Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    lujop está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    38

    Predeterminado Interpretación perdida deposito inercia

    Hola,

    Si miro la ficha de un deposito y pone que tiene X W de perdida sin nada más, como debo interpretar-lo?
    Por ejemplo https://www.greenheiss.com/wp-conten.../DPAN-DI-C.pdf pone perdida de 82W para deposito de 300L

    Entiendo que són 82W hora, 1.9Kw dia. Pero en que condiciones seria? Estando el deposito en una sala interna de máquinas no muy fria
    (unos 15º) y el agua a 35-40 el comportamiento real seria mejor o peor?

  2. #2
    dardhal está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    España
    Mensajes
    248

    Predeterminado Re: Interpretación perdida deposito inercia

    Cita Iniciado por lujop Ver mensaje
    Hola,

    Si miro la ficha de un deposito y pone que tiene X W de perdida sin nada más, como debo interpretar-lo?
    Por ejemplo https://www.greenheiss.com/wp-conten.../DPAN-DI-C.pdf pone perdida de 82W para deposito de 300L

    Entiendo que són 82W hora, 1.9Kw dia. Pero en que condiciones seria? Estando el deposito en una sala interna de máquinas no muy fria
    (unos 15º) y el agua a 35-40 el comportamiento real seria mejor o peor?
    No me hagas mucho caso porque hablo de memoria y a lo mejor lo que creo haber leído ni siquiera es lo que voy a comentar, pero tu cálculo es correcto, y las condiciones son (o creo recordar que son) el agua a 65 ºC y el ambiente a 20 ºC.

    Al margen de lo anterior, cuanto menor sea la temperatura del agua y mayor la temperatura ambiente del lugar donde esté el depósito, menor serán las pérdidas de energía diarias.

  3. #3
    saltoki está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    Pamplona
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Interpretación perdida deposito inercia

    Buenas, te respondemos desde Saltoki, distribuidor exclusivo de la marca Greenheiss.

    Por un lado, efectivamente, 82W refleja que el deposito consume 82W cada hora.

    Y por otro, ese dato refleja la potencia que emite el deposito en unas condiciones acorde a la normativa estándar EN 12897: temperatura media del depósito de 65°C y temperatura de ambiente en la sala de 20°C. Esta potencia viene dada en función del diferencial de temperaturas, que según la norma, son 45 grados. Por lo que comentas, las temperaturas del cliente tienen un diferencial de 20-25°C grados, por lo que la potencia será menor, pero tienes que avisarle que a acumular agua a esa temperatura (35-40°C), tiene el peligro que prolifere Legionella y como mínimo debería acumular a 55 grados.

    Espero que hayamos podido ayudar.

  4. #4
    ferdyfernins está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2019
    Ubicación
    Navarra
    Mensajes
    78

    Predeterminado Re: Interpretación perdida deposito inercia

    Cita Iniciado por saltoki Ver mensaje
    Buenas, te respondemos desde Saltoki, distribuidor exclusivo de la marca Greenheiss.

    Por un lado, efectivamente, 82W refleja que el deposito consume 82W cada hora.

    Y por otro, ese dato refleja la potencia que emite el deposito en unas condiciones acorde a la normativa estándar EN 12897: temperatura media del depósito de 65°C y temperatura de ambiente en la sala de 20°C. Esta potencia viene dada en función del diferencial de temperaturas, que según la norma, son 45 grados. Por lo que comentas, las temperaturas del cliente tienen un diferencial de 20-25°C grados, por lo que la potencia será menor, pero tienes que avisarle que a acumular agua a esa temperatura (35-40°C), tiene el peligro que prolifere Legionella y como mínimo debería acumular a 55 grados.

    Espero que hayamos podido ayudar.
    Ya me mandarás si no te importa un privado con tu nombre y teléfono para un día hacerte visita y que me instruyas un poco. Gracias

    Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk

  5. #5
    lujop está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2018
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: Interpretación perdida deposito inercia

    Cita Iniciado por saltoki Ver mensaje
    Buenas, te respondemos desde Saltoki, distribuidor exclusivo de la marca Greenheiss.

    Por un lado, efectivamente, 82W refleja que el deposito consume 82W cada hora.

    Y por otro, ese dato refleja la potencia que emite el deposito en unas condiciones acorde a la normativa estándar EN 12897: temperatura media del depósito de 65°C y temperatura de ambiente en la sala de 20°C. Esta potencia viene dada en función del diferencial de temperaturas, que según la norma, son 45 grados. Por lo que comentas, las temperaturas del cliente tienen un diferencial de 20-25°C grados, por lo que la potencia será menor, pero tienes que avisarle que a acumular agua a esa temperatura (35-40°C), tiene el peligro que prolifere Legionella y como mínimo debería acumular a 55 grados.

