales de consumo apoyar el sistema con placas solares.
Está situada en el centro de Galicia
En cuanto al tema aislamiento, hace dos años pusimos ventanas de PVC de doble cristal con argón y insuflamos bolitas de eps en las cámaras (cuando la economía nos lo permita montaremos el SATE por el exterior) La casa es muy soleada ya que tiene orientación S y SO de sus fachadas principales.
Mi instalador de confianza trabaja con Saunier Duval y estes me han hecho un estudio para ver la idoniedad del aparato a mí instalación según el cual se puede instalar sin necesidad de ampliar radiadores ni nada. incluso me calcularon el consumo anual que tendría. Me dimensionaron el de 15kW
Quisiera saber que opinión os merece la aerotermia del fabricante Saunier Duval, ya que por aquí prácticamente solo veo que se hable de Panasonic.
-
- 21/01/2020, 21:59 #2Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2019
- Ubicación
- Galicia
- Mensajes
- 39
Re: DUDAS AEROTERMIA SAUNIER DUVAL
Hola, si te has pasado por el foro ya sabes las recomendaciones:
+en primer lugar yo colocaría el Sate y aislaría cubierta según cálculos de algún técnico que te asesore de los aislamientos necesarios
+después con el estudio de cargas termicas iría a por la instalación
Yo también estoy en Galicia interior oeste, en clima de temperaturas similares a Lugo salvo por las nieblas, tengo instalado aerotermia desde hace tres meses y con radiadores de aluminio estoy consiguiendo mantener la casa a 19-20 ° sin problema (es nuestra temperatura de confort) impulsando a 45°. Los radiadores de fundición emiten casi la mitad de calor que los de aluminio por lo que probablemente debas modificar la instalación salvo que la casa esté muy bien aislada. Mi máquina es Hitachi de 11kw
- 22/01/2020, 06:50 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- parla,madrid
- Mensajes
- 1.929
Re: DUDAS AEROTERMIA SAUNIER DUVAL
Saunier Duval es una buen maquina, pero los radiadores de fundición deberías cambiarlos.
También estoy a favor de poner primero el SATE y después poner la bomba de calor, que con el SATE te bajaras a una mas pequeña.
Como emisor de calor hay también suelo radiante de baja altura o techo radiante.
Saludos.