Resultados 1 al 12 de 12
- 14/12/2013, 15:24 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2013
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 5
Problema con suelo radiante - circuito de impulsión en primera planta sin calor
Hola,
estoy poniendo en marcha la calefacción de una vivienda unifamiliar nueva, en la que hace unos meses se montó un sistema de aerotermia junto a la caldera de gas que ya estaba instalada previamente.
Se trata de una vivienda de 3 plantas, con suelo radiante y termostatos independientes en cada habitación.
La planta baja y la 2ª planta funcionan bien. Entra agua caliente por el circuito de impulsión y sale un poco más templada por el de retorno, calentando el suelo.
Pero en la 1ª planta no llega el agua caliente por el circuito de impulsión del suelo radiante, llega frio y retorna frio.
Los termostatos funcionan bien, las electrovalvulas también, el ACS frio/caliente también llega.
En las pruebas que se hicieron al poner todo en marcha, funcionaba bien.
Y otra prueba anterior cuando solo estaba la caldera de gas, también funcionaba.
Así que algo ha pasado mientras, pero no se que puede ser.
Este es el registro de la planta baja.
Todo funcionando correctamente, entra el agua caliente, circula y sale un poco más templada.
Y este el de la primera planta. En la foto están las electrovalvulas desactivadas porque bajé los termostatos, pero da igual como estén, a la parte marcada (entrada del circuito de impulsión) nunca llega agua caliente.
¿a alguien se le ocurre donde podría estar el problema?
gracias!
-
- 14/12/2013, 20:06 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- parla,madrid
- Mensajes
- 1.929
- 15/12/2013, 10:08 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2012
- Ubicación
- Pontevedra
- Mensajes
- 34
Re: Problema con suelo radiante - circuito de impulsión en primera planta sin calor
Lo que se me ocurre es que haya aire y haga falta purgar los circuitos
- 15/12/2013, 12:01 #4Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2013
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 5
Re: Problema con suelo radiante - circuito de impulsión en primera planta sin calor
Creo que si es una mezcladora. En la cubierta pone a un lado manual y al otro automático, aunque no tiene ningún mecanismo ni nada a la vista, solo unos cables desconectados.
Hay un aparato así en cada registro de las 3 plantas.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
puede ser esto, voy a intentar purgarlo todo bien.
Al estar varios meses parado después de haber hecho nueva la instalación de suelo radiante en la planta superior podría tener acumuladas bolsas de aire y por ese motivo no circular agua en la planta del medio.
- 15/12/2013, 17:11 #5Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2010
- Ubicación
- Vega Baja del Segura
- Mensajes
- 2.682
Re: Problema con suelo radiante - circuito de impulsión en primera planta sin calor
Primera, mata al instalador por poner bombas recirculadoras por si acaso, o se ponen y se conectan o no se colocan, claro que lo mismo estoy equivocado y son electroválvulas de corte, o como apuntas valulvas de tres vías, no se..
Si las fotos son en funcionamiento, veras que no circula nada de nada en la foto nº 2, si te fijas en la foto nº 1 los “los pasos hidráulicos” están funcionando (son esas cosas blancas que parecen capsulas espaciales) y tiene el medidor de apertura mostrando su color azul, sin embargo en la foto nº 2 eso no ocurre, la centralita no alimenta esas electroválvulas.
Recuerda que por esas tuberías el agua no debe de pasar los 30ºC-35ºC, si sobrepasa esas temperaturas la instalación la ha hecho un instalador de radiadores que no tiene ni idea de suelo radiante, “palillero inside”.
- 16/12/2013, 12:09 #6Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2013
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 5
Re: Problema con suelo radiante - circuito de impulsión en primera planta sin calor
En ese momento las electroválvulas estaban cerradas porque tenía los termostatos de esa planta bajados, pero si suben correctamente, aunque el caudal no cambia cuando suben, sigue sin circular nada.
De momento no se ha podido purgar porque el registro de la última planta está tapado por un pequeño armario, el cual se suponía que era muy fácil de quitar (solo 2 tornillos...) pero no es así.. ahora tienen que cajear el armario para tener acceso directo.
Este es el registro de la última planta (cuando estaba en instalación, faltaba por poner las electroválvulas).
Y ya por poner todo completo, aquí la instalación híbrida de aerotermia junto a la caldera de gas que estaba inicialmente en la casa.
Última edición por Lood; 16/12/2013 a las 23:32
- 16/12/2013, 22:56 #7Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2013
- Ubicación
- Polonia
- Mensajes
- 110
Re: Problema con suelo radiante - circuito de impulsión en primera planta sin calor
No tiene mucho sentido que no te llegue a la planta 1. Si has descartado aire en el circuito mira la valvula de tres vias que tienes desconectada.
- 17/12/2013, 14:41 #8Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- parla,madrid
- Mensajes
- 1.929
Re: Problema con suelo radiante - circuito de impulsión en primera planta sin calor
Hola,
Algo es raro con ese suelo radiante, en la plana baja y en la segunda tienes una valvula de 2 vias(por lo menos asi me parece a mi) y en la primera planta es una valvula de 3 vias. El control de los cabezales quien los hace?Ademas, veo que la instalacion esta hecha con dos tipos de tuberia, pex y pe-rt( por lo menos asi parece en la planta baja y la primera). Algo que influe en las perdidas de carga, eleccion de la bomba circuladora.
Un saludo.
- 18/12/2013, 16:31 #9Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2013
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 5
Re: Problema con suelo radiante - circuito de impulsión en primera planta sin calor
Bueno pues ya está solucionado, se trataba de los detentores de la primera planta, que algún pintor/carpintero o quien sabe, los cerro justo al estar hechas las pruebas, y por lo tanto no podía circular el agua.
Planta baja:
Primera planta:
- 18/12/2013, 16:44 #10Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- parla,madrid
- Mensajes
- 1.929
Re: Problema con suelo radiante - circuito de impulsión en primera planta sin calor
Hola,
Me alegro que has encontrado el problema.
Un saludo.
- 12/10/2016, 20:53 #11Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2016
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 1
Re: Problema con suelo radiante - circuito de impulsión en primera planta sin calor
Alguien podria decirme qué electrovalvulas o adaptadores son los que aparecen en las fotos? tengo el mismo colector y no soy capaz de encontrar una electrovalvula que se adapte
Gracias
- 15/10/2016, 08:13 #12Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- parla,madrid
- Mensajes
- 1.929