Resultados 1 al 24 de 24
  1. #1
    almogaver está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    56

    Predeterminado Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Hola a tod@as.

    Me gustaria saber si las máquinas de aerotermia sobrepotenciadas ( Daikin alterma sobrepotenciada, Panasonic Aquarea T-Cap, etc ) llevan resistenias de apoyo y si dichas resistencias entran a trabajar al igual que en las máquinas "normales".

    La duda me surge después de ver que el gobierno ha modificado las tarifas eléctricas para subir la fracción que se paga por potencia contratada (la qual necesitas modificar al alza con la aerotermia tradicional por las resistencias de apoyo, que en ciertos momentos puntuales pueden consumir la potencia nominal de la bomba) y ha bajado el precio pagado por la energia consumida (los KW/h).

    Esta claro que la bomba de calor aerotérmica sobrepotenciada tiene un precio de adquisición mayor, pero si con la tradicional necesito subir bastante la potencia contratada ya no se que será mejor opción.

    Saludos.

  2. #2
    josave está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Hola,
    La Aquarea tiene seleccionable por el teclado 3, 6 y 9 kW en resistencia de apoyo. Además puedes seleccionar la temperatura exterior por la que no entra, yo la tengo puesta a -15ºC de forma que no entra nunca. Al parecer en la generación E sí que entraba cuando la temperatura del circuito es menor de 20ºC. La mía es generación F y no veo que entre en ningún caso. Arranca con el agua a 17ºC y en 10 minutos ya está a 35ºC.

    Tengo contratados 5,196 kW con contador digital con ICP incorporado y alguna vez me ha saltado pero no por la resistencia de apoyo sino por error del temporizador al estar cargando el coche eléctrico por la noche cuando apago la bomba de calor.

    La curva del ICP te deja coger un poco más de potencia durante unos 15 minutos. Puedes planchar y cocinar, aunque quizá un pavo al horno en invierno si te coincide puede que lo haga saltar. En mi caso es el primer invierno con la Aquarea, ya veremos si tengo que subir a 6,9 kW... en todo caso si la pones monofásica los saltos de potencia normalizados creo que son 5,75 kW y luego 6,9.

    Vamos, que recomiendo TCAP/Sobrepotenciada, pero no porque te vaya a entrar la resistencia de apoyo, sino porque vale más barato una TCAP de 12 kW que una normal de 16kW y ambas te dan la misma potencia a 0ºC que digamos es la temperatura exterior "de diseño": 12 kW

  3. #3
    MrFuji está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2014
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    10

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Hola Almogaver, te aclararé que las resistencias de apoyo que habláis están en las unidades interiores (Hidrokit), en el caso de Daikin tambien selecciones la potencia deseada o la anulas para que nunca entre y evitar así ese coste, que si está bien dimensionada no deberá darte ningún problema.
    Por otro lado la unidad sobrepotenciada (exterior) difiere de la estandar en la batería de la unidad, mejores rendimiento, diferente trazado, etc...

  4. #4
    almogaver está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    56

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Saludos de nuevo. Gracias por contestar a los dos.

    Por lo que entiendo la aerotérmia sobrepotenciada es capaz de dar la potencia nominal hasta los -15ºC. ¿Pero esta potencia es sin utilizar en ningún momento las resistencias famosas de apoyo?

    Yo estaba pensando en la Panasonic TCAP de 9Kw para una potencia contratada de 5,5 KW. ¿Como lo veis?

  5. #5
    mfb_0791 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    Ames
    Mensajes
    435

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Lo de las resistencias dependerá del clima, supongo que sera para casos extremos, tengo un Altherma "normal" que se tiro 18 meses no con las resistencias deshabilitadas, es que estaban los diferenciales bajados, y por lo menos hasta -5ºC que fue la mínima del año pasado no tuve ningún problema .. de ahí para abajo no puedo decir nada.

    Ahora tengo levantado el diferencial de la resistencia de la unidad interior, la de backup, me dijeron durante la puesta en marcha que debiera tenerlo así por diseño de la máquina y me acorde este año cuando arranque la calefacción, pero vamos, que en lo que va de invierno no ha entrado nunca.

    Saludos.

  6. #6
    josave está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    He de decir que en mi caso al final voy a tener que activar la resistencia de apoyo y eso que tengo la Aquarea TCAP que se supone que da toda potencia a bajas temperaturas.

    El problema no es la potencia de la bomba, sino la temperatura de impulsión. Ocurre que cuando son días de frío y humedad, por ejemplo -2ºC y nevando, no para de desescarchar cada 30 minutos, por lo que en esta semana pasada no me impulsaba a más de 41 o 42ºC. No sería problema esta temperatura de impulsión para soltar toda la potencia generada si tuviera fancoils o suelo radiante, pero en mi caso tengo radiadores de aluminio...

