Resultados 1 al 11 de 11
  1. #1
    eulises232 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    Daganzo de Arriba (Madrid)
    Mensajes
    44

    Predeterminado Criterio de selección Interacumulador ACS para Bomba de Calor

    Hola a este gran foro!

    Quiero instalar una interacumulador con su serpentín interno para calentar el ACS con una bomba de calor Panasonic T-CAP pero en la medida de que he ido buscando y por los comentarios de ciertos fabricantes he llegado a la conclusión de que cualquier interacumulador no es adecuado para las bombas de calor.
    Mi duda es que superficie de serpentín mínimo debe tener el depósito de acs en función de los litros de acumulación. Ejemplo: ¡un tanque de 150l con 1m2 de serpentín será eficiente?

    saludos

  2. #2
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Criterio de selección Interacumulador ACS para Bomba de Calor

    Hola,

    El deposito de ACS para bombas de calor tiene que ser especial para eso. El intercambiador(el serpentin) tiene que tener mas superficie de intercambio que uno normal.
    Ejemplo: 200l - serpentin de 3m2.

    Saludos.

  3. #3
    eulises232 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    Daganzo de Arriba (Madrid)
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Criterio de selección Interacumulador ACS para Bomba de Calor

    si, eso tras mirar muchos modelos y fabricantes he llegado a la conclusión que es necesario 0,0009m2/litro, es decir

    100l--->0,9 m2
    130l--->1,17 m2
    150--->1,35 m2 (Ej: los de calderas 0,66 m2)
    200l--->1,81m2

    Prácticamente el doble, lo malo que no hay muchos modelos o por lo menos yo nos los encuentro.
    Saludos

  4. #4
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Criterio de selección Interacumulador ACS para Bomba de Calor

    Los hay pero son pocas marcas que tienen 3m2 de serpentin para uno de 200l.
    Para mi, eso que dices tu de 200l - 1,81m2 me parece pocos para una bomba de calor.

    Saludos.

  5. #5
    eulises232 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    Daganzo de Arriba (Madrid)
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Criterio de selección Interacumulador ACS para Bomba de Calor

    pues tienes para bombas de calor Sunier Duval FEW 200 BM o el Vaillant uniSTOR VIH RW 200 que tienen 1,8 y son para bombas de calor y confirmado con las marcas

  6. #6
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Criterio de selección Interacumulador ACS para Bomba de Calor

    Yo no digo que no las hay, pero marcas que tengan a 200l 3m2 de superficie de serpentin son muy pocas.
    Los que yo pongo de 200l tienen 3m2 de superficie de serpentin, esto se traduce en tiempos cortos de calentamiento de ACS.

    Saludos.

  7. #7
    eulises232 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    Daganzo de Arriba (Madrid)
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Criterio de selección Interacumulador ACS para Bomba de Calor

    3m2 seria genial para una bomba de calor, no sabia que existian puedes darme algún modelo o link para buscar uno para mi bomba de calor pues no los he visto como mucho 1,8m2. estaria muy agradecido

  8. #8
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Criterio de selección Interacumulador ACS para Bomba de Calor

    El fabricante es Greenheiss, pero, según se yo, solo lo distribuye Saltoki.

    Saludos.

  9. #9
    eulises232 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    Daganzo de Arriba (Madrid)
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Criterio de selección Interacumulador ACS para Bomba de Calor

    Gracias, he estado en su página apero no les funciona la descarga de características les he escrito pidiendo información sobre la serie DPV/I/ES/CS de alta superficie, no sé si el resto de modelos valen pues no veo las características de la longitud del serpentín.
    Saludos

  10. #10
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Criterio de selección Interacumulador ACS para Bomba de Calor

    El modelo que tienes que buscar es DPV/I/BC.

    Saludos.

  11. #11
    eulises232 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    Daganzo de Arriba (Madrid)
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Criterio de selección Interacumulador ACS para Bomba de Calor

    Muchísimas gracias.... hay que reconocer que si existen y son una pasada, haber si lo localizo su precio.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47