Resultados 1 al 12 de 12
  1. #1
    cococo42 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2018
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    8

    Predeterminado Cambio de calefacción gasoil por aerotermia, suelo radiante ya instalado

    Buenos días,

    He comprado un unifamiliar aislado hace unos meses en el sur de Madrid. El caso es que tiene suelo radiante y caldera de gasoil, y estoy pensando en cambiar la caldera de gasoil por una instalación de aerotermia (tanto por el consumo como para añadir suelo refrescante). He estado hablando con un compañero al que le han montado el suelo radiante recientemente, pero a él le han puesto termostatos por todos lados (entiendo que controlan el flujo de agua en los distintos circuitos de las habitaciones). En mi caso no hay más que dos termostatos (uno por planta) y sus cables no van a los colectores, van directamente abajo a la sala de la caldera (de hecho van a una bomba que controla la recirculación del agua). Mi pregunta: ¿es necesario hacer cambios a mi instalación actual relativa al suelo para plantearme la aerotermia? ¿de ser necesario es viable hacerlo?

    Como datos adicionales para responder, decir que en invierno estoy muy contento con la sensación térmica de la casa. De hecho no uso los termostatos: tengo abajo una especie de válvula que controla la temperatura del circuito de agua y con eso me vale.

    Gracias de antemano y un cordial saludo

  2. #2
    mbc123 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2017
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    140

    Predeterminado Re: Cambio de calefacción gasoil por aerotermia, suelo radiante ya instalado

    Cita Iniciado por cococo42 Ver mensaje
    Buenos días,

    He comprado un unifamiliar aislado hace unos meses en el sur de Madrid. El caso es que tiene suelo radiante y caldera de gasoil, y estoy pensando en cambiar la caldera de gasoil por una instalación de aerotermia (tanto por el consumo como para añadir suelo refrescante). He estado hablando con un compañero al que le han montado el suelo radiante recientemente, pero a él le han puesto termostatos por todos lados (entiendo que controlan el flujo de agua en los distintos circuitos de las habitaciones). En mi caso no hay más que dos termostatos (uno por planta) y sus cables no van a los colectores, van directamente abajo a la sala de la caldera (de hecho van a una bomba que controla la recirculación del agua). Mi pregunta: ¿es necesario hacer cambios a mi instalación actual relativa al suelo para plantearme la aerotermia? ¿de ser necesario es viable hacerlo?

    Como datos adicionales para responder, decir que en invierno estoy muy contento con la sensación térmica de la casa. De hecho no uso los termostatos: tengo abajo una especie de válvula que controla la temperatura del circuito de agua y con eso me vale.

    Gracias de antemano y un cordial saludo
    No hace falta, los termostatos en cada estancia se añaden para mejorar el confort. Pero si ya estás bien perfecto; eso es señal que la instalación está muy bien equilibrada (o la potra del instalador ).
    Necesitarás un depósito de inercia muy probablemente.

    A cuanto pagas el litro de gasoil?

  3. #3
    cococo42 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2018
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Cambio de calefacción gasoil por aerotermia, suelo radiante ya instalado

    Cita Iniciado por mbc123 Ver mensaje
    No hace falta, los termostatos en cada estancia se añaden para mejorar el confort. Pero si ya estás bien perfecto; eso es señal que la instalación está muy bien equilibrada (o la potra del instalador ).
    Necesitarás un depósito de inercia muy probablemente.

    A cuanto pagas el litro de gasoil?
    Pues... hace unos meses que no lleno el depósito, así que no sabría decirte, pero vamos, a una pasta como todos. En cualquier caso está claro (al menos por lo que he leído al respecto) que la diferencia de consumo es notable: no he calculado el tiempo de amortización porque en realidad también me interesa el suelo refrigerante para mantener una temperatura más agradable en verano (de hecho no lo había probado, se lo ha puesto un conocido y de ahí mi interés por este asunto).

  4. #4
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Cambio de calefacción gasoil por aerotermia, suelo radiante ya instalado

    Hola,

    Si quieres suelo refrescante, el paso de los tubos tiene que ser a 10cm. Si el suelo esta hecho asi puedes tener suelo refrescante si esta a paso mayor, el frio será un poco mas difícil de conseguir.