    Así es que tengo dos opciones, o ampliar bastantes elementos en los radiadores que pueda o activar la resistencia de apoyo para que me entre a 0ºC, tal como venía de fábrica configurada.

    Esta segunda opción me obliga a subir la potencia contratada.

    En resumen, que con radiadores de aluminio hay que tener cuidado en el diseño. Se puede quedar corto en días muy fríos.

  7. #7
    almogaver está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    56

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Cita Iniciado por josave Ver mensaje
    Así es que tengo dos opciones, o ampliar bastantes elementos en los radiadores que pueda o activar la resistencia de apoyo para que me entre a 0ºC, tal como venía de fábrica configurada.

    Esta segunda opción me obliga a subir la potencia contratada.
    ¿I no seria mejor meter radiadores de más elementos?

    Si necesitas contratar mayor potencia y a causa de la resistencia también aumentas el consumo, no se que será mejor opción al final (por lo que tengo entendido los radiadores no son muy caros).

    Ahora bién, ¿cual es el factor de sobredimensionamiento necesario? ¿Un 25% más, un 50%, un ...? Yo la verdad no lo se y creo que seria un buén dato para todas aquellas personas que estén pensando en instalar aerotermia con radiadores.

    Saludos.

  8. #8
    almogaver está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    56

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Hola de nuevo. Como dije en mi anterior post creo que seria interesante saber el factor de sobredimensión de los radiadores en el caso de querer cambiar la caldera de gas-oil, gas natural, etc por una máquina de aerotermia.

    Supongo que siguiendo "la cuenta de la vieja" de meter un elemento por metro cuadrado era el cáculo que más de un calefactor de gasoil hacia siempre que le venia el caso.

    Ahora bién, con la bomba de calor se necesita impulsar agua a menor temperatura para no perder rendimiento, por ello seria mejor siempre que se pueda meter más elementos en los radiadores. Pero cuantos?

    A ver si los usuarios o instaladores podeis aclarar este punto.

    Saludos.

  9. #9
    casarobmar está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Cita Iniciado por josave Ver mensaje
    He de decir que en mi caso al final voy a tener que activar la resistencia de apoyo y eso que tengo la Aquarea TCAP que se supone que da toda potencia a bajas temperaturas.

    El problema no es la potencia de la bomba, sino la temperatura de impulsión. Ocurre que cuando son días de frío y humedad, por ejemplo -2ºC y nevando, no para de desescarchar cada 30 minutos, por lo que en esta semana pasada no me impulsaba a más de 41 o 42ºC. No sería problema esta temperatura de impulsión para soltar toda la potencia generada si tuviera fancoils o suelo radiante, pero en mi caso tengo radiadores de aluminio...

    Así es que tengo dos opciones, o ampliar bastantes elementos en los radiadores que pueda o activar la resistencia de apoyo para que me entre a 0ºC, tal como venía de fábrica configurada.

    Esta segunda opción me obliga a subir la potencia contratada.

    En resumen, que con radiadores de aluminio hay que tener cuidado en el diseño. Se puede quedar corto en días muy fríos.
    ¿Como has desactivado la resistencia? ¿A través del mando, que en mi caso no es posible, o deconexion eléctrica en la unidad interior?

  10. #10
    gudu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2015
    Ubicación
    bizkaia
    Mensajes
    56

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Hola la mía fue desconectada la resistencia desde el principio de la instalación y es un interruptor que hay en la placa de la unidad interior. Con el frio que a echo y a -2 grados. La mía a funcionado perfectamente sin resistencia.
    Yo tengo una Panasonic de 9kw.

  11. #11
    casarobmar está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Cita Iniciado por gudu Ver mensaje
    Hola la mía fue desconectada la resistencia desde el principio de la instalación y es un interruptor que hay en la placa de la unidad interior. Con el frio que a echo y a -2 grados. La mía a funcionado perfectamente sin resistencia.
    Yo tengo una Panasonic de 9kw.
    Hola, entiendo que habrás desconectado uno de los 3 interruptores magnetotermicos que están en el interior de la unidad interior, denominados power suply 1,2 y 3 respectivamente. ¿En concreto cual de ellos corresponde a la resistencia?

  12. #12
    gudu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2015
    Ubicación
    bizkaia
    Mensajes
    56

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Hola si me suena que fue 1 interruptor que se desconecto. Pero esta Panasonic que tengo no es sobre potenciada. Recuerdo haber visto cuando se saco la placa solo 1 interruptor, quizás la tuya tenga mas de todos modos confirmamelo.
    Un saludo

  13. #13
    casarobmar está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Yo tengo una TCAP de 12 KW del año 2013. Puede que varíe. De todos modos ya he visto el esquema eléctrico y el power suply 2 es para el 'Backup Heater' y el 3 para el 'Booster Heater', probare a desactivarlo.
    Un saludo.

