    Predeterminado Histeresis aerotermia y suelo radiante

    Buenas,
    acabo de configurar la histeresis de mis termostatos con un valor 0.2 tanto por arriba como por abajo.
    Es decir, si pongo la habitacion en 21 grados, se pone a funcionar cuando llega a 20.8 y para cuando llega a 21.2 grados.
    ¿Como veis estos valores?, ¿son demasiado pequeños?
    Gracias

  2. #2
    Avatar de angrma55
    angrma55 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    Albacete
    Mensajes
    109

    Predeterminado Re: Histeresis aerotermia y suelo radiante

    Que arrancara más la caldera, pero no notarás apenas cambio de temperatura.

  3. #3
    minico86 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2018
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    77

    Predeterminado Re: Histeresis aerotermia y suelo radiante

    Cita Iniciado por angrma55 Ver mensaje
    Que arrancara más la caldera, pero no notarás apenas cambio de temperatura.
    ¿Esto es mas o menos consumo?
    Antes tenia la histeresis por arriba 0.4 grados. Es decir puesto a 21 grados se paraba cuando llegaba a 21.4.
    ¿La caldera no sufrira parando y arrancando de forma mas continuada?

  4. #4
    Avatar de angrma55
    angrma55 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    Albacete
    Mensajes
    109

    Predeterminado Re: Histeresis aerotermia y suelo radiante

    No creo que sufra la máquina y de consumo no debe consumir más al no enfriarse tanto el suelo.
    Cada instalación es un mundo, lo mejor es que vallas haciendo pruebas.
    También irá según aislamiento distancia entre los tubos y el suelo. Si tienes poca grosor de morter te llegará antes el calor pero aguantará menos.

  5. #5
    castillo92 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2019
    Ubicación
    España
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Histeresis aerotermia y suelo radiante

    Piensa que cuanto más pequeña pongas la histéresis mayores arranques y paradas. La bomba, relés o válvulas sufrirán más.

    Yo lo pondría en 0.5º para ir seguro

  6. #6
    Avatar de angrma55
    angrma55 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    Albacete
    Mensajes
    109

    Predeterminado Re: Histeresis aerotermia y suelo radiante

    Yo 0’5 que es 1 grado de diferencia lo veo mucho y demasiado tiempo en recuperación del suelo.

    Lo mejor es ir probando.
    En el trabajo tenemos un ac de hace al menos 20 años y funciona casi todo el año y sin problemas.
    O los climatizadores de coche con también 20 años y tirando millas.