    Predeterminado Ayuda técnica urgente

    Hola foreros.
    Necesito saber si una bomba que impulsa un máximo de 3.1 m/h es suficiente para un suelo radiante de 1500 metros. (Además está la bomba de la propia aquarea)
    Gracias

  2. #2
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Ayuda técnica urgente

    Seran 150m2, creo, no? No 1500.

    Los 3,1m3/l lo hace para una perdida de carga de 1-2mca, supongo.
    Que paso tiene el suelo radiante?

  3. #3
    mildott está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2013
    Ubicación
    España
    Mensajes
    104

    Predeterminado Re: Ayuda técnica urgente

    Gracias donc por responder. Son 1500 metros de tubería (casa 170 metros). Creo que la bomba, además de ser chinorris, creo que tiene poca fuerza para llegar a todas las zonas

  4. #4
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Ayuda técnica urgente

    Para esos m2 deberías tener una bomba 30/1-8. Pero aun teniendo esa bomba, la diferencia de temperatura entre ida y retorno en el suelo radiante será de unos 10º, lo que hace que se calentara muy tarde y la casa no llegara calentarse bien.
    En casos de casas mayores de 150m2 yo las divido en dos y pongo 2 bombas, lo que me permite poner bombas mas pequeñas y no tengo problemas de caudal.

    Saludos.