    Espero que hayamos podido ayudar.
    Muchas gracias por la información.

    Pero es un deposito de inercia para circuito cerrado de calefacción. Que peligro hay de legionela?

    Enviado desde mi Pixel 3 XL mediante Tapatalk

  6. #6
    dardhal está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    España
    Mensajes
    248

    Predeterminado Re: Interpretación perdida deposito inercia

    Cita Iniciado por lujop Ver mensaje
    Pero es un deposito de inercia para circuito cerrado de calefacción. Que peligro hay de legionela?
    La legionella está presente de manera natural en todo el agua. Lo que pasa es que por las condiciones de temperatura del agua las bacterias no se multiplican demasiado, y por lo tanto, están en concentraciones tales que no suelen causar problemas a los seres humanos. El cloro en el agua de red limita su desarrollo, pero no las mata.

    Las bacterias se multiplican exponencialmente a partir de unos 35 ºC y hasta los 50 ºC, si no recuerdo mal. De tal manera que acumular agua caliente en esos rangos de temperatura en un depósito incluso cerrado es un caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de la misma, llegando al punto de que podría ser dañino para la salud. Ten en cuenta que no puedes garantizar que el agua del depósito se vacía al 100% y se sustituye por agua fresca y limpia de red, podría haber agua que permanezca en el depósito días o semanas y donde se creen abundantes colonias de la bacteria.

    La normativa, en unifamiliares, si no recuerdo mal no obliga a nada en relación a la legionella, lo que no significa que no sea recomendable tomar precauciones, como mínimo, que una vez a la semana el depósito se caliente a al menos 60 ºC durante al menos una hora seguida, que es al parecer suficiente para matar las bacterias de legionella.

    Esto si hablamos de depósitos para ACS, para depósitos de inercia para calefacción, como evidentemente no sale el agua al exterior, entonces no sería de aplicación.

  7. #7
    ferdyfernins está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2019
    Ubicación
    Navarra
    Mensajes
    78

    Predeterminado Re: Interpretación perdida deposito inercia

    Cita Iniciado por dardhal Ver mensaje
    La legionella está presente de manera natural en todo el agua. Lo que pasa es que por las condiciones de temperatura del agua las bacterias no se multiplican demasiado, y por lo tanto, están en concentraciones tales que no suelen causar problemas a los seres humanos. El cloro en el agua de red limita su desarrollo, pero no las mata.

    Las bacterias se multiplican exponencialmente a partir de unos 35 ºC y hasta los 50 ºC, si no recuerdo mal. De tal manera que acumular agua caliente en esos rangos de temperatura en un depósito incluso cerrado es un caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de la misma, llegando al punto de que podría ser dañino para la salud. Ten en cuenta que no puedes garantizar que el agua del depósito se vacía al 100% y se sustituye por agua fresca y limpia de red, podría haber agua que permanezca en el depósito días o semanas y donde se creen abundantes colonias de la bacteria.

    La normativa, en unifamiliares, si no recuerdo mal no obliga a nada en relación a la legionella, lo que no significa que no sea recomendable tomar precauciones, como mínimo, que una vez a la semana el depósito se caliente a al menos 60 ºC durante al menos una hora seguida, que es al parecer suficiente para matar las bacterias de legionella.

    Esto si hablamos de depósitos para ACS, para depósitos de inercia para calefacción, como evidentemente no sale el agua al exterior, entonces no sería de aplicación.
    Y el de los radiadores? Sería recomendable?
    Igual digo un disparate[emoji850]

    Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk

  8. #8
    dardhal está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    España
    Mensajes
    248

    Predeterminado Re: Interpretación perdida deposito inercia

    Cita Iniciado por ferdyfernins Ver mensaje
    Y el de los radiadores? Sería recomendable?
    Igual digo un disparate[emoji850]
    Los radiadores son otro circuito cerrado, y por lo tanto, no serían un problema, si además son radiadores de alta temperatura (> 60 ºC) entonces la propia temperatura del agua mataría la bacteria.

    Para radiadores de baja temperatura (~ 45 ºC) sólo habría que tener algo de precaución si es necesario purgar los radiadores, pues el agua podría salir en forma de gotitas, vapor o aerosol, que es la manera en que la bacteria llega desde el circuito a nuestras vías respiratorias, que es donde se asienta y multiplica, desarrollando la enfermedad.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47