Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    billyray está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    5

    Predeterminado Dudas parte hidráulica para máquina de Aerotermia en vivienda unifamiliar

    Buenos días:

    En primer lugar indicaros que he leído varios temas del foro relacionados pero no acabo de comprender correctamente la teoría. Además, mi caso particular creo que tiene algún componente relacionado directamente con el fabricante utilizado.

    En una vivienda de nueva construcción con suelo radiante "dividido" en dos plantas con sendos termostatos, me han instalado una máquina de aerotermia Hitachi Yutaki de potencia nominal de 14Kw. Es el modelo combi que dispone del depósito de ACS integrado.
    No hay depósito de inercia (en teoría porque el volumen de tubo de suelo radiante era altísimo) ni aguja hidráulica en la instalación. Existen dos electroválvulas conectadas a sendos termostatos cortando el flujo en caso de estar los termostatos cortados.

    Se hizo la "puesta en marcha" y se detectó que la máquina generaba una alarma de water pressure o water flow provocando que no funcionara la opción de calentar ACS salvo que:
    1) Estuviera la calefacción apagada en la programación de la máquina.
    2) Estuviera la calefacción encendida en la programación con termostato encendido. Si el termostato estaba apagado aparece la alarma.

    Hemos comenzado a vivir con la "opción 1" mientras solucionaban el problema. Por lo que he leído, tengo claro que parece que a la instalación le falta una aguja hidráhulica o un depósito de inercia para generar un volumen de agua adecuado de cara a la bomba (aunque no tengo clara la teoría por más que reviso vuestros post). Recientemente han sustituido en uno de los circuitos una electroválvula por otra de tres vías con el objeto de que cuando el termostato esté cerrado exista un pequeño circuito de agua hacia la bomba. Me surgen tantas dudas...:
    a) ¿Por qué con la calefacción apagada de la máquina (opción 1) no se replica la alarma y si es peligroso aún así para sobrecalentamiento de la bomba?.
    b) Supongo que la bomba necesita un determinado caudal y presión para su funcionamiento pero no lo acabo de tener claro a nivel teórico.
    b) ¿En lugar de la electroválvula de tres vías sería más correcto otra opción como un depósito de inercia que establezca el volumen fijo calculado y forme parte de ese pequeño circuito de cara al ACS para procesos de calentado del depósito de ACS?.
    Si en lugar del depósito de inercia se instalara la electroválvula de tres vías más lejos de la máquina considerando el volumen de las tuberías, ¿sería algo lógico?.

    Disculpad el desconocimiento de hidráulica existente. Agradezco vuestra ayuda.

    Saludos.

  2. #2
    billyray está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Dudas parte hidráulica para máquina de Aerotermia en vivienda unifamiliar

    Buenos días:

    ¿Alguien puede echarme una mano?.

    Gracias de antemano y un saludo.

  3. #3
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Dudas parte hidráulica para máquina de Aerotermia en vivienda unifamiliar

    Hola,
    Desde cuando te han puesto la valvula de 3 vías, funciona la maquina?
    Cuando la maquina quiere hacer calefaccion, arranca cuando le pide los termostatos o arranca por si sola, por temperatura de agua?
    Saludos

  4. #4
    billyray está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Dudas parte hidráulica para máquina de Aerotermia en vivienda unifamiliar

    Muchas gracias Donc.

    Desde que tengo la válvula de tres vías, la funciona la parte de ACS con calefacción encendida en máquina y termostatos apagados (electroválvulas cortadas) o encendidos. Como había indicado, con la calefacción cortada del panel de la máquina ya me funciona el ACS. Se conoce que en esta modalidad la máquina no tiende a comprobar el caudal y presión de agua de la parte de calefacción.

    La máquina arranca cuando lo piden los termostatos.

    Realmente ahora parece que a priori funciona correctamente. Pero claro, el circuito de retorno que hace la bomba con las electroválvulas es muy pequeño.

    Gracias y saludos.

  5. #5
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Dudas parte hidráulica para máquina de Aerotermia en vivienda unifamiliar

    Hola,
    No te hace falta un DI o aguja porque el mismo suelo es tu DI.
    Me explico, como tienes termostato por planta, todos los circuitos los tienes abiertos. Solo tienes una valvula de 3 vías en un armario y una de 2 vías en el otro que cuando el termostato pide, abre la valvula correspondiente y pone en marcha la maquina en calefacción.
    Lo que pasa es que la bomba circuladora de la maquina se pone en funcionamiento pero las válvulas tienen un recorrido de 60-90s, si es una valvula de zona con su motor, si en vez de motor le han puesto una electrovalvula que se abre, esta tiene un recorrido de 3-6 minutos, y entonces la bomba empuja pero el agua no va mas alla de la valvula. La maquina entiende que no tiene volumen necesario y caudal necesario y se para.
    Con la valvula de 3 vías, lo que han hecho es que antes que se abra la via hacia el SR,la bomba empuja y el agua vuelve por el retorno, hasta que se abre la valvula entera y deja paso al SR.
    Esto se resolvía si se ponía un retardo de puesta en marcha de la maquina y no habría falta esta valvula de 3 vías.
    Es decir, cuando el termostato pide, empienza abrirse la valvula, pero que la maquina no se ponga en marcha traspasados los minutos necesarios para que la valvula este abierta totalmente.
    Pone unas fotos con la valvula de 3 vías y con la valvula de 2 vías.

    Saludos.

  6. #6
    billyray está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Dudas parte hidráulica para máquina de Aerotermia en vivienda unifamiliar

    Buenos días, Donc:

    De nuevo, muchas gracias por tu atención.

    Ya te entiendo. El tema es que había leído otros posts tuyos en los que me parecía que defendías claramente la instalación del DI o de una aguja hidráulica con otra bomba. En algunos comentabas que así se evitaba la entrada de la bomba principal más veces a trabajar, el DI ya tenía agua caliente cuando había demanda, etc. En otros, que al haber aguja con otra bomba, se "quitaba" trabajo a la principal. Pero claro, revisando, veo que son casos de termostatos por habitación. Entiendo, entonces, que ves correcto para este caso lo implantado.

    Comentarte que las electroválvulas no las han instalado en los cuadros de cada planta sino al lado de la propia máquina (bomba de calor). De tal forma, el recorrido en circuito cerrado es muy corto (no llega a dos metros). ¿Crees que sería conveniente que dicho recorrido sería más amplio?. Esto se podría conseguir llevando la de 3 vías a un punto más lejano.

    Gracias de nuevo y un saludo.

  7. #7
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Dudas parte hidráulica para máquina de Aerotermia en vivienda unifamiliar

    Hola,
    Pero tienes circuitos separados para cada planta, o desde la maquina salen dos tubos, ida y retorno y después estos tubos se dividen en dos?
    Lo suyo seria que estas válvulas estarían dentro del armario SR.
    Pero si la maquina no dice nada y, con esta solución esta funcionando, pues déjalo asi.
    Si tendras problemas la maquina te lo dira.

    Saludos.

  8. #8
    billyray está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Dudas parte hidráulica para máquina de Aerotermia en vivienda unifamiliar

    Hola

    De la máquina salen dos tubos (ida y retorno) que se dividen al lado de la máquina para llegar a las dos plantas.

    Saludos.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47