Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    Geromico está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2018
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    164

    Predeterminado Modo Vacaciones

    Hola.
    voy a estar unos días fuera, aproximadamente 5 días. Tengo una MITSUBISHI ecodan de 11,2 y ahora mismo estoy utilizando el suelo refrigerante para casa de nueva construcción en zona con temperaturas actuales de 37-40 grados.
    En temperaturas de calor tan extremas se nota el consumo de la aeortermia con gasto diario de unos 20-22kw al día con temperaturas diurnas de 38-40 grados. Se nota mucho cuando los días son menos calurosos en el consumo. Estos días menos calurosos está en torno a 13-14 kw.
    El caso es que la semana que viene se esperan temperaturas en torno a los 35 grados y vamos a estar fuera.
    Tenindo en cuenta ese consumo medio al día de 18kw si la apago voy a ahorrar unos 90kw.
    Mi duda es saber cómo funciona el modo vacaciones. Interesa ponerlo?
    Ciertos es que cuando la casa está sin habitar disminuye el gasto enérgico y seguramente el gasto al día no serían esos 18kw, si no que serían menos. Pero también es cierto que tal y como hice la instalación dispongo de una bomba tras el depósito de inercia que trabaja 24hr y tengo zonas abiertas.
    Apago la máquina o la pongo en modo vacaciones?

  2. #2
    Avatar de angrma55
    angrma55 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    Albacete
    Mensajes
    109

    Predeterminado Re: Modo Vacaciones

    Yo lo pondría en modo vacaciones.
    O a unos 28 º

  3. #3
    Geromico está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2018
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    164

    Predeterminado Re: Modo Vacaciones

    Supongo que subiendo también la temperatura de impulsion. Ahora la tengo a 14 grados. No?

  4. #4
    corruptus está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2017
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    126

    Predeterminado Re: Modo Vacaciones

    Cita Iniciado por Geromico Ver mensaje
    Supongo que subiendo también la temperatura de impulsion. Ahora la tengo a 14 grados. No?
    Pues no, yo creo que no. ¿Cómo regulas la temperatura de la casa? ¿Tienes zonas diferenciadas con termostatos? ¿Desde la consola central de la máquina?

    Si subes la temperatura de impulsion y no actúas sobre la temperatura de consigna, la máquina trabajará y trabajará para llegar a los 25 o lo que tengas seleccionado, pero o NO llegará o tardará mucho en hacerlo.

    Mira el manual o cotillea en el panel para ver qué controles te ofrece. ¿Días de vacaciones, selección de temperatura ambiente, etc? Yo en invierno, cuando me he ido, he bajado dos o tres grados. Haz lo mismo sobre los termostatos pero subiéndolo.

  5. #5
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Modo Vacaciones

    Yo no lo apagaría. Sube los termostatos a 27º. La maquina trabajara pero menos.
    Si lo apagas, tardara mucho en bajar la temperatura después de tantos días.

    Saludos.