Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    tazma está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    74

    Predeterminado daikin h7-01 error cualpa valvula 3 vias ????

    hola a ver si me podeis ayudar me dado cuenta que mi daikin altherma salta este error daikin h7-01 error cuando pasa la valvula de 3 vias de calefacion a acs por que puede ser
    salu2

  2. #2
    tazma está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    74

    Predeterminado Re: daikin h7-01 error cualpa valvula 3 vias ????

    nadie tiene una mínima idea de que puede ser el problema

  3. #3
    mfb_0791 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    Ames
    Mensajes
    437

    Predeterminado Re: daikin h7-01 error cualpa valvula 3 vias ????

    Hola,

    ¿No sera 7H-01 en lugar de H7-01?

    En el manual de la mía sale un 7H-01 y pone que es causado por un problema con el caudal de agua. En cambio no sale ningún H7-01.

    Mirando por ahí hay un H7 sin más que dice que es por un fallo del sensor del ventilador de la unidad exterior.

  4. #4
    tazma está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    74

    Predeterminado Re: daikin h7-01 error cualpa valvula 3 vias ????

    pues si pido perdon es 7H-01 ya se que es por caudal de agua pero no se por que en principio esta todo bien
    salu2