    Saludos.

  5. #5
    cococo42 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2018
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Cambio de calefacción gasoil por aerotermia, suelo radiante ya instalado

    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Hola,

    Si quieres suelo refrescante, el paso de los tubos tiene que ser a 10cm. Si el suelo esta hecho asi puedes tener suelo refrescante si esta a paso mayor, el frio será un poco mas difícil de conseguir.


    Saludos.
    Mmm... gracias por la aportación, ¿te refieres a la distancia entre el tubo y el suelo? ¿o a la sección del tubo?; si es a lo primero ¿hay alguna manera sencilla de saber como es la instalación? lo comento porque compré la casa ya con este tema hecho (se hizo desde el principio) y el que la construyó no tengo muy claro que lo sepa. Por dar algún dato más, el suelo es rústico, de barro, y los colectores son de la marca PETTINAROLI. ¿Suele ser común ese paso o en instalaciones algo más antiguas (esta es del 2000 aprox.)?

    Saludos

  6. #6
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Cambio de calefacción gasoil por aerotermia, suelo radiante ya instalado

    Hola,

    No es algo habitual tener el paso de 10cm. Para solo calefaccion el paso de 15cm vale.
    Para poder averiguar, mas o menos, dime cuantos circuitos tienes por planta, de cuantos m2 utiles es cada planta, y, si están apuntados, los metros de cada circuito.

    Saludos.

  7. #7
    cococo42 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2018
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Cambio de calefacción gasoil por aerotermia, suelo radiante ya instalado

    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Hola,

    No es algo habitual tener el paso de 10cm. Para solo calefaccion el paso de 15cm vale.
    Para poder averiguar, mas o menos, dime cuantos circuitos tienes por planta, de cuantos m2 utiles es cada planta, y, si están apuntados, los metros de cada circuito.

    Saludos.
    Pues, te adjuntaría las fotos de los colectores, pero como soy nuevo aún no me deja (me faltan dos posts); por ahora, la descripción: hay dos plantas, la de abajo tiene dos cuadros con colectores, uno con 3 circuitos y otro con 4 (hay dos niveles, dentro de la planta, por eso lo de los dos colectores entiendo); y luego la de arriba con 6 más. En total habrá unos 230 metros aprox. (la de abajo es algo más grande que la de arriba porque hay una parte de doble altura en el salón). No tengo idea de cuantos metros tiene cada circuito.

    Gracias de nuevo y un saludo

  8. #8
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Cambio de calefacción gasoil por aerotermia, suelo radiante ya instalado

    Según la descripción no creo que tienes el suelo a paso 10. Estan a paso 15.
    La mayoría de los instaladores apuntan en la chapa del armario sobre cada circuito la longitud de cada uno.

    Saludos.

  9. #9
    cococo42 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2018
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Cambio de calefacción gasoil por aerotermia, suelo radiante ya instalado

    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Según la descripción no creo que tienes el suelo a paso 10. Estan a paso 15.
    La mayoría de los instaladores apuntan en la chapa del armario sobre cada circuito la longitud de cada uno.

    Saludos.
    Pues en la chapa no veo na de na... de todos modos: ¿qué problema tiene el suelo refrigerante estando a paso 15? ¿necesita una temperatura de impulsión más fría para notarse? A ver, a mi no me gustan los aires acondicionados, y en términos generales, 24 o 25 grados me parece una temperatura adecuada. En verano esto se pone a 30 grados los días de más calor (ahora mismo hay 28 dentro de casa). Mi idea del suelo refrigerante es impulsar el agua a 13 o 14 grados para obtener los 24 que comentaba... ¿crees que no sería viable?

    Gracias y un saludo

  10. #10
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Cambio de calefacción gasoil por aerotermia, suelo radiante ya instalado

    La temperatura ideal para el frio es 24-26º.
    Para conseguirlos, se necesita agua con impulsión a 14-18º y paso 10 en el suelo. Yo, por lo menos, en mis instalaciones estos son los parámetros.

