Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    jcr00020 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    5

    Predeterminado Potencia Máquina Necesaria

    Buenas, qué potencia haría falta para mi instalación de unos 80-85 m2 de instalación??
    Me gusta la marca Daikin y por disposición solo tengo posibilidad de poner Monobloc, y de esta marca pasa de 7KW a 11KW.
    Gracias.

  2. #2
    Avatar de Angeldur
    Angeldur está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2017
    Ubicación
    L'Hospitalet de Llobregat
    Mensajes
    58

    Predeterminado Re: Potencia Máquina Necesaria

    Yo tengo una de 8kw para 86m2 y funciona perfectamente. Calidad energeticamente del edificio A.

    Enviat des del meu HD1903 usant Tapatalk

  3. #3
    juanrom está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    619

    Predeterminado Re: Potencia Máquina Necesaria

    En que zona tienes la casa?, que clase de emisores tienes?calidad de cerramientos?vivienda todo el año o esporádica?cuantas personas?

  4. #4
    jcr00020 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Potencia Máquina Necesaria

    Gracias por las respuestas. Actualmente somos dos personas, en Jaén, la instalación es por suelo radiante, la casa es de nueva obra, con aislante proyectado en paredes más cámaras de aire, cristales climalix y en general la casa bien aislada. Vivienda asidua todo el año.

    Gracias.

  5. #5
    juanrom está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    619

    Predeterminado Re: Potencia Máquina Necesaria

    En principio con lo que indicas y acotando la eleción a los monobloques de Daikin yo eligiría el de 7kw con apoyo puntual eléctrico.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47