Histeresis aerotermia y suelo radiante
Buenas,
acabo de configurar la histeresis de mis termostatos con un valor 0.2 tanto por arriba como por abajo.
Es decir, si pongo la habitacion en 21 grados, se pone a funcionar cuando llega a 20.8 y para cuando llega a 21.2 grados.
¿Como veis estos valores?, ¿son demasiado pequeños?
Gracias
-
- 06/01/2019, 18:37 #2
Re: Histeresis aerotermia y suelo radiante
Que arrancara más la caldera, pero no notarás apenas cambio de temperatura.
- 06/01/2019, 18:39 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2018
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 77
- 06/01/2019, 21:36 #4
Re: Histeresis aerotermia y suelo radiante
No creo que sufra la máquina y de consumo no debe consumir más al no enfriarse tanto el suelo.
Cada instalación es un mundo, lo mejor es que vallas haciendo pruebas.
También irá según aislamiento distancia entre los tubos y el suelo. Si tienes poca grosor de morter te llegará antes el calor pero aguantará menos.
- 07/01/2019, 22:04 #5Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2019
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 11
Re: Histeresis aerotermia y suelo radiante
Piensa que cuanto más pequeña pongas la histéresis mayores arranques y paradas. La bomba, relés o válvulas sufrirán más.
Yo lo pondría en 0.5º para ir seguro
- 07/01/2019, 22:59 #6
Re: Histeresis aerotermia y suelo radiante
Yo 0’5 que es 1 grado de diferencia lo veo mucho y demasiado tiempo en recuperación del suelo.
Lo mejor es ir probando.
En el trabajo tenemos un ac de hace al menos 20 años y funciona casi todo el año y sin problemas.
O los climatizadores de coche con también 20 años y tirando millas.