Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    klxout está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2018
    Ubicación
    Cataluña
    Mensajes
    3

    Predeterminado aerotermia + fotovoltacia con complmento de gasoil

    hola,

    Quería comentar una instalación que actualmente necesitmaos mejorar, paso a coemtnar la situación actual:
    - vivienda unifamiliar aislada de 140m2 (100+40) con suelo radiante con caldera gasoil chapee Bora BI 24KW para suelo radiante y ACS, para uso de 3/4 personas
    Hasta aquí contentos con el sistmea actual, pero necesitamos añadir refrigeración y de hecho la vivenda tiene preinstalación de fancoils (2tubos de 25mm + desague) en cada estancia (7) de unos 10/14m y una de ellas 25m2
    - También estamos evaluando placas fotovoltaicas para ayudar la aerotermia y la casa en la producción de electricidad


    Las opciones que valoramos con aerotermia para ACS + suelo (radiante y refrescante) + splits (frío/calor), con al idea de mantener la caldra actual cómo suplemento en caso que fuera necesario en días de mucho frío

    Tengo algunas propuestas de Aerotermia, de 8KW y otras de 16KW (Daikin) pero el tubo que llega de todos los fancoils es de 25mm, y según quién dice que lo máximo que soportaría con ésta preinstalación sería 8kw, y tros me ponen máquinas más potentes.
    Mis dudas son:
    - en ésta instalación se recomienda 8 o 16kw
    - sería viable sin mucha complicación técnica usar + suelo (radiante y refrescante) + splits (frío/calor) complementado con la actual caldera gasoleo
    - los fancoils cuándot agua sacan por día/hora en el desague, la preinstalación tiene una pequeño desague per o no tneog claro si quién lo hizo lo dejó conectado y si sería suficiente para no tener problemas


    A ver si alguién me puede dar su opinión

  2. #2
    dardhal está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2017
    Ubicación
    España
    Mensajes
    248

    Predeterminado Re: aerotermia + fotovoltacia con complmento de gasoil

    Cita Iniciado por klxout Ver mensaje
    - vivienda unifamiliar aislada de 140m2 (100+40) con suelo radiante con caldera gasoil chapee Bora BI 24KW para suelo radiante y ACS, para uso de 3/4 personas
    Las calderas de gas y gasóil suelen comenzar en exactamente 24 kW térmicos, posiblemente porque es la necesaria para mantener un caudal de 12 litros/minuto o más que podría llegar a gastarse en una vivienda grande con varias personas pidiendo agua caliente instantánea a la vez, pero generalmente, una caldera usada en su función calefacción funcionará, sólo muy ocasionalmente, si es que llega a hacerlo alguna vez, a una potencia siquiera cercana a la nominal.

    La potencia que necesites de bomba de calor será la que necesites para cubrir en los puntos más fríos y cálidos del año la pérdida o ganancia de energía térmica con el ambiente exterior. No es lo mismo una casa pasiva (10 W/m2) que una CTE 2013 (40 W/m2) que una CTE 2007 (quizás 70 W/m2) o una anterior (100 W/m2 en adelante).


    - los fancoils cuándot agua sacan por día/hora en el desague, la preinstalación tiene una pequeño desague per o no tneog claro si quién lo hizo lo dejó conectado y si sería suficiente para no tener problemas
    Por experiencia de un split 1 x 1 , la cantidad de agua puede ser significativa, te puede tirar un litro en un par de horas fácilmente. Se puede calcular no obstante, basta consultar un diagrama psicrométrico para tu altitud, temperatura del aire, ver el exceso de humedad del aire que condensaría al enfriarse en el fancoil, y multiplicarlo por los m3/hora de aire que enchufe el fancoil.

    A ver si atino unos números, aire interior a 30 ºC y 40% de HR (12 gr H2O/Kg aire), se pasa por el fancoil que está a 15 ºC (que sólo es capaz de contener 11 gr H2O/kg aire), significa que cada metro cúbico de aire que pase por el fancoil condensará 1 gr de agua, si tienes un fancoil que ventila 300 m3/hora entonces en esas condiciones se te estará produciendo, como mínimo, 300 gr. de agua por hora. Ojo que a 12 ºC el fancoil ya hay un exceso de 3 gr H2O/m3 de aire, así que el fancoil cuando apriete el calor de verdad a lo mejor te está produciendo casi un litro de agua por hora.

    Pero como digo siempre, se puede calcular, aunque no yo, sino alguien que sepa.

  3. #3
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: aerotermia + fotovoltacia con complmento de gasoil

    Hola @klxout,

    En primer lugar hay que saber a que paso te han hecho la instalación de suelo radiante, para suelo refrescante es recomendable el paso 10.

    Para 140m2 de casa, depende de como será de aislada, en aerotermia necesitas una maquina de entre 9-11kw. LA daikin tiene una de 11,4kw que te podría venir bien.

    Para refrigeración tienes que tener en cuenta que los fan-coil trabajan con temperaturas de 7-9ºC, que para un suelo radiante no le viene muy bien. Para calefacción, los fan-coil trabajan con temperaturas de 40-50ºC, que tampoco le viene bien al suelo. Habra que poner una mezcladora para el suelo refrescante.

    Casi todas las bomba de calor pueden trabajar en paralelo con otra fuente de energía. Por ejemplo, hasta 2ºC trabajas con la bomba de calor, que a estos grados te dan un COP bueno, y, a partir de esta temperatura para abajo trabajas con la caldera de gasoil.

    Yo, dejaría que la caldera trabaje para ACS y calefacción desde 2-5ºC para abajo y la aerotermia que trabaje en calefacción hasta 2-5ºC temperatura exterior y en refrigeración.

    Los fan-coil tienen que tener cada uno su desague, con uno de 20 vale, llevados a los desagües generales de la casa.

    Saludos.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47