    Con paso 15, no se si llegas a conseguir estas temperaturas. Aunque bajando la temperatura de impulsión a 10-12º.

    Conozco una instalación donde yo he hecho la instalación de la bomba de calor y el suelo radiante-refrescante lo ha hecho otra empresa. El suelo esta hecho a paso 7,5 en el perímetro de la habitación por unos 80cm y después a paso 15.
    En la puesta en marcha se ha dejado la bomba que funcione para el frio con temperaturas de 14º de impulsión.
    Tuve que ir para bajar la temperatura de impulsión a 11º, porque de 27,5º no bajaban en la casa. Ahora están bien con temperaturas de 25º.
    Aunque parece que 2,5º e diferencia son pocos a simple vista, en un suelo refrescante se notan mucho.


    Saludos.

  11. #11
    cococo42 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2018
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Cambio de calefacción gasoil por aerotermia, suelo radiante ya instalado

    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    La temperatura ideal para el frio es 24-26º.
    Para conseguirlos, se necesita agua con impulsión a 14-18º y paso 10 en el suelo. Yo, por lo menos, en mis instalaciones estos son los parámetros.

    Con paso 15, no se si llegas a conseguir estas temperaturas. Aunque bajando la temperatura de impulsión a 10-12º.

    Conozco una instalación donde yo he hecho la instalación de la bomba de calor y el suelo radiante-refrescante lo ha hecho otra empresa. El suelo esta hecho a paso 7,5 en el perímetro de la habitación por unos 80cm y después a paso 15.
    En la puesta en marcha se ha dejado la bomba que funcione para el frio con temperaturas de 14º de impulsión.
    Tuve que ir para bajar la temperatura de impulsión a 11º, porque de 27,5º no bajaban en la casa. Ahora están bien con temperaturas de 25º.
    Aunque parece que 2,5º e diferencia son pocos a simple vista, en un suelo refrescante se notan mucho.


    Saludos.
    Bueno, creo que no quedará otra que probar... al menos esta zona es bastante seca y es probable que se aguanten esas temperaturas de impulsión sin problemas de condensación. De todos modos tarde o temprano tenía pensado montar aerotermia por un tema de consumos, así que ya veremos que tal funciona el asunto (ya os contaré).

    Gracias de nuevo y un saludo

  12. #12
    dardhal está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    España
    Mensajes
    248

    Predeterminado Re: Cambio de calefacción gasoil por aerotermia, suelo radiante ya instalado

    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    La temperatura ideal para el frio es 24-26º.
    Para conseguirlos, se necesita agua con impulsión a 14-18º y paso 10 en el suelo. Yo, por lo menos, en mis instalaciones estos son los parámetros.
    Todo eso depende enteramente de la carga de refrigeración de la vivienda.

    No es lo mismo cargas de 40 W/m2 que son típicas en España con valores de 10 W/m2 o menos de viviendas según criterios más estrictos de aislamiento y confort.

    No es por dar nombres comerciales, pero basta bajarse el manual técnico de suelo radiante de UPONOR y consultar las gráficas de de carga posible de refrigeración para distintos tubos, pasos de tubo y resistencia térmica del material del solado.

    Ahí se puede ver que, por ejemplo,para una carga de 10 W/m2 basta con paso 20 cm e impulsar la temperatura a poco menos de 20 ºC (para temperatura ambiente de 25 ºC). Pero si subes a 40 W/m2, entonces a paso 20 cm ya no es factible, pues obligaría a impulsar a una temperatura demasiado baja, reduciendo a paso 15 cm. ya estamos en los límites de lo técnicamente posible (unos 10-12 ºC de temperatura de impulsión) pero no es hasta bajar a 10 cm. de paso o menos cuando podríamos impulsar a temperaturas razonables (15 ºC o más) para compensar el calor, sin tener un suelo que sea demasiado frío y por lo tanto incómodo.

    Por supuesto, sin olvidar el problema de la condensación, que cuanto más bajo impulses, más probable es que se produzca.

    Cosa distinta es que por homogeneidad de la temperatura no se ponga un paso 20 cm para recubrimientos de 5 cm.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47