Resultados 1 al 7 de 7
  1. #1
    pte70 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    3

    Predeterminado Baja presion unidad interior daikin altherma

    Buenos dias: este es mi primer mensaje en el foro,asi que os saludo a todos y agradezcos vuesta ayuda de antemano
    Me he encontrado una instalacion de suelo radiante con daikin altherma(modelo EHVX16S26C9W).La instalacion funciona perfectamente para calefaccion y ACS(en verano unicamente ACS claro) pero el indicador la presion marca 0.8 bares.ha sido un descenso progresivo en los 2 ultimos años.Agua llega sin problemas y al girar la valvula unidireccional no aumenta la presión.Puede que la valvula no funcione correctamente y hay que cambiarla?
    un saludo

  2. #2
    Igahe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2017
    Ubicación
    cantabria
    Mensajes
    98

    Predeterminado Re: Baja presion unidad interior daikin altherma

    Los circuitos suelen tener aire, eso es presión, ese aire va saliendo por los purgadores automáticos, lo que deberías hacer es subir la presión hasta 1,3 kilos o 1,5 más o menos.

  3. #3
    pte70 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Baja presion unidad interior daikin altherma

    Muchas gracias Igahe por tu respuesta....el problema es que no consigo subir la presion en la unidad interior daikin

  4. #4
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Baja presion unidad interior daikin altherma

    Hola,

    No se de que "valvula unidireccional" hablas, pero en la instalación tienes que tener una llave de llenado. Esta la abres y te entra agua en la instalación. El llenado de la instalación se hace por la tubería de retorno del sistema de calefacción.

    Saludos.

  5. #5
    pte70 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Baja presion unidad interior daikin altherma

    Gracias por tu ayuda.El problema era que la instalación no se llenaba al abrir la llave de llenado(es una válvula unidireccional en este caso). El problema era un problema de presión en la red general de la casa...al aumentarla la presión ya está en 1.5 bar.Doy por cerrado el tema por mi parte.Muchas gracias y un saludo

  6. #6
    jmandel está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2018
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: Baja presion unidad interior daikin altherma

    Buenas tardes, tengo el mismo problema en la unidad interior de mi daikin altherma. La presión está actualmente en 1 y no se como subirla. Tampoco me atrevo a tocar nada por desconocimiento. Adjunto una foto por si alguien puede decirme si abriendo alguna de estas llaves se solucionaría algo. Muchas gracias.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Baja presion unidad interior daikin altherma-20200912_180649.jpg

  7. #7
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Baja presion unidad interior daikin altherma

    Tienes que tener una tubería que se conecta en la tubería que tiene el añillo azul. Esta tubería debería tener una llave. Esta llave tiene que estar cerrada.
    Mejor ponga mas fotos con toda la instalación.

    Pero, porque no preguntas al instalador que te ha instalado eso?

    Saludos.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47