  14. #14
    gudu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2015
    Ubicación
    bizkaia
    Mensajes
    56

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Perdona tradúceme ( Backup Heater' y 'Booster Heater') que es uno y que es el otro. Cual vas desactivar? Otra cosa yo tengo el suelo radiante de temperatura de retorno 30º y me va muy bien. Los fancois a 42º.

  15. #15
    casarobmar está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Creo que son las resistencia de apoyo para calefacción y ACS, respectivamente. Lo que no sé cuando entran cada una y la importancia o no de que estén desactivadas.

  16. #16
    gudu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2015
    Ubicación
    bizkaia
    Mensajes
    56

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Hola Casarobmar e consultado con el instalador de mi Panasonic y tengo anuladas las 2 resistencias porque si entraban, el consumo se elevaría notablemente.

  17. #17
    casarobmar está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Cita Iniciado por gudu Ver mensaje
    Hola Casarobmar e consultado con el instalador de mi Panasonic y tengo anuladas las 2 resistencias porque si entraban, el consumo se elevaría notablemente.
    He probado ha bajar los 2 magnetotermicos de cada una de las resistencias y me da un mensaje de error h70 y h92 que corresponden a las comprobaciones que hace de dichas resistencias. Me toco volver a subirlas. He hecho consulta al servicio técnico.

  18. #18
    gudu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2015
    Ubicación
    bizkaia
    Mensajes
    56

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Hola que extraño que al bajarlas te de error. Que explicación te han dado? Porque a mi el servicio técnico me recomendó bajarlos ya que no servia de nada el ahorro, si en unas horas de frío saltaban las resistencias y nos cargábamos el ahorro. Quizás te de error porque detecta que están bajadas y esta programada para que salte las resistencia. Mira si esta programada para que salten las resistencia a alguna temperatura y al eliminarlas te de error y si están programadas, quita la programación. No se hoy hemos tenido una temperatura de 2 grados a las 7 de la mañana y estaba funcionando perfectamente sin resistencias.
    Lo que si es cierto que con nieve y humedad si es cierto que tarda un poco mas en saltar el termostato cuando coge la temperatura, por los desescarches ya que la maquina se congela y hace el ciclo a la inversa pero de verdad que ningún problema.
    Ya te diré cuando me llegue la factura porque hemos tenido la casa a 21 grados y tuvieron que venir al principio los del suelo radiante ya que una habitación no se calentaba hubo que subir la temperatura bastante ya que lo del suelo radiante es muy lento para notar si llegaba calor a la habitación.
    Un saludo

  19. #19
    casarobmar está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    De momento no me han contestado.
    Si te digo que esta mañana, me ha hecho desencarche y ha entrado la resistencia Heater Booster ya que el agua se habia puesto a 21ºC y la temperatura exterior -2ºC. Ha empezado a consumir 9kw. Tengo contratado 5,75 KW, por tanto, el ICP se me ha caido.
    Como no puedo desactivarlas desde el panel, una la tengo programada a -15ºC(Heater) y la otra (Booster) temporizada a 1h:35.
    ¿Como lo tienes tu?

  20. #20
    gudu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2015
    Ubicación
    bizkaia
    Mensajes
    56

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Yo la tengo sin programación me hace un reseteo cada media hora. Puedes quitar la programación y bajas las resistencias haber si no te da error?.
    En el panel de control de la caldera solo tengo los grados de la temperatura exterior, la hora y los dos puntos que marcan calefación, agua caliente y temperatura del agua que esta a 43 grados. No tengo puesto nada mas, el resto esta digamos en blanco.

  21. #21
    casarobmar está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Es de imaginar que algo tendrás puesto en esos parámetros dentro de la configuración interna, son de los que te hablo.
    Yo no tengo programado su funcionamiento con el panel, la maquina siempre esta encendida y la bomba se conecta a demanda con los termostatos de la casa.
    Por cierto, que potencia tienes contratada y que tipo de maquina.

  22. #22
    gudu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2015
    Ubicación
    bizkaia
    Mensajes
    56

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Tengo contratados 5750 kw y la maquina es una panasonic de 9 kw. No tengo tampoco lo de los 70º de la salmonelosis.
    De todos modos si tendría algo aparecería en el panel. Hay escrito en el panel de control heater booster lo tienes encendido con un cuadrado pequeño al lado?

  23. #23
    casarobmar está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Los parámetros son internos y se accede pulsando SET+CHECK y SET respectivamente según manual.
    El cuadrado se enciende cuando se activa la resistencia. Me tocará aumentar potencia.

  24. #24
    gudu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2015
    Ubicación
    bizkaia
    Mensajes
    56

    Predeterminado Re: Funcionamiento de la Aerotermia Sobrepotenciada

    Pero como lo tienes ahora apagado o encendido?. Si con las resistencias no salta el diferencial, ni te molestes en aumentar. Cuanto tienes contratado?




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47